Vergangenes Jahr hatten wir einen Gesamtverbrauch von 4880 KWh. Der Vertrag mit Linz AG existiert seit Hausbezug im Jahr 2001. Der derzeitige Basistromtarif beträgt 18,54.- ct/KWh Tarif Wärmepumpe Tag 17,10 ct/KWh und Nacht 15,42 ct/Kwh Mit der PV Anlage können wir unsere LuftWP für das Warmwasser jetzt mit Sonnenstrom tagsüber betreiben und nicht mehr Nachts um 15,42.-ct ( waren vor der Preiserhöhung knapp unter 6,00.- ct ) Und wir wollten natürlich die Strompreiserhöhung damit abfangen und damit auch unter das Niveau vor der Erhöhung kommen ( das waren € 78.-/Monat ) Der Grundgedanke war so wenig wie möglich aus dem Netz zu beziehen und am Monatsende die derzeitige Einstufung der Kosten deutlich zu minimieren. Das waren 2001 € 65.-/Monat und sind derzeit € 95.-/Monat. |
||
|
||
Jein. Zumindest mein Fronius schaltet sich ab, und da ist der Standby-Verbrauch sehr gering. @Pony01 hast du ein SmartMeter? Dann siehst du vielleicht im Portal des Netzbetreibers (nicht zwingend des Energieversorgers) Viertelstunden-Werte (sofern freigeschaltet) und da wiederum solltest du sehen dass dein Bezug auf Null geht wenn die PV Überschuss produziert (ist zumindest bei E-Netzte Stmk so). Schau dir ein paar Tage an, dann bekommst du ein Gefühl dafür ob das alles zusammenpasst. |
||
|
||
Ja es ist der TS 65 A verbaut. |
||
|
||
Sorry, hab mich undeutlich ausgedrückt: Ich meinte nicht das Fronius SmartMeter, sondern das "große" von eurem Energieversorger. |
||
|
||
der " Große " steht derzeit und zählt keinen Stromverbrauch. Es läuft jetzt gerade die LuftWP, mein PC, Kühlschrank und Gefriertruhe, Modem und Router etc. Sonne scheint heute nicht klar aus - es werden im Moment 3,4 KWh Strom erzeugt, davon werden jetzt gerade 2,9 KWh eingespeist der Rest direkt verbraucht. |
||
|
||
Für warmwasser werdet ihr wohl ~30-40kwh/monat benötigen wenn das von nacht auf tag gelegt wurde, müsstest du das in der Statistik sehen dass dieser zähler weniger verbraucht hat (vor allem in den sommer monaten), da dies dann natürlich nicht mehr bezogen wird |
||
|
||
Mag sein, aber du hast vielleicht im Portal deines Netzbetreibers historische Werte (falls du der 15-Minuten-Übertragung zugestimmt hast). Und dann vergleichst du typische Tage vor und nach PV, und siehst wie viel dir die PV erspart |
||
|
||
Ja hab ich zugestimmt - werde ich mir morgen ansehen. Muß ich auch morgen im Kundenportal nachschauen. Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] läuft erst seit gut 3 Wochen am Tag. Die Heizung ist bereits abgedreht und der Zähler steht. Ich konnte bisher nur beobachten das die LWP LWP [Luftwärmepumpe] in den letzten 3 Wochen während der Warmwasseraufbereitung keinen Strom aus dem Netz bezogen hat. |
||
|
||
Für was soll das gut sein, die Strompreisbremse gib es ja auch auf den ersten Zähler, die WPWP [Wärmepumpe] kann man jetzt sowieso rein mit der PV betreiben und die Grundgebühr kostet nochmals. Der zweite Zähler hat sich vermutlich bei einem so geringen Verbrauch nie rentiert. |
||
|
||
Genau das habe ich zu meiner Frau auch heute Nachmittag gesagt. Am Anfang hat es sich schon ausgezahlt denn da mussten wir nur eine Grundgebühr bezahlen. Irgendwann kam dann ein Brief das lt. neuer EU Verordnung für jeden einzelnen Zähler Grundgebühr bezahlt werden muß. |
||
|
||
Ist am Ende Ländersache, wir haben schon 1992 pro Zähler bezahlt. |
||
|
||
Ich nehme an, dass du die beiden Verbrauchswerte (Vergleich 2023/2024) von deinem Stromzähler (ich nenne ihn mal Hauptzähler) hast. Laut diesem hast du dieses Jahr nur 6kWh weniger verbraucht. Dein Zähler vom WR WR [Wechselrichter] zeigt dir aber, dass du von deiner PV 52 kWh selbst verbraucht hast. Diese werden am Hauptzähler nicht angezeigt, da der selbstverbrauchte Strom nicht über diesen Zähler fließt. Wenn du die 95 kWh vom Netz und die 52 kWh von der PV zusammen zählst, hast du im März 2024 147 kWh verbraucht. Im Gegensatz zu 101 kWh 2023. Auch wenn du glaubst, dass sich dein Verbauch nicht geändert hat, zeigen deine Zahlen etwas anderes. In der Fronius App kannst du dir aber den gesamten Verbauch pro Monat anzeigen lassen. Auch ohne Abo. Was steht denn dort? |
||
|
||
