Meine Projektierung, in Africa 600 nördlich des Äquator, eine 3 x 400 V, 50 Hz Inselanlage für eine Missionsstation mit div. Werkstätten, Tischlerei, Schlosserei, Bäckerei, 55 bifaciale Paneele 440 Watt = 24,2 KwP KwP [kWpeak, Spitzenleistung], am Äquator dann ca. 35 KwP KwP [kWpeak, Spitzenleistung]. Ca. 10 Grad DN in Südausrichtung. Wechselrichter Leistung ca. 30 Kw. Batteriespeicher ca 20 Kw, erweiterbar auf ca. 40 Kw. Es gibt kein Stromnetz! Momentan wird mit Dieselgeneratoren Strom erzeugt und der Diesel ist nicht viel billiger wie bei uns. Suche einen Wechselrichter Batteriesystem Anbieter der speziell für Inselanlagen geeignet ist? Wer kennt sich mit Inselanlagen aus? Vielen Dank für eure Hilfe. 

  •  Gawan
  •   Gold-Award
5.7.2024  (#1)
Victron

1
  •  uzi10
5.7.2024  (#2)
Nur victron. Bei den Quattros gibts gleich ne Dieselumschaltung mit Ladung auch. Verbauen sie auch überall im Afrika. In Kombi mit Fronius weil die ein Multigrid machen was super regelbar ist.
20kwh oder 40kwh batteriespeicher ist nix. Hab zu Hause 27kwh.
Nimmst Gobelpower und die sind ultrabillig.
Gibt auch schon fertige victron setups auf wände aufgebaut zu kaufen

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo heinzi,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 30 kw Inselanlage?

  •  heinzi
  •   Gold-Award
5.7.2024  (#3)
Danke Uzi. In der Nacht laufen nur wenige LED Leuchten und ein paar Handy Ladegeräte. (sie wollen ja nicht die Mücken anziehen) Warum Victron und Fronius mischen? Bzw. Was von Fronius und was von Victron?
Die Gobelpower Batterien, wie kann ich die einbinden? Nehme immer Huawai WR WR [Wechselrichter] und Luna Batterien oder Fronius Gen24 mit den passenden BYD Batterien? 

1


  •  Markus98
  •   Bronze-Award
6.7.2024  (#4)
Der Fronius Gen24 ist nicht für einen reinen Inselbetrieb ausgelegt (Notstrom ist nur für wenige Stunden pro Jahr gedacht, Inselbetrieb wäre 24/7 -> Victron), aber dafür können sie ohne Akku super in einer Insel, die von Victron Multiplus/Quattros aufgebaut wird betrieben werden. Der Vorteil von normalen Wechselrichtern in der Insel ist die bessere Effizienz, weil der Strom von den PV Modulen nur einmal gewandelt werden muss.

Fronius hat für die Steuerung extra einen MG50 Gridcode entwickelt. Da gehts um die Steuerung, damit der Fronius von Victron besser gedrosselt werden kann, wenn der Akku voll ist und nur wenig Strom
verbraucht wird.

https://www.fronius.com/de-at/austria/solarenergie/installateure-partner/produkte-loesungen/offgrid-backup/microgrid-netzunabhaengige-stromversorgung

Zu Victron gibts einen eigenen Thread, der alles erklärt. Für dich wäre Variante 2 die richtige. Fronius auf AC Out (Inselseite) und zusätzlich Victron Laderegler direkt auf die Batterie für die Schwarzstartfähigkeit.

https://www.energiesparhaus.at/forum-der-victron-sammelthread-alles-zu-den-blauen-kisten/66548_2#640009

2
  •  Suedseite
6.7.2024  (#5)
Eine noch einfachere und günstigere Variante ist hier sicherlich noch der Deye Hybrid. Gibt's für 48V Akkus und als dreiphasiges Gerät.
Hier ist halt eigentlich alles in einem Gerät vereint, System lässt sich wirklich easy errichten und läuft stabil als Insel.
Dieselaggregar lässt sich ebenfalls direkt am WR WR [Wechselrichter] anschließen und dieser kann das sogar voa Relais einschalten.

Gobel Power hat super Preis-Leistungs-Verhältnis. Nur kannst du aus 20 kWh Akku nicht 30 kW Leistung ziehen. Für so ein System sind mindestens 100 kWh anzusetzen, 6x Gobel Power á 15 kWh würden perfekt passen.
Dazu 3x Deye 12 kW Hybrid, dann hast Leistungsreserven und auch Möglichkeit für mehr PV Module. Gegen Diesel hilft nur ein möglichst großes PV-Modulfeld, welches auch bei Wolken noch ein bisschen was abdeckt.

1
  •  uzi10
6.7.2024  (#6)
normalerweise nimmst dann so ein 1/3 DC MPP Tracker von Victron und des Rest in Symo, weils die einfach effizienter rennen ,wenns nicht in die Batterie gehen soll und nur Netzbezogene Geräte versorgen soll.
Bei den Großen Victron musst auch eine größere Batterie nehmen also mehr Blöcke, weil die Anlage im Blackoutmodus gscheit ausregeln muss und da kommen schon Ströme zustande.
Ausserdem ist die Entlade und Ladeleistung der Blöcke begrenzt.
Der Vorteil der Multiplus gegenüber den Deye, das sind Trafo Wandler. Die können extrem gut mit Überlasten und Schieflasten, wie du in einer Tischlerei hast(fette Anlaufströme und schlechte cos phi) umgehen. Da hast du nie wieder ein Problem.
Gen24 können nicht viel blackoutmässig und Batterie zu teuer, da würd ich eher Solax nehmen, weil Huawei kann a 3ph kein gscheites Netz.
aber bei so einer fette Blackoutanlage spielt eigentlich Victron in Microgridkombi mit Fronius die erste Geige und das auf der ganzen Welt und vor allem im Afrika.
Wenn du kein Notstromaggregat willst was Afrika-unüblich ist dann Multiplus, sonst Quattro.
Und da die ein Derating bei gewissen Temperaturen haben, würd ich dir min. 1 STK 10000er pro Phase legen. Die können zwar mehr aber bei Hitze weniger, da wären wir dann eher bald bei den 15000er.
Dann muss man beachten, dass die sehr hohe Ströme ziehen können.
Nur dann musst du eher 5 Racks mit 15kwh hinstellen oder mehr weil die den Entladestrom nicht können oder du kannst nur weniger Leistung anbieten. Die Gobelracks kosten aber wesentlich weniger als Pytes und Pylontech und da unten in Afrika brauchst dir nicht so Gedanken wegen Thermal Runaway Test wie in Österreich machen

1
  •  axeldb
7.7.2024  (#7)
Schaut's euch mal das Sigenstore System vom Sigenergy an.

Hier hat jemand eine Insellösung für eine Poolheizung in Australien umgesetzt:



1
  •  uzi10
8.7.2024  (#8)
Sigenergy ist auch nicht schlecht.
Aber eine Kreissäge, Schlossereimaschinen und Bäckerei würd ich da net anhängen und mich drauf verlassen das das bei der Afrikahitze dauerhaft und viele Jahre rennt. Ne Poolheizung ist nicht so schlimm