« Heizung, Lüftung, Klima  |

Plausible Temperaturdaten Messgerät / Wärmepumpe

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Hedensted
  •   Bronze-Award
19.11. - 24.11.2024
14 Antworten | 6 Autoren 14
1
15
Kommt der Winter kommt die Zeit an der Heizung zu spielen. Eigentlich dachte ich sie schon nicht so schlecht eingestellt zu haben, aber naja. Jetzt hab ich sie zumindest so verstellt, dass ich mich die nächsten Tage wieder damit beschäftigen kann. 

Heute ist mir dabei aufgefallen, dass ich unterschiedliche Werte messe verglichen damit, was mir die Wärmepumpe liefert. 
Am HKV sind Aufsteckthermometer eingebaut, ebenso im Technikraum in Vor- und Rücklauf.
Diese Thermometer stimmen mit meinem Infrarotthermometer, wenn ich an den Schläuchen messe überein. 

Laut Wärmepumpe sind Vor- und Rücklauf jedoch jeweils um 2 Grad wärmer. 

Messe ich Mist? Kann es sein, dass die Wassertemperatur im Inneren der Rohre / Schläuche 2 Grad höher ist, als ich außen messe?
Die Raumtemperatur kommt (bis aufs Bad (ja, ich weiß) und den Vorraum) nämlich überall an die eingestellte Temperatur heran. 

Wärmepumpe ist eine Luftwärmepumpe Außengerät von Stiebel. 

Mit nachdenklichen Grüßen!

  •  sir0x
  •   Bronze-Award
19.11.2024  (#1)
Meinst du sowas?

_aktuell/20241119610806.png
Vorlauf Heizung zu Vorlauf im EG Heizkreisverteiler

1
  •  Hedensted
  •   Bronze-Award
19.11.2024  (#2)
Ich habs zwar nicht digital, aber ja, denke schon.
Die Außeneinheit misst 2 Grad höher als ich am Verteiler bzw an der Leitung im Technikraum.
Aber nicht nur den Vorlauf, sondern auch den Rücklauf.

Also auch Rücklauf ist draußen in der Außeneinheit 2 Grad wärmer

1
  •  sir0x
  •   Bronze-Award
19.11.2024  (#3)
Mist den Rücklauf der Heizung hab ich gar nicht, muss mal schauen, ob sie mir den liefert.

Edit: habs gefunden, bei mir ist der Rücklauf im HKV gleich wie der der Heizung


_aktuell/2024111987486.png

VL Heizung ist die Oberste
VL HKV die Mittlere
RL Heizung/RL HVK die Unterste

Aber bei mir passt wohl irgendetwas nicht (obwohl ich nix merke), da die Spreizung zwischen VL VL [Vorlauf] Heizung und RL RL [Rücklauf] Heizung mit 4K wohl OK ist, so ist aber nur ca. 2K zwischen VL VL [Vorlauf] HKV und RL RL [Rücklauf] HKV....aber das ist jetzt eine andere Baustelle


1


  •  aumand
  •   Bronze-Award
19.11.2024  (#4)
Slightly OT OT [Off Topic]
@sir0x sieht cool aus. Wie sieht dein setup aus um diese werte zu bekommen? Hast du das schon mal wo dokumentiert?

1
  •  sir0x
  •   Bronze-Award
19.11.2024  (#5)
Sind eigentlich nur Influx Daten, dargestellt mit Highcharts

1
  •  aumand
  •   Bronze-Award
19.11.2024  (#6)
Hardwaretechnisch mein ich... 

arduino? 
VL/RL je kreis und dann nochmal beim HKV selbst ein fühler?
 


1
  •  sir0x
  •   Bronze-Award
20.11.2024  (#7)
Achso, ja, ich hab einen 1-Wire Bus im Haus verlegt und daran hängen diverse Sensoren. Unter anderem Temperaturfühler an jedem Kreis im Heizkreisverteiler.

2
  •  Hedensted
  •   Bronze-Award
20.11.2024  (#8)
Danke für deine Auswertung :) 
Praktische Sache.

Um die Frage nochmals aufzuwerfen: 2 Grad Messfehler? Kann es sein, dass die Wärmepumpe diesen Fehler einspielt bzw gibt es einen Offset für Temperaturen freu möglicherweise eingestellt ist? 

Ich kann's mir nur so erklären, dass entweder die Wärmepumpe falsch misst oder ich mit Aufsteckthermometer und Infrarotthermometer nicht die richtige Wassertemperatur messe, da ich ja außen auf dem Rohr messe.

1
  •  christoph1703
20.11.2024  (#9)

zitat..
Hedensted schrieb: Ich kann's mir nur so erklären, dass entweder die Wärmepumpe falsch misst oder ich mit Aufsteckthermometer und Infrarotthermometer nicht die richtige Wassertemperatur messe, da ich ja außen auf dem Rohr messe.

Das könnte ich mir auch vorstellen, aber keine Ahnung wie groß der Fehler ist. Probier mal, die Leitung für längere Zeit gut einzupacken und dann zu messen. Wenn die Wärme nicht wegkann, wird sich die Rohrtemperatur der Wassertemperatur annähern.


1
  •  Akani
20.11.2024  (#10)
Wenn deine Messfühler am Verteiler sitzen und deine WP WP [Wärmepumpe] am besten noch ein Monoblock draußen ist kannst du ja schlecht die gleichen Temperaturen angezeigt  bekommen. Wie sind die Leitungen isoliert?
Der Wag wird nicht nur 2-3mtr zum Verteiler haben

1
  •  Hedensted
  •   Bronze-Award
21.11.2024  (#11)
Du meinst, dass diese 2 Grad also auf dem Weg von der Wärmepumpe ins Haus verloren geht? 
Aber müsste dann nicht der Rücklauf niedriger sein, als ich im Haus messe?

Ich find es komisch, dass sowohl Vorlauf aus auch Rücklauf lt Wärmepumpe wärmer sind. 
Am Infrarotthermometer könnt ich schon zweifeln, aber das die vier Aufsteckthermometer auch alle falsch anzeigen will ich fast nicht glauben. Ausgenommen es kann hier auch jemand davon berichten, dass man auf der Außenseite des Rohres eine niedrigere Temperatur misst als die Wärmepumpe in ihrem Gerät. 

Der Weg Wärmepumpe bis ins Haus, an der Stelle wo ich messe, sind etwa 6m.

Die Rohre sind zum größten Teil lieblos isoliert, an der Stelle, an der ich messe, nicht.

1
  •  bluefox
  •   Bronze-Award
22.11.2024  (#12)

zitat..
sir0x schrieb:

Achso, ja, ich hab einen 1-Wire Bus im Haus verlegt und daran hängen diverse Sensoren. Unter anderem Temperaturfühler an jedem Kreis im Heizkreisverteiler.

@sir0x Normale DS18B20 mit +-0,5°C Genauigkeit oder hast du da genauere Sensoren im Einsatz?


1
  •  sir0x
  •   Bronze-Award
22.11.2024  (#13)
ja, normale DS18B20

1
  •  Akani
24.11.2024  (#14)
Dann versuch doch die Sensoren mal ans Rohr mit Wärmeleitpaste zu kleben und mit Isolierung  zu versehen.

zitat..
Hedensted schrieb: Die Rohre sind zum größten Teil lieblos isoliert, an der Stelle, an der ich messe, nicht.

Da fängt schon an


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: [Gelöst] Nibe Original in Österreich