« Heizung, Lüftung, Klima  |

100m Tiefenbohrung - simplex 40mm oder duplex 32mm ??

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 
  •  Pedaaa
15.3. - 14.8.2018
37 Antworten | 7 Autoren 37
37
Hallo Zusammen,

die RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Idee haben wir nun leider zu den Akten gelegt, weil dazu wäre eine komplette Neu-Verlegung des bestehenden Kanals auf meinem Grundstück notwendig.
Und das käme wesentlich teuerer als ursprünglich gedacht.

Allerdings habe ich in der Zwischenzeit auch relativ brauchbare Angebote für eine Tiefenbohrung bekommen. Und weil ich bei der TB, den bestands-Kanal so lassen kann, wie er ist, kommt mir das sogar um einiges billiger.

So genug der Hintergrundgeschichte.
Nun gehts um die Frage, wie die Bohrung am Besten auszuführen ist.

Bei meinem Standort ist die von den Behörden max. zul. Entzugsleistung 38W pro Bohrmeter.
Bei meiner Heizlast von max. 3,9kW wurden mir nahegelegt 100m zu Bohren.
Aus meiner Sicht reicht das lockerleicht.
Weil der Boden vermutlich ohnehin mehr als 38W/m hergibt. Und 2. ist wäre da ja nichtmal die elektrische Leistung der WPWP [Wärmepumpe] berücksichtigt.

Aber wie dem auch sei.
Die offene Frage bleibt nun aber noch Simplex Sonde mit 1x40mm Rohr?
Oder Duplex-Sonde mit 2x32mm Rohr?

Der Geologe hätt lieber die Duplex Sonde, weil die aufgrund der erhöhten Oberfläche effektiver sei. (Simplex soll 20% schlechter sein) Eine turbulente Strömung wäre bei Beiden Typen ohnehin nur schwer zu erreichen, weil wir ja auch eine modulierende Sole-Pumpe haben.

Die Bohrfirma, sagt mir hingegen, das Simplex DN40 meist gleichgute Ergebnisse liefert.
Aber den Vorteil hat, dass es weniger Verbindungsstellen und der Aufwand generell geringer ist.

Was denn nun??
Was meint ihr?
Brauch ich bei einer 100m Bohrung gar nicht an turbulente Strömung denken?
Oder ist die mit der Simplex-Bohrung doch zu erreichen?
Dann würd doch alles für 1x40mm sprechen, oder?

  •  Brombaer
2.8.2018  (#21)
Auf und durch die Bodenplatte ? Die Vorteile eines Neubaus emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
2.8.2018  (#22)
geeeeeeiiiil ... emoji

da braucht ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schon 2 bagger um so spektakulär zu sein..

zum hydraulikschema ein post weiter oben:
setz die lufttöpfe beide mit T-stücken ins eck - oben rechts unten links, dann hast du die optimalen luftfallen...



2018/20180802745763.jpg


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
2.8.2018  (#23)
Ja, morgen wird gebohrt.
Da darf nix schiefgehen!! Plan B hab ich keinen emoji

Bzgl. den Lufttöpfen:
Soweit ich mir das vorstellen kann, kommts da auch auf die Bauform an.
So abgezweigt, wie auf deinem Foto passts mit der Entlüftung sicher gut.

Wenn die Dose aber "voll durchströmt" wird, ist die Flussrichtung wie in dieser Abbildung (glaube ich) besser.

2018/20180802416386.jpg

Aber ob so, oder so...
Ich hab eigentlich noch keinen Lieferanten für so einen Edelstahl-Topf gefunden.
Sind die am Foto selbst geschweißt?



1
  •  Becker
  •   Gold-Award
3.8.2018  (#24)
Wo bohrst du denn da? Sieht aus wie eine alte Fabrik

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.8.2018  (#25)
ja sind eigenbau...

1
  •  Ziegelrot
  •   Silber-Award
3.8.2018  (#26)

zitat..
Becker schrieb: diesen Winter kaum über 3,0kW Heizlast, Soletemperaturen minimalst 3,0 / -0,2 °C.


Bei 3KW hätte ich höhere Temperaturen erwartet.
3KW ergibt knapp 30W/m für die Sonde.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
4.8.2018  (#27)
Bohrung war erfolgreich.
Ganz ohne Komplikationen hats aber nicht funktioniert....
z.B. mussten zusätzliche Stützrohre geholt werden, weil zwischendurch zu lockeres Material war.
Auch hatten wir mit der undichten Schlammmulde zu kämpfen.

Aber letztend alles egal:
Sonde ist drin, und der Boden ist laut Geologen perfekt für die Bohrung geeignet. Zwischendrin gibts auch zwei kleinere und eine größere Wasserführende Schicht. Besser kann man sichs glaube ich nicht wünschen emoji


2018/20180804754379.jpg


2018/20180804608625.jpg


2018/20180804877011.jpg


2018/20180804490462.jpg


2018/20180804194021.jpg

Und @Dyarne:
Du hast nicht zufällig gleich ne Kleinserie von deinen Töpfen gebaut, die du loswerden willst?! emoji



1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.8.2018  (#28)
gratuliere!

leider nicht ... emoji
kann man aber sicher auch aus fittingen bauen, bsplw transparent ... emoji

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
4.8.2018  (#29)
Bringt mich auf eine Idee:
Spricht eigentlich irgendwas gegen einen Autokühler Ausgleichsbehälter?

