|
|
||
Zugegeben, die Umgebungsräume haben eher 22,5°C, aber einmal haben wir sogar 27,7°C zusammengebracht: 🤣🤣🤣 Da war halt ALLES dabei, also WaMa und Trocknerabwärme, Dusch- und Badorgien, Fön, you name it. Keine Sonne wohlgemerkt, kein Heizlüfter, IR-Strahler oder ähnliches. (Na gut, der Fön...) Normaltemperatur ist eher 23,5°C. Und das auch nur, weil ich den fertigen Lehmfeinputz wieder runtergestemmt und eine Wandheizung im Nachhinein eingeputzt habe. Und eine dezentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit WRG nachgerüstet habe. 🤪 |
||
|
||
Gleiches Problem bei uns, ich habe dazu vor ein paar Jahren ein 600W IR Paneel montiert, das läuft während der Heizsaison mit einem eigenen Thermostat und Zeitgesteuert (Shelly). Macht so das 1° mehr Raumtemperatur für den notwendigen WAF. Stromverbrauch wird mit einem Shelly EM aufgezeichnet und war die letzten 30 Tage 22kWh. Mit 0,7kWh/Tag kann ich gut leben. |
||
|
||
😜💪 |
||
|
||
Wenn keine Chance besteht noch ein zwei Flächen zu belegen, weil HKV zu weit weg, oder die Fliesen nahezu unbezahlbar waren, Heizlüfter rein, fertig. Die zwei Minuten vorm ausziehen kann vom Stromverbrauch man locker verkraften und nach dem Duschen ist es eh Schwitzhütte. Mit PV ist das im Übergang ja auch fast kostenlos. Wir haben im OG ca 23C und im Bad sogar über 24C, bei hohem VL VL [Vorlauf](27C) bei 0 AT AT [Außentemperatur] . Im Übergang, bei niedrigerer VL VL [Vorlauf] ist das Bad n halbes Grad wärmer als der Rest. Das 6,5m2 Bad hat aber auch mind. 15qm flächenheizung und alle Vorläufe gehen da durch. Aber Frau macht den Heizlüfter trotzdem an 🤣 |
||
|
||
Respekt du schaffst mit 27 Grad VL VL [Vorlauf] 23 Grad Raum? Das wären ca. 25 Grad RL RL [Rücklauf] und 2 Grad Spreizung- du heizt vermutlich 24/7 oder? |
||
|
||
Naja, ich glaub mein RL RL [Rücklauf] war auch noch nie über 25°C, selbst bei 30°C VL VL [Vorlauf] nicht. Aber dank BKA BKA [Betonkernaktivierung] ja auch kein Wunder. |
||
|
||
Ich hatte auch ohne BKA BKA [Betonkernaktivierung] noch nie einen RL RL [Rücklauf] über 24,5 Grad - derzeit allerdings habe ich Probleme den überhaupt zu erreichen dank 7 Tage Dauerfrost und Nebel, 95% rel. LF und daher horrenden Verbräuchen von fast 30kWh/Tag. Bei so einem Wetter wünscht man sich einen Erdkollektor herbei 😜 |
||
|
||
Tja. Diese horrenden Verbräuche von 30 kWh/Tag hab ich jetzt mit meinem Erdkollektor. 🤔 Fairheitshalber sei gesagt, dass mein jährlicher HWB (aufgrund Größe und schlechterer Dämmung) beim 2,3-fachen von dir liegt (sollten deine Profilinfos stimmen). Selber schuld, wenn ich mit so einer miesen Dämmung bau... 😩 |
||
|
||
Oder ich mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] 🙄 - ich heize allerdings ca. 250m2 netto, ka wie der Wert im EA EA [Energieausweis] zustande kommt (ich glaube die haben den Saunaraum und Technik weggelassen, die natürlich auch temperiert werden). Obwohl ich im mittlerweile 4. Winter so ein Wetter noch nie hatte - ich hatte den gleichen Verbrauch letzten Winter, wo wir 4 Tage -5 Grad Höchst-Temp. hatten bis -10 in der Nacht, allerdings trockene Luft. Was für mich schon die Erkenntnis bringt (auch in einem anderen Thread diskutiert), dass in Gegenden mit häufigem Nebelwetter eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] schon wirklich ineffizient ist. Ich schätze von 30kWh/Tag entfällt ca. 1/3 der Energie auf das ständige Abtauen (alle 45 min), da es ja nicht wirklich kalt ist. |
||
|
||
