|
|
||
Jetzt müssten noch irgendwem die COP-Kurven zufliegen... 🤔 |
||
|
||
hab auch unlängst genau deswegen eine Fragerunde zur x56 gestartet😇 https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s1156-08-cop-diagramme/76635 |
||
|
||
Und eventuell weiß schon jemand wie es sich mit der Ölsumpfheizung verhält wurde die Situation verbessert? |
||
|
||
Nachfolgend die Daten der S1155-06 1156-08: sehe da keine Verbesserung 😒 |
||
|
||
eigentlich ein Witz was Nibe da von Version zu Version für Verschlimmbesserungen raus haut. Da wird einfach die gute alte F1155 gemolken bis zum geht nicht mehr. Bei der "S": bauma jetzt ein tolles Touch-Display und schreiben "smart" drauf, die Leute werden schon glauben, dass das besser ist. Und wenn wir schon dabei sind, verschlechtern wir einige Regelstrategien und Einstellmöglichkeiten. (einzige echte Verbesserungen, sind Modbus TCP ab Werk, und mögliche niedrigere min. Pumpendurchsätze) und jetzt bei der "56": lass uns noch ein moderneres Kältemittel reinmachen, billigere Solepumpe, weniger Spreizung, höhere min. Leistung und mehr Standby-Verbrauch. Wird schon keiner merken 🙄 😒 Bin neugierig, was sie sonst noch alles verschlimmbessert haben?! Evtl. noch weniger Einstellfreiheiten?! Um den Laien nicht zu verwirren, oder so?! Ja, wir jammern auf hohem Niveau. Aber der Preis ist auch auf höchstem Niveau, da darf über "Feinheiten" gesprochen werden, und eigentlich echte Verbesserung erwartet werden |
||
|
||
Bei der Ölsumpfheizung ging es darum das sie bei der 55-6er dauernd läuft und der Standby-Verbrauch bei ca 30w liegt. Nur einige wenige importierte 55-6er Maschinen haben bei erreichen der Temperatur abgeschaltet. Die größeren (-12; -16) haben soweit ich weiß aber schon abgeschaltet. Also 9w bzw. 10w (im mittel, mit ein und ausschaltender Heizung) wären durchaus vertretbar, aber stimmt dann so das Datenblatt der 55-6er nicht, zumindest nicht für alle bzw hier erhältlichen. |
||
|
||
Was ich immer noch nicht ganz umrissen habe, ist die Problematik mit der schwachen Pumpe. Ich bekomme zwei Tiefenbohrungen jeweils Duplex da32 mit 95 Metern (insgesamt 190 Meter). Bis zur welchen kW-Begrenzen reicht das aus oder sind auch hier da32 ausgeschlossen? Würde mich zeitnah mit dem Tiefenbohrer in Verbindung setzen, um herauszufinden, ob sie überhaupt Duplex da40 durchführen und zu welchem Mehrpreis. |
||
|
||
Duplex DN32 hat minimal weniger Druckverlust als Simplex DN40. Ist also besser und hat mehr Tauscherfläche. Nur wirds dann mit einen Verteiler im Technikraum bissl enger. Da wird sich die Pumpe spielen. |
||
|
||
8 Leitungen/4 Kreise in den Technikraum einbringen ist wegen Durchführungen auch nicht ohne |
||
|
||
deswegen meinte mein Insti lieber DN40 und einen kleinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vor die Bohrung. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]