Servus, wir haben heute endlich die neue Heizung nach dem Hochwasser fertig eingebaut.
Nachdem uns der Insti reingeschoben hat war vereinbart, dass wir die Komponenten selbst verkabeln und die Isolierung selbst machen.
Der Anschlussplan ist auch schlüssig ich hab nur gerade realisiert, dass die Komponentenkabel für die Heizkreise, Fühler etc zu kurz sind 😅
In der Anleitung steht ein YYM Kabel in Flex muss verwendet werden, ich hätte mir aber einfach ein 2x2x0,8 KNX Kabel genommen, auf den jetzigen Kabeln sind auch Aderendhülsen daher sehe ich die starren Adern nicht als Nachteil gesehen. Außerdem mag ich die Schirmung, weil ich sie dann zu den Stromkabeln in die Kabelkanäle packen kann
Als Klemmen hätte ich die Wago 243 genommen
Das KNX hätte ich dann auch gleich für die Raumbediengeräte genommen
Seht ihr da ein Problem bzw Verbesserungsvorschläge?
KNX Standard hat 2x2x0.8. Sollte also passen. Falls du noch Cat6a oder ähnliches hast könntest du auch die jeweils die 4 Paare des Kabels verwenden. Funktioniert einwandfrei bei mir beim CAN-Bus bis zu 500kB/s
Viel wichtiger ist der Umgebungsort.
Aussen (UV, WInd, Wetter)
Innen (Kabelkanal sollte reichen)
Feuchte (In der Klemme sammelt sich das Wasser -> extremfall z.B. Pumpenschacht Pool)
Für die Anschlüsse im Poolschacht habe ich "Lötverbinder" genommen und die umantelte Stellen mit Epoxy verschlossen. Freiliegende Klemmen schauen im Technikraum nicht schön aus.