« Heizung, Lüftung, Klima  |

·gelöst· 3000 kwh unerklärlicher Strombedarf

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4 
  •  Innuendo
  •   Gold-Award
4.10. - 26.11.2018
68 Antworten | 25 Autoren 68
2
70
Hat mich heute vom Hocker gehauen und hab mehrfach meine Ablesung kontrolliert.


2018/20181004372249.jpg

Um einiges an Mehrbedarf als noch ohne WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]+Ausheizprogramm im ersten Jahr.
Wie könnte ich nun effizient Ursachenforschung betreiben?

LWP hat auch ne E-Patrone aber die war schon von Anfang an da und läuft auch nur wöchentlich ein Legionellenprogramm soviel mir bekannt. BUS/Zeit gesteuerte Zirkulation gibts auch. An der Heizung wurde nichts umgestellt ausser dass vorigen Sommer ein Ausgleichsbehälter und Schmutzsieb dazukam. Ansonsten kam Nov. 2017 eine IR Kabine ins Haus wo sich die Betriebsstunden aber auch in Grenzen halten.

Generell eigenen Zähler an die Heizung schalten? Gibts hier Spezialisten vom Netzbetreiber bzw. Elektrobranche um schnellstmöglich weiterzukommen? 
160m2 Haus mit Hund und 3 jährigem.emoji 

Seht ihr generell den Verbrauch als hoch an selbst wenn wir wieder um die 7,5 twkh liegen würden?

  •  Innuendo
  •   Gold-Award
16.10.2018  (#41)

zitat..
brink schrieb: probier am e-verteiler pro tag mal einen sicherungsschlater umgelegt (aus) zu lassen


Wie meinst du das? Bzw. was soll ich daraus schließen? 

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
16.10.2018  (#42)

zitat..
Innuendo schrieb: Aktueller Stand: - tägliches protokollieren des Zählerstandes


D.h. du hasst jeden Tag mind. 15kwh und Ausreisser bis 30kwh dabei - interpretier ich das richtig?

Somit würdest du ja auf wesentlich mehr als - in deiner Überschrift titulierten - 3.000 kwh kommen.

15kwh x 365d = 5.475 kwh p.a.

ABER, du bist nicht alleine mit so einem Verbrauch.
Wir hatten im September 513kwh minus 55kwh = 458 kwh Haushaltsstrom.
Also 15,3kwh/d.

1
  •  Innuendo
  •   Gold-Award
16.10.2018  (#43)
@Miike bitte meinen Eingangspost lesen.

Ich hab die 3000kwh mehr Verbrauch als in den vorangegangen Jahren (von 7,5tkwh auf 10,5tkwh) und bin nun auf der Ursachen suche. Die 15kwh-30kwh ist nur ein Snapshot der letzten 8 Tage wo ja noch nicht mal geheizt wird und erst jetzt angefangen zu protokollieren.

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
16.10.2018  (#44)
Ahhh. Sorry, da hab ich nicht ganz genau gelesen/durchgeblickt.

10.500kwh ist schon eine Ansage...

Musst wohl die Geräte nach der Reihe austesten/messen, zB damit (hab ich in Verwendung weil vielseitig einsetzbar):
https://www.amazon.de/dp/B017X72IES/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
16.10.2018  (#45)

zitat..
Miike schrieb: Musst wohl die Geräte nach der Reihe austesten/messen, zB damit (hab ich in Verwendung weil vielseitig einsetzbar):


Naja, die Geräte die bis jetzt in Betrieb waren warens wohl nicht. 

Kannst du die 30kWh Ausreißer identifizieren? Trockner?  Viel gekocht? IR Kabine? 

Wird wohl eher was mit der Heizung zu tun haben...


1
  •  brink
  •   Gold-Award
16.10.2018  (#46)

zitat..
Innuendo schrieb: Wie meinst du das? Bzw. was soll ich daraus schließen? 


vielleicht kommst du pro tag mal ohne waschmaschine aus, den anderen tag ohne ofen, den nächsten ohne licht im eg aus. wenn du einen riesen-verbraucher tatsächlich irgendwo hängen hast, wirst das spätestens nach diesem test auf einen strom-verteil-anschluss einschränken können. familie wird dich aber eventuell killen. emoji

alternativ, mit weniger schmerz erfüllt, kaufst du dir die billigste stromzange aus internet und misst einzelne anschlüsse durch.

