« Heizung, Lüftung, Klima  |

Fragen zu Daikin Wärmepumpe in Altbau?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  SgtStroke
15.11. - 16.11.2024
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Hallo zusammen,
meine Frau und ich stehen aktuell vor der Entscheidung eine Wärmepumpe einbauen zu lassen und würden gerne eure Expertise zu folgendem hören:
 
Frei stehendes Haus BJ 1970-1980
Fenster wurden vor 3 Jahren getauscht, ebenso Dachboden vor 3 Jahren gedämmt.
Fassade (30er Steine) und Dach (Dachziegel) selber haben keine Dämmung
 
8,6kW PV-Anlage mit 10kWh Speicher
 
Ca. 200qm Fußbodenheizung aufgeteilt auf 3 Kreise
Ca. 50qm mit Heizkörpern (Kellerraum, Garage, Wirtschaftsraum und ein Handtuchtrockner) - 1 Kreis
 
2 Erwachsene 1 Kind


Aktuell ist ein Bösch Brennwertgerät (24kW) mit 200l Warmwasserspeicher (+elektrischer Heizstab) verbaut.
Jahresverbrauch etwas schwierig zu ermitteln, da wir Haus erst mit Jahreswechsel übernommen hatten. Verbräuche von Vorbesitzerin:
 
18/19: 32.000kWh
19/20: 34.000kWh
20/21: 40.000kWh
21/22: 35.000kWh
22/23: 29.000kWh
23/24: 24.000kWh (Umbau/Umzug)
 
Eine Installationsfirma hat uns folgendes unter anderem Angeboten
 
Daikin Altherma 3
Außengerät: EPRA14DW17
Innengerät: ETBX16E9W7
Warmwasserspeicher 300L
 
3x Pumpengruppe mit Mischventilen
1x Heizkreisverteiler für 3 Gruppen
 
1x Hydraulische Weiche 4xG1 Max 60kw
 
Fragen:
 
1. Passen die Leistungswerte grob zu so einem Haus?
2. Was meint ihr wie viele kWh so übers Jahr zusammen kommen?
3. Was meint ihr zwecks Pufferspeicher und Hydraulischer Weiche. Hab gehört, dass das ganze heiß diskutiert wird und Speicher evtl bei so einer großen FBH FBH [Fußbodenheizung] vernachlässigt werden könnte?
4. Der Heizungsbauer meinte er könne gerne einen Speicher einplanen, hatte aber bei einem Haus mit ähnlichen Werten kaum Einsparung der Takte.
 
Dankeschön im Voraus und liebe Grüße,
Alexander

  •  cacer
  •   Gold-Award
15.11.2024  (#1)

zitat..
SgtStroke schrieb: Ca. 200qm Fußbodenheizung aufgeteilt auf 3 Kreise

3 kreise? echt?
das sind so 66qm pro kreis.
selbst bei 20er VA um die 300m pro kreis.

oder wie ist das gemeint?


zitat..
SgtStroke schrieb: Garage

böse.

verbrauch: unterirdisch.

erst volles programm dämmung, dann zwei, drei jahre optimieren und messen und danach 
eine WPWP [Wärmepumpe] ins auge fassen.

40000 kWh mit WPWP [Wärmepumpe] erzeugen incl puffer, mischer etc...
rechnen wir mal mit AZ um 4 (eher schlechter)
macht 10000 kWh strom.

die PV hilft dir im winter fast nicht.
bleiben vielleicht 8000 kWh zu bezahlen, plus den umbau.




1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
15.11.2024  (#2)

zitat..
cacer schrieb: rechnen wir mal mit AZ um 4 (eher schlechter)

Im beschriebenen Setup gehe ich eher von rund um 3 aus.
Ansonsten stimme ich dir zu. 


1
  •  SgtStroke
16.11.2024  (#3)
Hallo,

zitat..

3 kreise? echt?
das sind so 66qm pro kreis.
selbst bei 20er VA um die 300m pro kreis.

oder wie ist das gemeint?

vielleicht habe ich mich da etwas unglücklich ausgedrückt. Natürlich sind das nicht drei lange Strecken sondern drei Kreis mit Vormischern geregelt und anschließend  auf die einzelnen Räume aufgeteilt.


_aktuell/20241116662575.jpg

Hier sind die Ventile von 2 "Kreisen" zu sehen.

_aktuell/20241116396607.jpg

Die Heizkörper werden von uns kaum verwendet, in der Garage abgedreht. Im Wirtschaftsraum und im Keller fast abgedreht da nicht notwendig. Einzig im Bad läuft etwas wärmer wegen Handtüchern.

Lg, Alex


1


  •  Akani
16.11.2024  (#4)
Die Anlage ist ja vollkommen übertrieben gebaut , vier gemischte Kreise. Alle im Gleichen Temperaturniveau da die Mischer per Hand voll geöffnet sind.
Würde auch diesen Winter testen wenn alles mit läuft.
Heizkörper in der Garage solltest echt rückbauen. 
Fahrplan erstellen für die Gebäudehülle und die Heizung auf neuen Standard auslegen

1
  •  SgtStroke
16.11.2024  (#5)
Hallo,

würde es dann Sinn machen alle FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise zu einem zusammen zu legen und dann nur eine Pumpe/Mischer für FBH FBH [Fußbodenheizung] und eine Pumpe/Mischer für Heizkörper zu verbauen?

Die Firma meinte, dass aufgrund der Modulation selbst bei einer Isolierung der Hülle die WPWP [Wärmepumpe] noch gut ausgelegt zu sein?


1
  •  Akani
16.11.2024  (#6)
Fbh Kreise zusammenlegen, evtl auch den Heizkörperkreis. Da ja alle Mischer auf deinem Bild gleich stehen.
Ansonsten Heizkörper gleitend, FBH gemischt.

zitat..
SgtStroke schrieb: Die Firma meinte, dass aufgrund der Modulation selbst bei einer Isolierung der Hülle die WPWP [Wärmepumpe] noch gut ausgelegt zu sein?

Absoluter Blödsinn.
Und kein Puffer. 


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Unabhängige Heizungsberatung