|
|
||
Ich bin gerade dabei ein Kleingartenhaus mit einer Heizlast von ca. 1000W mit einem "Wärmegenerator" in Form einer Brauchwasserwärmepumpe auszustatten. Dabei kann über das interne Register im WW WW [Warmwasser]-Speicher die nötige Heizwärme (Trocken-FB-Heizung) ausgekoppelt werden. BWWP sind günstig, kompakt und sehr effizient in der warmen Jahreszeit. Wenn man diese nun mit einem Solekreis und Luft-Wasser-Register im Winter vorwärmt, dann benötigt es nur ein Gerät, das leistungsmäßig zur Heizlast und WW WW [Warmwasser]-Bedarf passt. Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kann dann bedarfsabhängig und unabhängig vom Wärmebedarf laufen, aber es könnte natürlich auch mit Zuluftnachheizung kombiniert werden. |
||
|
||
Klingt nach einem spannenden Projekt! Meine Bedenken betreffen vor allem, was bei Temperaturen unter 0°C passiert. Sobald es in Richtung Gefrierpunkt geht, wird viel Energie zum Enteisen benötigt. Ich schätze, der COP geht gegen 1. Ab -7°C wird dann nur noch der Heizstab verwendet. Hast du eine Idee, wie du mit dieser Problematik bei deinem Projekt im Gartenhaus umgehen wirst? Gibt es irgendwo Angaben zur Arbeitszahl bei niedrigeren Temperaturen? In den Datenblättern finde ich meist nur einen einzigen COP-Wert bei positiven Umgebungstemperaturen. |
||
|
||
Für mein Projekt sind die Einsatzgrenzen (-7/-8°C laut Hersteller) und der COP < 2 bei niedrigen AT AT [Außentemperatur] kein wirkliches Thema, da wir das Mini-Haus (30m²) im Winter nur an manchen Wochenenden nutzen werden. Für dauerhaftes Wohnen im Winter benötigt man eine Solevorwärmung der Außenluft wie oben angedeutet. Für mich war die Hauptherausforderung der Platzbedarf und die Kosten für so einen kleinen Wärmebedarf. Kühlung+Entfeuchtung im Sommer sind ein angenehmer Zusatznutzen. Elektrodirekt wollte ich keinesfalls, daher habe ich diese Lösung ins Auge gefasst. |
||
|
||
|
||
Dafür reicht es definitiv aus. Hat der Hersteller genaue Angaben zum COP bei den niedrigen Temperaturen gemacht? Zu dem Thema finde ich leider bei keinem der großen etwas. |
||
|
||
Bei A7/W10-53 liegt die Viessmann (R290 Modell) bei ca. COP 3,4 Bei A2/W10-53 bei ca. COP 3,0 Bei A-7/W10-53 bei schätzungsweise COP 2,0 |
||
|
||
Danke für die Info, Leitwolf! Ich habe bei einem anderen Modell ein Diagramm gefunden und interpoliert. Ähnlicher Trend, aber weniger optimistisch: Die durchschnittliche Wintertemperatur am Standort beträgt -3°C. Da liegt der COP bei 1,997. Mit Sole-EWT und ca. 5°C Ansaugtemperatur komme ich auf eine Steigerung um 23 % auf einen COP von 2,47. Bei 2100 kWh für Heizung + 4 Monate Warmwasser mit 870 kWh wären das ca. 285 kWh mit abzug für Pumpenstrom, ca. 100 € im Jahr. Selbst ohne den Strom für die Vorheizung zu berücksichtigen zahlt sich das System ja in 20–30 Jahren selbst ab?! Warum macht das nicht jeder? Allein die "Gratis"-Kühlung und Entfeuchtung um ein oder 2°C im Sommer plus die günstigen Anschaffungskosten der BWWP machen das doch wett, oder? Jetzt stellt sich mir die Frage nach der Dimensionierung: 1. Dimensionierung nach Volumenstrom: Nach einem Volumenstrom von grob 500 m³/h ergibt sich mit einem Dimensionierungsfaktor von 0,5–0,66 lfm pro m³/h eine Länge von 250–330 lfm. Damit hätte ich eine mögliche Entzugsleistung für einen Pallast, oder? 2. Dimensionierung nach Entzugsleistung: Wenn ich nach der Entzugsleistung dimensioniere, sieht es anders aus. Der gesamte Wärmebedarf für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und BWWP zusammen beträgt ca. 2 kW. Der Wirkungsgrad des Sole-EWT liegt bei etwa 60–80 %, was 3076 W ergibt. Bei einer angenommenen Entzugsleistung von ca. 40 W/m ergibt sich eine Länge von 63–83 m. Hast du Erfahrung mit der Auslegung? |
||
|
||