Meint ihr 30 kWh/Tag insgesamt oder nur für die Wärmepumpen ? Wir sind die letzten Tage bei 30 gesamt. Am Abtauen liegt das bei uns nicht, meine WP WP [Wärmepumpe] ist recht überdimensioniert mit sehr großem Außenteil, die taut auch jetzt nur so 1x am Tag ab. Ich denke das ist einfach weil es recht kalt ist, und wahrscheinlich auch weil wir es eher lieber warm haben (23,5 im Wohnzimmer, 22 in den Schlafzimmern). Ad Bad: wir gehören hier wohl zur Minderheit, wir haben aus Angst es könnte zu kalt sein einen wassergeführten Handtuchwärmer verbauen lassen, haben ihn aber noch nie verwendet. Es ist auch so selbst mir Frostbeule warm genug. Das Bad ist Nord/West orientiert, 2 Außenwände, ein eher kleines Fenster. Der Insti hat einfach so viel Fußboden-Heizung reingepackt wie irgend ging. Im Bad hats daher auch so 23 Grad. Wenn man 24 oder 25 ollte, ginge das nicht ohne Zusatzheizung, aber ich glaube das geht generell nicht außer man will es im restlichen Haus auch so warm. |
||
|
||
Unsere Bäder (OG und EG) sind mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Beide Räume sind nord-westlich ausgerichtet, haben keine Wandheizung und auch die FBH FBH [Fußbodenheizung] ist nicht extra ausgelegt. Trotzdem sind beide Räume fast die wärmsten im Haus. Ich vermute ganz stark, dass die der angrenzende Technikraum mit aufheizt. Da drinnen ist es wegen diverser Geräte nämlich richtig warm... Ach ja und weils angesprochen wurde: fürs Heizen hat unsere LWP LWP [Luftwärmepumpe] die letzten Tage bei dem Sauwetter rund 10kWh pro Tag verbraucht. |
||
|
||
VL VL [Vorlauf] drauf an. Was fährst du da bei AT AT [Außentemperatur] 0 °C? Bei mir ist der Technikraum der kühlste Raum im Haus. Da gibt es kaum nennenswerte Abwärme. So unterschiedlich kann das sein. |
Kommt halt auf den||
|
||
Das ist unglaublich wenig, oder? Ja, bei mir auch. Steht allerhand drin, aber es wärmt eigentlich nix davon. |
||
|
||
Du stellst Fragen... 😀 Zufällig hats grad -0,4° und die VL VL [Vorlauf] ist liegt grad bei 27,5°C. (Soll kann ich grad nicht nachsehen). Bei uns ist der Raum halt eher klein und ziemlich vollgeräumt. |
||
|
||
Wie hoch ist dabei die Raumtemperatur? |
||
|
||
Wir brauchen für die WP WP [Wärmepumpe] bei sehr gut laufendem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im Mittel 15 kWhel am Tag seit 01.01. |
Bist dir sicher, dass da nicht was verdreht wurde? Oder ist es so mild bei euch? Welche Wärme wurde damit erzeugt? ||
|
||
23°C unten im kleinen Bad, 22,5°C oben. In den Schlafräumen im OG hat es eher 22°C. |
||
|
||
Wahnsinn. Hätte ich auch gerne - benötige deutlich höhere VLT für diese Temperaturen. |
||
|
||
Das war letzte Woche: ...also mild war es eher nicht. Gestern waren es bei deutlich unter Null 10,8kWh. Das ganze ohne Warmwasser halt. Nachtrag: erzeugte Wärme in dieser Woche war 335,9kWh. |
||
|
||
Ok, nicht gemessen, sondern Werte aus dem App-Märchenland. Nix gegen dich, aber von der enormen Streuung dieser Dinger wissend, gebe ich keinen Kommentar mehr dazu ab. Alles was nicht vom Subzähler kommt, gilt für mich nicht. |
||
|
||
Ja leider - ich meine 30kWh NUR für die WP WP [Wärmepumpe] (allerdings all-in inkl. WW, Sumpfheizung, UWP, etc). Allerdings kann ich es so leider kaum vergleichen, da mein Haus aufgrund des nun ständig auftretenden Abtauens und meiner Nachtabsenkung sehr viel Wärme verloren hat in den ersten 2 Tagen, die es jetzt wieder aufholen muss. Egal, will nicht jammern. Hatte letztes Jahr gerade 2.200 gemessene gesamt-kWh, was für mich für 250m2 und "klassische" Bauweise mit FBH FBH [Fußbodenheizung] only völlig ok ist. 10kWh am Tag Stromverbrauch glaube ich ehrlich nicht, sry. Alleine die Sumpfheizung benötigt bei 0 Grad 80W = ca. 1,9kWh / Tag+ bei dem Wetter ca. 4-5 kWh nur WW WW [Warmwasser] (bei 42 Grad...) wäre ich bei 6-7kWh. Aber egal, wenns wer schafft dann gratulation 😜 bei der nächsten LWP LWP [Luftwärmepumpe] werde ich mich definitiv sehr genau mit dem Thema beschäftigen... |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]