|
|
||
Sauber 👌 |
||
|
||
Perfekt, so muss das sein. Keine Spielerei, kein schnickschnack. Direktheiung fertig. Warmwasser zur Info für andere User wird extern über Brauchwasser-WPWP [Wärmepumpe] bereitet. Grüße aus D, weiterhin frohes schaffen |
||
|
||
Schönes Projekt, den Entlüfter neben der Druckanzeige würde ich aber weglassen. 1. ist eh ein Mikroblasenabscheider vorhanden, 2. machen die Probleme und 3. das R290. Vielleicht noch zwei T-Stücke für Tauchsensoren in Vor- und Rücklauf. Mit Heishamon wäre die Abfrage der Temperatursensoren ds18b20 schon integriert und bessere (z.B. PT1000) könnten nachträglich auch leicht integriert werden. Ein ESBE 3-Wege Ventil (z.B. vrg 331) könnt man auch integrieren, falls dann irgendwann doch einmal ein WW WW [Warmwasser] über die WPWP [Wärmepumpe] erfolgt, muss man dann nur mehr den Stellmotor nachbeschaffen. Edit: Und das Überdruckventil müsste eigentlich auch nach außen abblasen (wobei die WPWP [Wärmepumpe] sicher selbst auch eins verbaut hat). |
||
|
||
|
||
Vielen Dank fürs Lob, für die 👍 und die Kommentare. Gestern mit den größten Strecken mal fertig geworden, ein kleines Abdrückwerkzeug gebastelt, alles mit Hanf eingedichtet. Mit 2bar Luft aufgedrückt, nach 2h noch immer 2bar, heute morgen nach 12h aber leider nur noch 0,8 bzw. 1,4bar Luft drinnen. 😖 Schade, muss ich nochmals mit dem Lecksuchspray ran. Heute morgen nach 12h: 😒 In der Kesselsicherheitsgruppe wurde der Entlüftungstopfanschluss "blind" gemacht, weil ja sowieso der Spirovent entlüftet - Danke @berhan für den Tipp! 🤗👍 Man sieht hier am Foto auch, dass man Überdruckventil und Spirovent schön mit 10mm PUN/PUR Druckluft-Schlauch nach außen führen kann, wenn im Schadensfall R290 gasförmig ins Heizungswasser gelangt (wird natürlich noch sauber verlegt): Next Steps:
Ich halt euch auf dem Laufenden, freu mich auf Tipps, schöne Grüße 😉 |
||
|
||
Würde mit Wasser abdrücken, bei Luft kann sich alleine durch die Temperaturänderung eine Änderung des Drucks ergeben. Und wie sich wohl der Microblasenabscheider dabei verhält. |
||
|
||
Den Spirovent nach außen entlüften ist ne schlaue Idee. Gab ja mal einen Schadensbericht bei dem eine außen aufgestellte R290 Anlage über das Wasser das Gas in das Gebäude gebracht hat und dort eine Verpuffung dann ziemlich Schaden angerichtet hat... |
||
|
||
Würde auch mit Wasser befüllen. Mit Luft Abdrücken musst gewährleisten dass nicht mal die Raumtemperarur sich ändert. Wenn der Druck so lang gehalten hat, Wasser marsch |
||
|
||
Außerdem hast du viele Hanf Gewinde. Die werden ja erst durch das aufquellen mit Wasser richtig dicht. Loctite wäre gasdicht;) |
||
|
||
Danke für die Tipps, eine Verschraubung wurde noch getauscht, bissl was nachgezogen, die Luft hat dann auch schon über Nacht gehalten, heute wars dann so weit - Wasser Marsch 🤩: 😅 Bin gerade irgendwie happy - nach viel Vorbereitung, knapp 3 Monate dann intensiver Materialbeschaffung und Aufbau des Systems, schauts aktuell mal gut aus! Nachdem mit 1 Monat Verzug die Fassade endlich gerieben wurde, gleich mal die WPWP [Wärmepumpe] hingestellt und angeschlossen. Leichte Übung ohne Isolierung, nur mal schauen ob alles passt: Vorgeschrieben wären 30cm, wir haben fast 50cm Wandabstand - alles OK. Also Armaflexisolierung übergezogen, Schläuche montiert - Außendurchmesser fast 20cm, auch nochmal mit Aluklebeband umwickelt. Noch ein Tag später wieder abgedrückt beobachtet, wars dann heute so weit, Gartenschläuche vorbereitet, Füllix angeschlossen und los gehts. Entlüftet laut Anleitung, und siehe da - egal ob im Entlüftungsprogramm der Installateurebene oder bei Dauerlauf - 16-20l/min waren gleich möglich. 1,3-1,5bar mal drinnen lassen, schauen ob sich was tut die nächsten Tage. Heishamon Platine verbaut, WLAN Empfang brauchbar, MQTT Broker / Explorer Tutorials geguckt, eingerichtet, und zack - Ziel erreicht - knapp 180 Datenpunkte und Statusmeldungen über unsere neue Heizung! Jetzt heißts gemütlich Grafana Dashboard errichten, schöne übersichtliche Seite solls werden wo man sieht was sich da tut! Freu mich ja schon auf die ersten Einsätze in ein paar Wochen. Ich bin noch lange nicht fertig, aber wenn der Druck jetzt hält, es keine Undichtheiten auftauchen, dann werd ich fertig isolieren, zusammenräumen und kann bald mit ersten Settings wie Heizkurve loslegen. 😁 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]