Hallo energiesparhaus-Gemeinde!
Ich stehe vor der Wahl einer Luft-Wasser Wärmepumpe und könnte ein bisschen Hilfe dabei vertragen.
Aus dem EA EA [Energieausweis], Gebäudeinformationen (unsaniert, BJ 1990):
- Norm-Außentemperatur: -12,6 °C
- Soll-Innentemperatur: 22 °C
- Heizlast (Abschätzung): 13 kW
- Flächenbez. Heizlast Abschätzung (229 m²): 57,1 (W/m² BGF)
Sanierungen sind erst mittelfristig (>3 Jahre) geplant.
Wärmepumpen zur Auswahl: Stiebel Eltron WPL-A 07 230 Premium
- Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511): 6,87 kW
- Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511): 2,93
- SCOP (EN14825) 35°C mittl. Klima: 4,88
KNV Topline S2125-12
- Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511): 7,2 kW
- Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511): 2,7
- SCOP (EN14825) 35°C / 55°C mittl. Klima: 5,0 / 3,8
Die WPL-A 07 scheint mir etwas knapp bemessen zu sein mit Bivalenzpunkt knapp unter 0°C. Siehe angehängt Diagramme. Die S2125-12 bringt mich scheinbar ein bisschen weiter runter (-2°C ?) bevor der Heizstab anspringt. Die Leistungskurve scheint aber auch weniger detailliert als jene der WPL-A.
Würdet ihr eine bevorzugen? Gar ein stärkeres Modell andenken?
Oder egal, und Heizkosten schlucken bis durch thermische Sanierungen das Haus besser zur
WP WP [Wärmepumpe] passt?
1.) WPL-A 07
2.) S2125-12
Jeweils für 13kW bei A-13, VL 45°C, Heizgrenztemp. 20°C.
Ich bin dankbar für jeden Beitrag!
Gesamten Text anzeigen