Da hast Du natürlich Recht! Wie ich aber auch geschrieben habe werden am WPWP [Wärmepumpe] Zähler 114 KWh weniger gegenüber März 2023 angezeigt. Da die LWP LWP [Luftwärmepumpe] für unser Warmwasser bis Ende Februar mit dem WPWP [Wärmepumpe] Zähler verbunden war und ich dann in der ersten Märzwoche die LWP LWP [Luftwärmepumpe] auf den Basiszähler gelegt habe, wurde fast den ganzen März 2024 das Warmwasser ohne Stromverbrauch aufbereitet. Mit meiner FritzDECT 210 Steckdose konnte ich den tgl. Stromverbrauch bei Betrieb der LWP LWP [Luftwärmepumpe] ablesen und habe somit ca. 30 KWh eingespart. Die Idee von Benji das Ganze mal zu beobachten und den Strombedarf vor bzw. nach Sonenauf/Untergang zu notieren, halte ich für eine sehr gute Idee und habe gestern gleich damit begonnen, den Zählerstand zu notieren und heute Früh wieder abzulesen. Das werde ich jetzt einige Tage beobachten um herauszufinden ob irgendwo ein Stromverbrauch auftaucht der ev. zu verhindern wäre. Heute Früh ( 7:00 ) ist mir allerdings kein hoher Stromverbrauch seit gestern 19:00 Uhr aufgefallen. |
||
|
||
Danke für den Tipp mit der Handy APP - hatte ich noch gar nicht installiert ( bin nicht so der HandyFreak ) Aber finde die Darstellung sehr übersichtlich und Detailreich. Die APP zeigt mir vom gestrigen Sonntag einen Netzbezug von 1,47 KWh an. Der Gesamtverbrauch vom März deckt sich absolut mit der Monatsabrechnung von Linz AG, nämlich 96 KWh Netzbezug. Was ich sicher auch nicht bedacht habe ist die Tatsache wenn die Tagesstatistik einen Überschuss anzeigt, zwangsläufig kein Strom aus dem Netz bezogen wird. z.B: wenn zur Mittagszeit auf dem E-Herd das Mittagessen aufgewärmt wird, das Wetter eher wechselhaft ist, wird zwar Energie durch die PV Anlage erzeugt, aber während des Betriebes des Herds kann der Energieverbrauch natürlich höher sein. Scheint dann später die Sonnen wieder kräftiger aus, habe ich natürlich einen entsprechenden Überschuss - der blöderweise zur Mittagszeit nicht zur Verfügung stand. Das sehe ich am Abend an der Balkenstatistik nicht sondern nur den Direktverbrauch und den Überschuss. Da ist die APP besser. |
||
|
||
Definitv JA: 😉 Ihr habt die WW WW [Warmwasser]-WPWP [Wärmepumpe] dazugehängt und das werden ziemlich genau die rund 50 kWh Mehrverbrauch zum Vorjahr sein. 😉 |
||
|
||
in Solarweb siehst du in der Tagesstatistik eigentlich genau aufgeschlüsselt was produziert, verbraucht, bezogen, eingespeist,... wurde. Sieht es bei dir ggf anders aus? |
||
|
||
Sollte so nicht sein da die LWP LWP [Luftwärmepumpe] immer in Betrieb war wo die PV Anlage wesentlich mehr Strom produziert hat als im Haus verbraucht wurde. Das hatte ich schon aus Interesse alleine tgl. beobachtet. Und 50 KWh/Monat Verbrauch hat die LWP LWP [Luftwärmepumpe] nicht. Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] läuft tgl. 2 Std. bei mehr Kaltwasserzulauf auch mal 2 Std. 15 Min. und die Energiemessung zeigt einen Stromverbrauch von ca. 520 W an. Der Tagesverbrauch liegt also zwischen 1040 und max. 1200 Watt. Das wären dann bei 1200W/Tag im Monat 37,2 KWh. Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] wird mittels FritzDECT 210 zwischen 12:30 und 15:00 gesteuert. @Spt42: bei mir hatte das bisher nicht funktioniert da kam immer die Meldung " Premiumzugang erforderlich " Ich konnte immer nur die Monats Energiebilanz sehen. Ich hab nun solarweb deinstalliert und wieder neu aufgespielt und jetzt geht auch die Tagesbilanz!? Es kommt auch öfters vor das überhaupt keine Daten angezeigt werden. Ja da sieht man sehr gut wenn meine Frau gegen 6:30 Uhr den Wasserkocher einschaltet und die blaue Kurve kurzzeitig auf 1800 W steigt aber auch sehr schnell wieder abfällt. Vorher erkennt man die blaue Linie stabil im Bereich von +/- 100 W |
||
|
||
Ich habe jetzt gerade gesehen das in solarweb im aktuellen Monat nur 3 Tage zurück funktioniert. Ansonsten wird der Premiumzugang nötig. |
||
|
||
Die April Stromabrechnung sieht jetzt schon mal ganz anders aus: Basiszähler 67 KWh WPWP [Wärmepumpe] Zähler 86 KWh im Mai fällt dann noch der WPWP [Wärmepumpe] Zähler komplett weg da keine Heizung mehr benötigt wird und das Warmwasser bereits seit März über den Basiszähler läuft. Und nächste Woche kommt noch der BYD HVS 5.12 KWh Speicher der die bei uns "kritischen Stunden " abdecken wird. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]