  •  WSOSerious01
4.12. - 29.12.2020
42 Antworten | 15 Autoren 42
3
45
Hallo! Erstmal sorry für die wohl dummen Fragen, aber komme da echt nicht mehr weiter trotz Einlesens etc, einfach absolut nicht mein Gebiet leider. War mittlerweile bei 4 verschiedenen Firmen zwecks Luftwärmepumpe+Fußbodenheizung. Klima wird vorgerichtet, aber da ist mir soweit alles klar. Bei der Heizung habe ich eben enorme Probleme mir ein gutes Bild zu machen, da ich überall was anderes höre.

Gebaut wird 210 Quadratmeter Bungalow, Ziegelmassiv 25+20VWS Energieausweis ist im Anhang.

Installateur 1: Meint LWP LWP [Luftwärmepumpe]+Frischwassermodul+Puffer die beste Lösung für das Haus. Außerdem meint er, er würde unbedingt eine 14kW LWP LWP [Luftwärmepumpe] einbauen, da sonst das Haus nicht gut genug geheizt wird. Die Leistung von kleineren LWP LWP [Luftwärmepumpe] findet er hier nicht ausreichend, zu klein dimensioniert. Verlegen würde er Rolljet.

Installateur 2: Meint Vaillant 117/4 11,4kw völlig ausreichend. Er meint es braucht auch keinen Kältepuffer/Pufferspeicher, da eine einzelne Abschaltung der einzelnen Kühlkreise eh nicht sinnvoll ist und immer alle Kühlkreise geöffnet bleiben müssen. Boiler 300 Liter Vaillant. Verlegen würde er die FBH FBH [Fußbodenheizung] auf Noppenplatten, da bessere Erfahrungen als mit Rolljet mittlerweile. Abstände bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] würde er 10 cm machen und 5cm bei den Glasfronten.

Installateur 3: Meint Vaillant 117/4 11,4kw ausreichend. Er würde einen Pufferspeicher dazwischenschalten, damit man jeden Raum einzeln regulieren kann (habe ich im anderen Thread schon Input bekommen, dass das wohl kaum sinnvoll). Boiler 300 Liter Vaillant, und FBH FBH [Fußbodenheizung] würde er auf Noppenplatten verlegen.

Installateur 4: Meint 8kw/H LWP LWP [Luftwärmepumpe] völlig ausreichend, Angebot folgt aber erst...
Wäre für jegliche Hilfe sehr dankbar, tu mir da echt sehr sehr schwer...

LG. David


2020/20201204313220.jpg


2020/2020120492142.jpg

2020/2020120497918.jpg

2020/202012043847.jpg

2020/2020120476453.jpg

2020/20201204853252.jpg

von WSOSerious01

  •  WSOSerious01
29.12.2020  (#41)
Sitze grade vor Ubakus, weiß jemand ob es hier eine Möglichkeit gibt bei der Außenwand die Ytong-Steine miteinzurechnen? Hätten im Bereich Attika/Giebelaufmauerung/Sockel Gasbetonsteine anstatt Mauerwerk, die ja so wie ich das verstanden habe bessere Dämmwerte haben.

1
  •  WSOSerious01
29.12.2020  (#42)

zitat..
ds50 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von WSOSerious01: RGK lässt sich wohl wie hier oft gelesen relativ einfach auch selbst verlegen, muss ich mir noch anschauen ob ich mich da drübertraue.

Falls in der Steiermark: Es gibt hier die berüchtigte RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Kernöl Connection. Da wird Ihnen bei der Verlegung aber sowas von geholfen.
Die Berechnung kommt von dyarne(s Firma), die Verlegung ist überhaupt keine Hexerei.
EDIT: Vielleicht macht auch vorher wer einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in der Nähe, da kannst du "üben". Das ist sehr erhellend!

Danke, bin mit Herrn Katherl schon im Austausch und haben eine Lösung gefunden bzw. einen Installateur, der es mit uns umsetzt. LG.


1