Würde eindeutig mit der Fronius Mischung gehen, 2 WE bieten noch einen weiteren Vorteil (sollte mal einer eingehen, was bei Fronius sehr unwahrscheinlich ist, hast du immer einen zweiten der Weiterläuft, vorallem hast du dann 4 MPP tracker :), habe das selbst so mit 3 Fronius WR WR [Wechselrichter]. |
||
|
||
Danke Ikwe, das mit der Ausfallsicherheit ist zwar ein Argument, leider sind 2*10KW Wechselrichter ungefähr 1,5* so teuer wie 1*20KW Wechselrichter und MPP Tracker reichen mir derzeit 2. Aber vielleicht meldet sich noch jemand mit einem anderen Vorschlag, den ich derzeit nicht am Schirm habe (Deye?) Sepp |
||
|
||
Solax kann ich uneingeschränkt empfehlen. |
||
|
||
|
||
Goodwe hätte auch den ET20 wenn 20kW Hybrid gefragt ist. Software ist halt wie bei chinesischen Produkten teilweise so naja, aber insgesamt ein brauchbarer WR WR [Wechselrichter] mE, v.a. mit gutem P/L-Verhältnis. Kenne mich allerdings nicht aus, ob in AT AT [Außentemperatur] zugelassen. |
||
|
||
Ich hab den Goodwe ET10, der läuft ( bis auf das Schwachlichtthema hier im Forum) mit pylontech H2 einwandfrei, aber ein Arbeitskollege hat den ET25 und der hat offensichtlich noch einen Bug. Mit aktivierter Einspeiselimitierung dauernd Netzbezug 250Watt... Support ist dran, man findet im Netz auch andere mit dem gleichem Problem. |
||
|
||
Danke für die Vorschläge jetzt brauche ich nur mehr noch einen Elektriker im Raum Graz/Weiz, der mir eine "selbstzusammengestellte" Anlage abnimmt bzw den Anmeldekram erledigt - hat jemand eine Empfehlung für mich? Leider wollen alle die ich derzeit angerufen habe - nur ihr eigenes Produkt loswerden Sepp |
||
|
||
Ich frag mich halt schon auch, wie man als Elektriker eine "selbstzusammengestellte Anlage" überhaupt abnehmen kann. Ich mein, der kann ja nicht unter deine Module schauen, ob du einen Bock geschossen hast - immerhin haftet er ja dafür! Ich würde als Eli u.a. nachfragen, ob du eh ganz sicher induktionsarme Verlegung und Einzelmodulerdung gemacht hast. 😁 |
||
|
||
Ja das Netz ist voll von Leuten die sich wundern dass Elektriker keinen Bock haben die selbst zusammengestellten Anlagen abzunehmen und dafür zu haften. Also wirklich, alles geldgeile Säcke diese Elis, wollen nur das eigene Zeug verkaufen 😫 |
||
|
||
Hallo Styriaman, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hybrid Wechselrichter 20 KW Empfehlung gesucht - Energie Steiermark |
||
|
||
Wir hatten ein aehnliches Gespraech (mehrere) auf der Messe. Mit den 2 Punkten zauberst du viel Ahnungslosigkeit in Gesichter .. okay 1 Jahr davor hattens noch nen "normalen-Nichthandwerkerbuerojob" Die haben als Sub-Subler Grossanlagen gebaut fuer ne Firma die fast aus der Erwachsenenindustrie kommen koennt jedoch Moebel verkauft Also was wir da alles gehoert haben 🙈🙈🙈 Glaub die naechsten Jahre wirds viele AHA Effekte geben wenn sich zeigt was da alles zusammengeschustert wurde. |
||
|
||
Geht eh hier auch schon los: https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-anlage-mpp2-liefert-keine-leistung-mehr/76627_1 (wobei man da fairerweise die Ursache noch ned weiß) Aber ich darf eh nix motschgern, mit meinen 124 TS4 <-> MC4 Verbindungen am Dach... 🙈 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]