|
|
||
Seit wann kann der Deye Schattenmanagement ? |
||
|
||
Ja, die Spannung muss in beiden Strings gleich sein. Idealerweise sind die Module auch alle gleich ausgerichtet. Je ähnlicher die beiden Strings sind, desto besser. Am besten ist aber sicher ein eigener MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] für jeden String oder sogar pro Modul. |
||
|
||
Danke Christoph Gibt es sonst noch jemanden, der hier Infos liefern kann? danke |
||
|
||
|
||
Hallo PV-Einsteiger, Vorsicht: Der Wechselrichter passt nicht zu Deiner Anlage!! Wechselrichter arbeiten im Teillastbereich weniger effizient als bei Vollast. Daher muss der Wechselrichter auf ca. 80 % der Modulleistung bei Ost-West-Ausrichtung bzw. ca. 90 % der Modulleistung bei Süd-Aufständerung ausgelegt werden. In Deinem Fall also maximal 9–10 kW. Bei Deiner Auslegung würde ich Dir empfehlen, einen Huawei Sun 2000-10KTL-M1 zu nutzen. Den kannst Du im Notfall auch noch mit drei weiteren Modulen erweitern. Bei diesem Modell kannst Du den String mit den 12 Modulen auf einen MPP-Tracker schalten und den String mit den 5 + 8 Modulen auf den zweiten MPP-Tracker. Der Wechselrichter hat zwei große Vorteile: Wenn die Verschattung stark ausfällt, besteht die Möglichkeit, die verschatteten Module mit Leistungsoptimierern (mindestens 6 Stück) auszustatten – eine Spezialität von Huawei. Wenn mal ein Modul kaputt geht, wird es schwierig, einen baugleichen Ersatz zu finden. Mit einem Leistungsoptimierer kannst Du dann jedes beliebige Modul in das System integrieren. Andere System bieten nur die Auswahl: 1. die ganze Anlage zu optimieren (Teuer) oder 2. ganz darauf zu verzichten (Verschattungs verluste). Zudem ist es ein Hybridwechselrichter – Du könntest jederzeit kostengünstig einen Speicher nachrüsten. Dieser wird lediglich aufgestellt und mit zwei MC4-Steckern angeschlossen. |
||
|
||
@PVEinsteiger: Wenn ich deine Varianten richtig verstehe, passt keine so wirklich. Das Hauptproblem ist, dass du 3 total unterschiedliche Flächen hast und diese teilweise auch noch mit jeweils zu wenigen Modulen. Denn selbst wenn du als Kompromiss Flächen parallel schaltest, hast du das Problem, dass die Stringspannung zu gering ist: bei 2x 5-6 Modulen parallel addieren sich nur die Ströme, aber die Spannung bleibt gleich wie bei nur 5-6 Modulen allein. Evtl. ginge etwas mit Optimierern, die einzeln und auch mit deinem WR WR [Wechselrichter] funktionieren. Tigo z.B.? Aber man hört unterschiedliche Erfahtrungen davon. Du könntest dann Fläche 2+3 in Serie schalten, hättest dann mit 13 Modulen ausreichende Stringspannung. Dabei die kleinere Fläche mit 5 Modulen mit Optimierern austatten? Aber hmmm... |
||
|
||
...eben nochmal im Datenblatt nachgelesen: Der Deye SUN-12K-SG04LP3-EU hat auch 2 MPP-Tracker. In diesem Fall kannst du ihn genauso verschalten wie beim Huawei: 12 Module auf MPP1, 13 Module auf MPP2. Das funktioniert, allerdings wirst du dabei ordentliche Verluste einfahren. Ein halb verschatteter String und ein gnadenlos überdimensionierter Wechselrichter sind suboptimal. Von Tigo-Optimierern kann ich dir aus eigener Erfahrung abraten. Systeme mischen macht keine Freude bei der Inbetriebnahme und wir hatten ständig Ausfälle bei den Optimierern. Huawei (gutes Preis-Leistungs-Verhältnis) und SolarEdge (teuer, aber lang etabliert) haben wir dutzende Male verbaut und sind zufrieden. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]