« Hausbau-, Sanierung  |

Abdichtung Flachdach

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  WG01
26.12.2013 - 11.1.2014
6 Antworten 6
6
Hallo!
Wir haben heuer die Garage (7,8m x 6m) mit einem Eingangsbereich daneben (5,5m x 6m) errichtet. Als Dachkonstruktion haben wir eine Oberndorfer Hohldielendecke gewählt. Darauf wurde ein Bitumenanstrich und danach eine zweilagige Bitumenpappe (1x EKV-4, 1x EKV-5) geflemmt.

Jetzt bin ich am überlegen ob

a) Kies (auf Folie) oder
b) Platten oder
c) eine nochmalige Abdichtung (TriFlex, etc.)

klug wäre.

Die Dämmung für die Garage erfolgt in Form eines 8cm Styrodur auf der INNENSEITE. Da der Eingangsbereich lediglich eine Überdachung ist und somit im Freien, ist keine Dämmung erforderlich.

Mir wären dichte Platten, etc. am liebsten da ich mich mit dem Kies wegen zukünftiger Reparaturen, etc. einfach nicht anfreunden kann. Was meint ihr?

Reicht die zweilagige Bitumenbahn-Abdichtung oder soll ich noch etwas drauflegen?

Könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!

lg
Wolfgang

  •  heinzi
  •   Gold-Award
27.12.2013  (#1)
Wenn duDie Obere bitumenbahn mit schiefereinstreuung gemacht hättest, würdest du nichts brauchen. So musst du für den UV Schutz, Kies oder Platten drauf tun.

1
  •  OctaneJH
27.12.2013  (#2)
Hi!
Haben auch ein derartiges Garagen-Vorhaben, nach der 2 lagigem Flämmpapp Abdichtung nur 5cm 16/32er Kies und das wars! Wenn die Abdichtung ordentlich gemacht wurde und das Wasser durch die Neigung sauber ab rinnen kann glaub ich nicht, dass man sich um Rep.arbeiten Sorgen machen muss.
Ist deine Garage beheizt? (Wegen der Dämmung?)

1
  •  WG01
27.12.2013  (#3)
@heinzi: Ja, das stimmt. Aber ich wollte von Vorn herein zum Schutz der Bitumenbahn - auch wenn ich die Schieferbestreute genommen hätte - die Bahnen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Es ist einfach Fakt dass die Sonne die Bitumenzusätze zersetzt und die Bahnen mit der Zeit porös werden.

@OctaneJH:
Das Wasser rinnt bereits durch die Neigung sauber ab. Wie im Bild zu sehen (damals war nur die erste Lage geflemmt) müsste ich im Kies-Fall ein gelochtes Blech damit der Kies nicht in die Dachrinne fällt montieren. Reicht es einfach in L-Form drauf zu legen und mit dem Kies das Blech zu fixieren? Oder muss es angebohrt/angedübelt werden? Denn das wäre im jetzigen Zustand nicht optimal. Das hätte vor befestigt werden sollen....sehe ich das richtig?

Die beheizte Garage ist ein wenig übertrieben, aber ich möchte einen niedrig-Energieheizkörper montieren um auch bei den tiefsten Wintertemperaturen die 5-10 Grad Celsius nicht zu unterschreiten.



2013/20131227322536.JPG

1


  •  cloudy33
28.12.2013  (#4)
Einen schönen guten Abend,
welche "Auflast" wurde bei der Diele berücksichtigt??
Immerhin die ca. 7cm Kies oder ähnliches haben auch gleich mal wieder 150 kg/m2 und bei großen Spannweiten kann das schon eine Rolle spielen

1
  •  WG01
11.1.2014  (#5)
Ja, das ist leicht möglich. Die Decke kann 3kn/qm. 0,7kn/qm sind ungefähr 4cm Kies...daher kein Problem.

1
  •  WG01
11.1.2014  (#6)
Ich habe mich inzwischen entschieden und werde ein Flies mit 4cm Kies oben drauf geben. Danke euch für die Infos!

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Kabelkanal nachträglich in Estrich?