Die am Markt verfügbaren Kombigeräte haben entweder den Nachteil, dass es zum Interessenskonflikt zwischen Lüftungsanforderungen und Wärmeanforderungen kommt, oder sie sind bezogen auf die Leistungsgröße zwar effizient, aber ziemlich teuer. Für Häuser mit sehr kleinen Heizlasten gibt es nichts passendes am Markt. Die Motivation den Wärmebedarf noch weiter zu reduzieren ist dadurch nicht wirklich gegeben, da die Haustechnik nur unwesentlich günstiger wird. Bei so kleinen Leistungen ist dann meist die Versuchung groß, auf die direktelektrische Lösung zu schielen (Elektro-Fußbodenheizung, WW-Elektrospeicher) oder eine Splitklima für Heizung und Kühlung + WW-Elektrospeicher einzusetzen. Wenn man aber auch im Kleinen auf Effizienz und Komfort setzt, ist das keine befriedigende Lösung. Warum das noch niemand verwendet? Keine Ahnung, ob es schon solche Pilotanlagen gibt. Vielleicht habe ich etwas Neues entdeckt, das einen sehr guten Kompromiss darstellt. Was man aber nicht vergessen darf. Es benötigt noch eine externe Steuerung dazu, um Klappen, Pumpen, etc. anzusteuern. Mit z. B. einer frei programmierbaren Steuerung mit einzelnen fertigen Programmbausteinen (z. B. von Technische Alternative) kann man sich das aber selbst programmieren. Für die Auslegung des Sole-EWT kannst du dich an die RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Experten wenden. Hier müssen die Berechnungsparameter vielleicht etwas anders gesetzt werden, als bei einer Wp. |
||
|
||
Über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bist du hier im Forum noch nicht gestolpert? Wenn genug Platz für einen Flächenkollektor da ist, sollte der sich ja locker ausgehen. Und von 5 stelligen Kosten solltest du da ganz weit weg sein. Interessante Ansätze von @leitwolf , aber hier wäre KISS mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und Sole WP WP [Wärmepumpe] vielleicht einfacher. Alternativ falls es doch einen guten Grund gegen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] geben sollte, wie @berhan in seinem quasi Passivhaus eine Luft WP WP [Wärmepumpe] leicht überdimensionieren und damit nur tagsüber bei höheren Lufttemperaturen und etwas PV Ertrag in die BKA BKA [Betonkernaktivierung] rein fahren. |
||
|
||
Jetzt bin ich krankheitsbedingt ganz schön lange ausgefallen. Danke für eure Rückmeldungen! @leitwolf Guter Hinweis mit der Steuerung – die ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Da sowieso für Rollläden und Co. KNX verbaut werden soll und ich das gerne selbst programmierenwürde, möchte ich das System darüber ansteuern. In der Zwischenzeit habe ich noch etwas sehr Spannendes entdeckt: Nibe bietet "Trinkwasser-Booster" Micro-Wärmepumpen an. Diese nutzen als Wärmequelle den Rücklauf einer FBH FBH [Fußbodenheizung]/BKA. Sie sind aber auch mit Sole (mind. 5 °C) oder PVT-Kollektoren einsetzbar. Es gibt sie also doch, die WP WP [Wärmepumpe] mit kleiner Leistung und zu günstigen Preisen (2700 €). Zum Solebetrieb gibt es wenig infos online, aber wenn ich aus den beiden Werten für den FBH FBH [Fußbodenheizung] Rücklauf (2100 W bei 25°) und Heizkörperrücklauf (2700 W bei 40°) auf die Soletemperatur interpoliere, komme ich bei 5 °C Soletemperatur auf eine Heizleistung von ca. 1300 W. Bei einem interpolierten COP von 4.1 wäre das also eine Entzugsleistung von 320 W. Dazu kommt noch die Leistung für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (siehe oben) @luxmoo Das Konzept erscheint mir sehr sinnvoll. Ich würde gerne mal rechnen, wie ich dafür den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] dimensionieren müsste – bin hier aber Neuling. Gibt es irgendwo einen anständigen Leitfaden zur Dimensionierung von RGK RGK [Ringgrabenkollektor]? Und wie würde ich denn mit einberechnen, dass ich im Sommer die Rohre der BKA BKA [Betonkernaktivierung] als Wärmequelle nutze? Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wäre quasi „stillgelegt“ bzw. an heißen Tagen sogar über die BKA BKA [Betonkernaktivierung] regeneriert? |
||
|
||
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=y52mWj7VZc3j767ven7A |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]