So einen hätt ich z.b. noch zuhause herumliegen:

2018/20180804734151.jpg
Einfach 5mm Entlüftungsschläuche von den kritischen Stellen zum Ausgleichbehälter, der am höchsten Punkt montiert wird. 0,5bar Druckkappe drauf, und die Nachsaugleitung vor WPWP [Wärmepumpe]-Sole Einlass anschließen. (Für Vordruck vor der Pumpe)
Fertig.
Lufttopf, Überlauf und MAG in einem.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
4.8.2018  (#30)
Also so:

2018/2018080427929.jpg

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.8.2018  (#31)
perfekt!

nur die luftfallen würde ich üppiger gestalten.

schön wenn maschinenbauer ihre talente ausspielen...

auf wunsch kannst du auch sicher den originalen transparenten ausgleichsbehälter statt dem mag bekommen...

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
4.8.2018  (#32)
Luftfalle wäre der Ausgleichsbehälter.
Die gestrichelten  Linien wären nur dünne Entlüftungsschläuche.
Aber zum Abzweigen könnt ich größere T-Stücke verbauen, wenn du das meinst!?

Funktioniert prinzipell sicher, nur ist das dann ein Druckloses System. Durch die geringen Sole-Temperaturen wird sich da kein Druck aufbauen (im Gegensatz zum Autokühlsystem) 
Der einzige Druck wäre die geodätische höhe des Ausgleichsbehälters...

Aber bei der Nibe-Vase ists ja auch nicht anders, oda?

Edit:
Im Nibe Installateur-Handbuch steht min. Systemdruck 0,5bar...
Das heißt, der Ausgleichsbehälter müsste 5m über der WPWP [Wärmepumpe] installiert werden, oder unter Druck gesetzt werden...
Wird das bei der Vase auch so gemacht?
Oder ist die 0,5bar Angabe vernachlässigbar??

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.8.2018  (#33)
die luftfalle mußt du dir dynamisch vorstellen, sodaß die luft aus der strömung rausgebremst wird...

drucklos ist prinzipiell möglich. die nibe-vase ist druckfest...



2018/20180804206201.jpg


1
  •  Becker
  •   Gold-Award
4.8.2018  (#34)


2018/20180804622785.jpg
habe mir auf das Nibe-Ausgleichsgefäß einen Reifenfüllanschluss gebaut. Druck liegt bei 1,5bar etwa, mit passiver Kühlung über 2 bar.
so wie Arne nur mit Absperrhahn.

Mit dem Pkw-Ausgleichsbehälter das wird wohl nix, die pusten bei 1,5 bar oder so raus.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
4.8.2018  (#35)
Die Kühlerverschlusskappen gibts ca. mit 0,5-2bar Öffnungsdruck zu kaufen.
Standard ist ca. 1,4bar.

Aber ich hatte einen Denkfehler.
Durch die geringen Temperaturen hätte die Kappe eh keinen Effekt. Es bliebe fast drucklos.
Wenn, dann müsst dort auch ein Reifenventil drauf und mit Druck beaufschlagt werden (so Kappen mit Ventil gibts sogar fertig zum kaufen)

Dann wärs im Prinzip genau der gleiche Aufbau wie bei euch, nur dass zusätzlich zwei kleine Schläuche von den Entlüftungspunkten am Behälter angeschlossen wären.
Dann müsstest nicht manuell an den Absperrhähnen (an den Lufttöpfen) entlüften, sondern das System wäre selbstentlüftend.

Ist halt die Frage, ob sich das gebastel auszahlt. Eigentlich sollte man ja ohnehin nicht oft entlüften müssen...
Keine Ahnung. Vielleicht mach ichs. Das Material hätt ich liegen.

Aber noch eine Frage:
Habt ihr eine Ahnung warum Nibe bei passiver Kühlung ein MAG statt der Vase vorschreibt??
Kann ich mir nicht ganz erklären(?)
Oder haben die Angst, dass die Plastikvase beim Kühlen platzt?

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Pedaaa,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 100m Tiefenbohrung - simplex 40mm oder duplex 32mm ??

  •  Becker
  •   Gold-Award
4.8.2018  (#36)
Wusste ich nicht, aber das erklärt wohl warum bei mir keine bei war, kann dir aber bestätigen dass die Vase nicht platzt.
Die KT-Flüssigkeit steigt etwa 5cm an und der Druck um 0,6bar

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
14.8.2018  (#37)
Hallo nochmals,

Ich hab meine Ausgleichsbehälter-Idee mal eingezeichnet, nur leider geht sich das Platzmäßig nicht aus (wenn ich mir nicht einen spezial-Behälter bauen lasse...)

Kann mir jemand die genauen Maße der Nibe-Vase sagen?
Ich mag die mal zeichnerisch reinprobieren. Wär mir nach wie vor lieber als die MAG Lösung.

Und noch eine Frage:
Schwitzt der Behälter im Betrieb nicht ziemlich?
So ganz unisoliert?!


1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Neubau - Stromverbrauch - Heizung