1
  •  Innuendo
  •   Gold-Award
16.10.2018  (#47)
Würds was bringen auf Smart Meter zu wechseln? Oder mach ich sozusagen eh das selbe mitn manuellen protokollieren und ein SmartMeter würd hier auch nicht mehr Aufschluss bringen?

Sind 30kWh an manchen Tagen wirklich als Ausreißer zu werten? Also macht es Sinn auch unser Nutzungsverhalten aufzuzeichnen damit wirs irgendwie zuordnen können?

1
  •  Hannes17
  •   Gold-Award
16.10.2018  (#48)

zitat..
Innuendo schrieb: Würds was bringen auf Smart Meter zu wechseln? Oder mach ich sozusagen eh das selbe mitn manuellen protokollieren und ein SmartMeter würd hier auch nicht mehr Aufschluss bringen?


Bringt dir nur bedingt etwas. Bei uns in OÖ kann man seinen Verbrauch dann Online alle 1h (bzw. 15min mit Aktivierung) anschauen. Aber nicht vom aktuellen Tag. Und wer oder was der große Verursacher ist, sagt dir der SmartMeter auch nicht.

Ich würde auch mit so einem Strommessgerät-Zwischenstecker anfangen oder auch ganze Sicherungen mal abschalten.

1
  •  Tschortsch
  •   Bronze-Award
16.10.2018  (#49)
Habt ihr zufällig irgendwelche Wasserpumpen im Einsatz.
Hab das mal in einem andere Forum gelesen emoji
Der Druckwächter war defekt und die Pumpe lief permanent. Dabei ging es um etwa 4000kwh/a.

1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
16.10.2018  (#50)
hast du ein entfeuchtungsgerät laufen? wir haben ca 3500kwh haushaltsstrom, da gehen aber ca 500kwh auf ein entfeuchtungsgerät im keller (läuft wenn die wäsche im keller aufgehängt wird) und ca 500kwh für die poolpumpe. rest kommt von viel wäsche waschen, trocknen, viel kochen, geschirrspüler (alles mindestens einmal täglich) und das glätteisen meiner frau ("das schaltet sich ja eh von alleine aus")

1
  •  streicher
  •   Gold-Award
16.10.2018  (#51)
Kannst am Wochenende bzw. wenn du zu Hause bist Mal viel öfter (ca. Jede Stunde ablesen) und aufschreiben was gelaufen ist (Herd, WM, ...). Interessant ist ja auch der Verbrauch in der Nacht.

Denke damit solltest schneller ans Ziel kommen.
Eventuell kannst auch einzelne Sicherungen (und dadurch Verbraucher) wegschalten.

1
  •  Innuendo
  •   Gold-Award
17.10.2018  (#52)
Haben keine Entfeuchter oder Wasserpumpen im Einsatz. Mit dem Verbrauch Protokoll und protokollieren was wann gelaufen ist haben wir gerade angefangen. Mal schaun wohin das führt.

1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
17.10.2018  (#53)
jetzt kommts mir erst - du hast ja einen verbrauch von mindestens 15 -20kwh pro tag - ohne dass die heizung läuft. das sind hochgerechnet 5400- 7300kwh jahresverbrauch - haushaltsstrom wohlgemerkt. da kannst zumindest die heizung mal getrost ausschließen. da liegt der stromfresser irgendwo im haushaltsbereich.
da wird wirklich am effektivsten sein wenn du täglich einen sicherungsautomaten ausschaltest um die suche einzugrenzen

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
18.10.2018  (#54)
Ich hatte in meiner ersten Wohnung auch mal wahnsinnige 3500 kwh und wusste nicht warum. Kein WW WW [Warmwasser] dabei, keine Waschmaschine oder Trockner da zentral im Keller. Hab schon bei der Verwaltung angerufen da ich an einen Anzapfer gedacht habe. Letztendlich war es die Halogen Festbeleuchtung mit 6x50 W Spots im Gang die fast immer gebrannt hat oder der 300 W Deckenfluter im Eck des Wohnzimmers.

