|
|
||
Würd für diesen Zweck sagen: 5x2,5 Erdkabel (E-YY) Bei den Klemmdosen mit einem 3x1,5 zu den Lamperln und kleineren Verbrauchern. Mit 3x2,5 zu Steckdosen. Klemmdosen vergießen (oder solche Gel-Dosen), alles andere bleibt dir unter der Erde nicht dicht. Eigener Abgang im Verteiler (idealerweise mit eigenem FI). |
||
|
||
Bei einem 90er Röhrl spannend. 😉 |
||
|
||
Sorry wenn ich den Thread kapere. Bin für die Aussenleitungen bzw. die Klemmdosen noch auf der Suche nach einer guten, Geleeartigen Vergussmasse die kein Vermögen kostet.Gibts sowas? Würde schon 2-3l brauchen.... |
||
|
||
Guten Morgen, Danke, also ich werde 3x2,5 nehmen. (Wofür würde ich 5x2,5 benötigen bzw wieso 5 Adern?) Ich habe von der Bewässerung noch wasserdichte Silikonzylinder (Orbit 57002). Reicht das wenn alle Kabel da drinnen sind und zusätzlich in einer Abzweigdose, oder gibts auch wasserdichte Abzweigdosen? Bei DN90 und 30m ? Ich glaub die 20 Euro für eine Feder kann ich noch investieren, nachdem ich über 1000 Euro beim Elektriker spare :)) Also nochmals, ich schließe dort keine Elektroauto, Elektrotraktor, Whirlpool etc an. Diese Leitungen sind bereits vorbereitet (vor allem für den E-Traktor^^), und ich brauche diesen Anschluss wircklich nur für den Garten. |
||
|
||
2 Reserve. Just in case. Wie gesagt: Vielleicht willst du Lampen über Zeitschaltuhr schalten z.B. |
||
|
||
Mahlzeit ich will Dich ned entmutigen, aber mglw. kannst Dir das Geld für eine Feder sparen. Hatte das Thema letztes Jahr, keine Chance mit Metall- oder Nylonfeder durch a DN110 Röhrl zu kommen, wenn das Ding ned sehr bockig und steif ist. https://www.energiesparhaus.at/forum-schlauch-in-dn110-rohr-reinmankeln/72070 Ich wünsch Dir, dass es leicht geht, falls nicht würd ich @precision 's Ansatz wählen! (ging bei mir leider nicht, weil ich 2 Abzweiger dazwischen hatte) LG Wolfgang |
||
|
||
Hast Zugang zu einem Großhandel? Wir haben hier zB Silikonkautschuk, flexibel wie Plastilin, ist selbstnivellierend, bleibt aber flexibel, damit man wieder dazukann, wenns sein muss. Dichtet völlig ab. 100% geeignet im Außenbereich (IP68). Ist ein 1kg-Kübelchen. Ich hab selbst eine Abzweigdose damit gefüllt und im Erdreich vergraben. Erfolgreich. |
||
|
||
Genau! Oder Weihnachtsbeleuchtung oder Regenbogenmaschine. 😉 |
||
|
||
Danke euch für die Hilfe! Was mich verwirrt ist die Beschreibung beim Kabel vom Obi: https://www.obi.at/erdkabel/emskabel-erdkabel-nyy-j-3-x-2-5-mm-25-m-schwarz/p/7708605 Ist das richtig? |
||
|
||
Nein, nur 3polig. 🤣 |
||
|
||
Er bevorzugt ja 3 polig 😉 Ich glaube er ist irritiert wegen "nyy-j" anstatt "eyy-j" |
||
|
||
erdkabel 5x2,5 und andere guckst du hier: E-YY-J 5adrig Erdkabel - elektrikshop.at |
||
|
||
Mahlzeit Wenn "Erdkabel" dabeisteht, ists ned falsch und die 2,5mm2 passen auch. Wer www.google.at richtig eintippen kann findet u.U. NYY-J ist vornehmlich ein Erdkabel und kann dementsprechend auch im Freien verlegt werden. Eine Verlegung im Beton, im Wasser oder im Innenbereich ist jedoch ebenfalls möglich. Es wird als Energie- und Steuerkabel verwendet und kann beispielsweise dazu dienen, die Gartenbeleuchtung oder eine Teichpumpe mit Strom zu versorgen. https://www.11880-elektriker.com/ratgeber/kabelbezeichnungen Obst jetzt 3x2,5mm2 oder 5x2,5mm2 nimmtst ist Geschmacksache bzw. Bleibt Dir überlassen. Zur Not kannst ja a anderes Kabel nachziehen, falls wirklich 5x10mm2 amal nötig sind für deine E- BaumaschinenFlotte 😉 Lg |
||
|
||
Hallo nochmals, Mir ist vorgestern aufgefallen das im Kabelschutzrohr permanent das Wasser drinnen steht. Das kann weder vom Anfang des Rohrs kommen, noch vom ende. Also wird es irgendwie/irgendwo durchgedrückt. Die Einziehfeder ist bereits eingezogen. Ich wollte fragen ob das ein Problem sein könnte wenn das Erdkabel dauerhaft im Wasser liegt? Lg |
||
|
||
Hi Sollt wurscht sein, weil Erdkabel. Das ist u.a. dafür gemacht. Lg |
||
|
||
google hilft Energieversorgungskabel zur Verwendung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind. nur für so Verlegungen im Wasser wäre ich eher für schwere Gummileitungen |
||
|
||
Naja in diesen Kabelschutzrohr steht das Wasser momentan. Sicher nicht im kompletten Rohr bis oben voll, aber dort wo ich die Öffnung habe (tiefster Punkt) steht das Wasser zu 50% im Rohr. |
||
|
||
Mit 5x2,5mm2 kannst eine 400v Steckdose installieren für richtig fette Stromverbraucher wie zB eine Mischmaschine, starke Sägen, Schweißgerät, PV Anlage,... Mit 3x2,5mm2 kannst eben nur die üblichen Haushaltsgeräte verwenden. Aber wenn du es nicht brauchst, dann eben nicht. Ich hatte in der letzten Woche das Vergnügen 15m Künette mit 2x dn40mm + 1xdn25mm Erdschlauch (teils kriechend unter der Terrassenkonstruktion) zum Abschluss unserer PV zu graben. Ich habe mich schon besser amüsiert. |
||
|
||
Wenn du einen bus kaufst, kannst ~50 Menschen gleichzeitig transportieren. Aber wenn du das nicht brauchst, dann eben nicht. 😜 |
||
|
||
Wie problematisch ist es nun die 3x2,5m Leitung im Kabelschutzrohr teilweise im Wasser liegen zu haben? |
||
|
||
Wenn es ein Erdkabel ist, relativ wurscht. NYM eher blöd. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]