Kürzlich wurde mir diese Split Luft-Warmwasserpumpe (R32; also voll förderfähig) angeboten von einem lokalen Heizungsbauer/Installateur, der (bzw. seine Kunden) damit sehr gute Erfahrungen ganache haben soll(en).
Was ich positiv fand, war, dass er direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung] reinfährt und seinen Kunden keinen Pufferspeicher einbaut (außer bei Hybridheizungen)
Was ich aber eigenartig finde, ist, dass die Maschine offenbar nur bis 5 kW runtermodulieren kann. Das würde ja bis auf Jänner vielleicht ein permanentes Takten bedeuten. (Wir: 2006, 180 m2, 5 cm Dämmung, FBH, 4 Personen, 16500 kWh Gasverbrauch).
Negativ auch, dass man keine Erfahrungsberichte findet - entweder werden nur sehr wenige WPWP [Wärmepumpe] dieser Firma eingebaut -oder es schreibt keiner darüber, weil eh alles passt ?
.. Silbersurfer schrieb: Was ich aber eigenartig finde, ist, dass die Maschine offenbar nur bis 5 kW runtermodulieren kann.
Das ist nicht korrekt. Die Angabe 5-8kW bezieht sich auf die max.-Leistungen der Serie, nicht die Mindestleistungen. Mindestleistungen betragen 2-2,3kW. 😉
Ah, super, das ist dann natürlich etwas anderes und würde gleich viel mehr Sinn ergeben. Dann habe ich das von den Daten auf deren Webseite missverstanden. Das (rund 2 bis 8 kW) wäre genau das passende für mich. Hast Du vielleicht etwas Erfahrung mit den Austrian Email Geräten, was JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] anbelangt, Verlässlichkeit etc Man findet nämlich sehr wenig im www.