1
  •  Innuendo
  •   Gold-Award
18.10.2018  (#55)
@heislplaner Danke. Ich habe eben noch kein Gefühl was jetzt viel oder wenig ist und welcher Anteil die Heizung hier haben darf. WW wird aber ja trotzdem über die WPWP [Wärmepumpe] gemacht.
An der Beleuchtung hat sich nichts geändert und es sind wirklich überall LEDs, auch in den noch so kleinsten Sockeln. 
Ich beobachte und protokollier unser Nutzungsverhalten und sollte so vlt schon was eingrenzen können und fang dann an auch mal Automaten auszuschalten. So siehts aktuell aus.
Keine Ahnung noch wo hier Mittwochs/Donnerstags die Spitzen herkamen. Da haben wir aber auch noch nicht aufgelistet was alles in Betrieb war und die Woche eigentlich "unauffällig" bisher. Oder würdet ihr sagen dass ist generell noch zuviel oder dass es so Ausreisser, die doppelten Verbrauch am Tag verursachen, nicht geben darf? 


2018/20181018910438.png

1
  •  Sektionschef
  •   Gold-Award
18.10.2018  (#56)
Sind nicht auch diese Espressomaschinen gute Kandidaten für höheren Stromverbrauch?
mfg
Sektionschef

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
18.10.2018  (#57)
@Innuendo
Deine normalen Tage mit 15-20 sind schon fast das doppelte von unseren normalen Tagen. Und die Spitze mit über 30 erst... emoji

Die WPWP [Wärmepumpe] abdrehen ist eine Option? Haltet ihr mal einen Tag ohne WW WW [Warmwasser] aus? Duschen ev. im Schwimmbad um kreativ zu sein emoji

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
18.10.2018  (#58)

zitat..
Sektionschef schrieb: Sind nicht auch diese Espressomaschinen gute Kandidaten für höheren Stromverbrauch?


Nicht in dem Ausmaß. Unser Siebträger (2-Kreiser, 1.200 W) zieht sich „nur“ 1,5kw wenn er den ganzen Tag läuft (zB SA).

1
  •  Innuendo
  •   Gold-Award
25.10.2018  (#59)
Sind nun hier angelangt aber noch nicht wirklich schlauer trotz detailiertem Nutzungsprotokoll.


2018/20181025200386.png

Aaaaber, erst heute mal angefangen den Stromverbrauch über Nacht mal festzuhalten.
Von 2130 Abends bis 0900 haben wir 13,3 kwh verbraucht!!! 
Also ich schliesse daraus dass hier der enorme Verbrauch nur mehr an Geräten wie Kühlschrank bzw. die WW WW [Warmwasser] Aufbereitung in der Nacht kommen kann. Ansonsten ist hier nichts in Betrieb gewesen ausser ein wenig Beleuchtung. Unheimlich irgendwie...
Heute werd ich nachm licht abdrehen mal in den Keller hoppeln und dann gleich am Morgen mal schaun was sich getan hat. Als nächstes dann mal einen Tag die WPWP [Wärmepumpe] für WW WW [Warmwasser] komplett abdrehen (wenigstens mal über nacht).

1
  •  Lemming
  •   Gold-Award
25.10.2018  (#60)
sowas wie eine alte kühltruhe habt ihr nicht? Oder das der Tiefkühler vereist ist und daher nicht gut schließt? oder war in dieser nacht das legionellenprogramm dran? wie heiß macht ihr das warmwasser?

1
  •  moef
  •   Silber-Award
25.10.2018  (#61)
kannst du die WW WW [Warmwasser]-Bereitung isoliert betrachten? Z.B. den Stromzähler ablesen wenn die WPWP [Wärmepumpe] startet und fertig ist. Zeitdauer aufschreiben. Man sieht den aktuellen Verbrauch mit etwas Erfahrung schon, wenn man die Drehgeschwindigkeit des analogen Stromzählers betrachet. 

Wenn ich dein Diagramm anschaue - was war seit letzten Sonntag anders? Heizung aktiv?

Bei uns in der Nicht-Heizsaison im Schnitt 6 kwh / Tag für 2 Personen auf 200 m2 WNF.

Kann nicht so schwer sein die Verbraucher zu finden.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next