|
|
||
Dreh doch mal jeweils 1 Bohrung ab und stell die Solepumpe auf fix 100%. Sollass jede Seite mal ne halbe Stunde/ Stunde laufen . Hoffe du hast iwo nen Enlüfter an dem du Luft raus lasen kannst. Wenn hier beide Ähnlich laufen, sind dir Anzeiger zu ungenau |
||
|
||
Thx. Die Durchflussmengenmesser sind übrigens beide voll aufgedreht. Ist es eigentlich egal, wo man zudreht? (mit Durchflussmengenmesser im Vorlauf / Drehknopf im Rücklauf /Kugelhahn innen an der Außenwand) Die WP WP [Wärmepumpe] darf dabei ansonsten normal weiterlaufen? Das Teil oben rechts auf dem Bild ist doch ein automatischer Entlüfter, oder? ![]() ![]() |
||
|
||
das sind eh keine präzisen messgeräte. schau dir mal die kleine feder drin an... die ist für die gegenkraft zuständig. wenn die schätzeisen nahezu das selbe anzeigen, ist das schon ok. grundsätzlich ja. die flowmeter sind vielleicht etwas empfindlicher und wenn eh ein kugelhahn dran ist, kann man den gut nehmen. prinzipiell schon. bedenke aber, daß dann auch nur eine sonde leistung bringt und stärker belastet wird. also temperatur im auge behalten. wenn man weiß was man tut, kein problem. ja ich würde die so lassen. mir scheint, du suchst probleme, wo keine sind... |
||
|
||
|
||
Sehe ich wie Caser. Eben nur Luft kontrolle Oder halt mal 10-15min pro Sonde. Ansonsten sind die eh fast identisch. Schätzeisen eben |
||
|
||
Also ich habe das mal so gemacht, wie Ihr sagt. Ab 15:50 Uhr, jeweils für 10 min. Zuvor waren die Durchflussmengenmesser Bohrung 1/2 auf 3/4 l/min, Drehzahl Auto 36%. Ablauf: In 7.1.2.7 Pumpendrehzahl WQ-Medium auf Manuell gestellt, Drehzahl 100%, Volumenstrom war dann 31-36,5 l/min, die Mengenmesser auf 16,5/18,5 l/min. Bohrung 1 abgedreht (0 l/min), Mengenmesser 2 geht auf Maximum (>20 l/min). Bohrung 1 wieder aufgedreht, Mengenmesser gehen auf 16,5/17,5 l/min. Bohrung 2 abgedreht (0 l/min), Mengenmesser 1 geht auf Maximum (>20 l/min). Bohrung 2 wieder aufgedreht, Mengenmesser gehen auf 16,0/17,5 l/min. In 7.1.2.7 Pumpendrehzahl WQ-Medium auf Auto gestellt, Drehzahl 34%, Volumenstrom war dann 15,2 l/min, die Mengenmesser auf 3,0/4,5 l/min. Der Durchflussmesser Bohrung 1 zeigt also immer/weiterhin etwas weniger als 2 an. Also wie Ihr vermutet habt wohl nur ungenaue Anzeige und von daher ok. ![]() Was das für Ausschläge um 5:00 und 17:40 sind, weiß ich nicht. Pumpe u.a. aus? Da war dann auch mein Hausstromverbrauch niedrig. |
||
|
||
die 1X56 haben da nen bug. starten alle 12h neu, bzw stoppen den verdichter. |
||
|
||
Welchen Volumenstrom sagt die Wärmepumpe an, wenn du einen Kreis abdrehst? Wenn bei 100% WQ beide Kreise jeweils sehr ähnliche Werte anzeigen, dann passts doch. Wegen 10% unterschiedliche Volumenströme würde ich keinen Kreis einbremsen, weil damit der Pumpstrom steigt. Du könntest auch noch bei 50% WQ Pumpe testen, weil mit 100% du auf turbolent übergehst und somit die Messwert viel näher zusammenliegen.
|
||
|
||
Pumpendrehzahl WQ-Medium war erst auf Auto mit 32%, Volumenstrom GP2 dabei 13,5 l/min. Nach Umstellung auf Manuell mit Drehzahl 50% geht GP2 auf 20 l/min. Die Durchflussmesser zeigen dabei 4/6 l/min an. Zurück auf Auto waren es wieder 31% und 13,3 l/min, Durchflussmesser hatten dann evtl. ca. 2/3,5 l/min. (Die Messer sind unter 4 eigentlich nicht mehr richtig ablesbar, 0 liegt da schon ziemlich nahe.) 10% Unterschied haben o.g. Werte (z.B. 4/6) aber auch nicht gerade. -- Volumenstrom wenn der Kreis 1 abgedreht ist: Unverändert um die 13 l/min. Edit: Jetzt, da alles wieder aufgedreht und auf Auto sind es aber plötzlich 15,8 l/min statt 13,x. Vielleicht auch wegen dem Herumgedrehe. |
||
|
||
War vielleicht doch etwas Luft im Spiel?!. Ist der Schwimmerentlüfter offen? Der von deinem Bild |
||
|
||
Habe paar Notizen gefunden, bei denen es auch schon 15,8 war, Falls Du das wg der Luft meinst. Jetzt z.B. ist es grad bei 17,3 l/min. Schwimmerintlüfter ist der messingfarbene oben rechts? Die schwarze Kappe ist ganz locker drauf. |
||
|
||
Ja genau. Mikroblasen sind oft übel wenn sich da noch welche nachsammeln. Deswegen warst mit der Pumpe über die Kreise einzeln zu fahren auch kein Schaden |
||
|
||
Luft ist aber in den Durchflussmengenmesser etwas oben drin. Das kann man ja nicht ablassen oder? Vielleicht ja eh irrelevant. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]