75mm KWL Rohre in 25cm Betondecke mit Kühlung (BKA) ->Kondensatgefahr?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  kleinbali
10.3. - 11.3.2025
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
Hallo, frage für einen Bekannten:
mich würde interessieren, ob es praktische Erfahrung gibt mit 75mm Verrohrung für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Kühlung. Könnte es ein Kondensat-Problem durch die hohe Luftfeuchtigkeit geben in den Rohren durch die gekühlte Decke? Hat das jemand so ausgeführt?

PS: mir ist klar, dass diese Verrohrungsart nicht die idealste ist für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Bei meinem Haus sind die Rohre in der Schüttung unter dem Estrich - habe aber auch optimale kurze Leitungslängen (keine BKA BKA [Betonkernaktivierung]) und keine Probleme durch diese Verrohrung.

  •  christoph1703
10.3.2025  (#1)
Die Vorlauftemperatur sollte generell nicht unter dem Taupunkt liegen, dann gibts kein Kondensat (im Rohr und an der Decke).

1
  •  uzi10
11.3.2025  (#2)
So weit runter solltest du nie kommen

1
  •  Schorschi81
11.3.2025  (#3)
Betreibe ich so seit 2021 und noch nie einen Tropfen irgendwo gesehen. 

1


  •  Tomlinz
  •   Bronze-Award
11.3.2025  (#4)
Kann ich ebenso bestätigen/beruhigen: Betreiben wir so seit 2022 (BKA und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Beton) und das ist, wie erwartet, kein Problem eben weil:

zitat..
uzi10 schrieb: So weit runter solltest du nie kommen

Die Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb erreich den Taupunkt nicht (Taupunktwächter), somit kann kein Kondensat enstehen.


1
  •  kleinbali
11.3.2025  (#5)
Danke für die informativen Rückmeldungen!
Gibt es für diesen Anwendungsfall etwas zu beachten bei der Verlegung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Rohre und BKA BKA [Betonkernaktivierung] (Abstände etc. , weil Kreuzungen werden nicht vermeidbar sein)?

Betreff Taupunkt:
Normalerweise wird ja die Oberflächentemperatur(Taupunktwächter) z.B. des Bodens/Decke überwacht, in diesem Anwendungsfall müßte man die Überwachung direkt an der Vorlauftemperatur machen (weil ja die Temperatur direkt neben dem Rohr im Beton tiefer ist als an der Oberfläche der Decke)?

1
  •  christoph1703
11.3.2025  (#6)
Soweit ich weiß, misst der Taupunktwächter nur den Taupunkt und dann wird der Vorlauf danach geregelt. Eine Regelung nach der Oberflächentemperatur wäre viel zu träge.

1
  •  Schorschi81
11.3.2025  (#7)

zitat..
kleinbali schrieb:

Danke für die informativen Rückmeldungen!
Gibt es für diesen Anwendungsfall etwas zu beachten bei der Verlegung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Rohre und BKA BKA [Betonkernaktivierung] (Abstände etc. , weil Kreuzungen werden nicht vermeidbar sein)?

Betreff Taupunkt:
Normalerweise wird ja die Oberflächentemperatur(Taupunktwächter) z.B. des Bodens/Decke überwacht, in diesem Anwendungsfall müßte man die Überwachung direkt an der Vorlauftemperatur machen (weil ja die Temperatur direkt neben dem Rohr im Beton tiefer ist als an der Oberfläche der Decke)?

BKA ganz nach unten. Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Elektrorohre musste ich dann an die obere Bewehrungslage hochbinden, damit hier Beton drunter kann meinte mein Bauleiter. Somit gibts auch keine Probleme bei Kreuzungen, besonderst nicht in einer 25er Decke (habe ich auch).