Abschätzung Dimensionierung Wärmepumpe/Tiefenbohrung

Teilen: facebook    whatsapp    email
   
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
18.3. - 20.6.2024
24 Antworten | 11 Autoren 24
24
Hallo! Ich hole gerade Angebote für Wärmepumpen bzw. eine Tiefenbohrung ein. Als Basis gebe ich den Fachleuten den Energieausweis+Heizlastberechnung, und die Gebäudebeschreibung+Gasverbrauch des letzten Jahres. Das erste Angebot für die Tiefenbohrung wurde auf 10kW dimensioniert, das kommt mir viel zu viel vor.

Das Haus, Bezirk Möding, ist BJ 1978, vollsaniert, mit 200m² beheizter Wohnfläche (100m² EG + 100m² OG). Der Keller ist unbeheizt. Wir sind eine Familie mit 2 Erwachsenen und 3 kleinen Kindern. Aktuell wird mit einem Gaskessel (kein Brennwertkessel) geheizt und Warmwasser aufbereitet. Die Heizung ist überall Fußbodenheizung. Für das Warmwasser ist eine Zirkulationspumpe verbaut (falls das relevant für die Dimensionierung ist). PV sollte heuer noch kommen.

Letzter Jahresgasverbrauch (26.10.2022 bis 24.10.2023) : 15400 kWh, davon ca. 6600kWh WW WW [Warmwasser], 8800 kWh Heizung (ich habe den Gasverbrauch des Sommers auf 365 Tage hochgerechnet).

Die Heizlastberechnung aus dem EAW sagt 6,6 kW. Der Heizlastrechner von Stiebel-E... schätzt für 8800kWh Gasverbrauch nur für Heizung eine Heizlast von 5,1kW. Ich habe im letzten Winter alle 2-3 Wochen den Gasverbrauch aufgeschrieben. Der höchste Gasverbrauch in so einer Periode war gemittelt 8,8m³/Tag. Also: 8,8m³/Tag * 11,23 kWh/m³ / 24h/Tag = 4,1kW (incl. Warmwasser).

Auf welche Heizlast soll ich nun meine WPWP [Wärmepumpe] und die Tiefenbohrung dimensionieren?

Bzw welcher Wert der WPWP [Wärmepumpe] soll meiner Heizlast entsprechen? zB die KNV S1155-06 hat im Datenblatt stehen: Nennheizleistung 6; Heizleistung modulierend bei 0/35 1,5 – 7,5 kW.
Welcher Wert zählt nun? Würde die S1155-06 reichen, oder ev eine S1156-08 mit Nennheizleistung 7,5?

Danke für Tipps

  •  Markus98
3.6.2024  (#21)
Bei 2x 90m kannst du jede Wärmepumpe bis 8kW anschließen.

Ja leider kommen die neuen R290 SWP erst nächstes Jahr. Die einen mit <150g und schlechterer SCOP und andere mit größeren Füllmengen und Belüftungssystem.

1
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
3.6.2024  (#22)

zitat..
Markus98 schrieb: Die neue KNV S1x56-08PC kann durch die schwache Solepumpe bei einer Tiefenbohrung nur 2x max. 150m DN40.

Also wenn ich im Angebot 1x150m mit "Duplex Sonde DN32" habe, dann sind das ja quasi "2x150m DN32". Und DN32 hat mehr Widerstand als DN40. Ist also die Solepumpe der KNV S1x56-08PC (die hätte ich ausgesucht) zu schwach für die mir angebotene Tiefenbohrung?

Wenn ich anstatt 1x150m dann 2x75m (ebenfalls mit Duplex DN32) mache, dann wäre das quasi 4x75m DN32. Das ist ja dann viel weniger Widerstand und ich vermute die KNV würde dann passen. Korrekt?

(ich verstehe voll wenn Leute einfach eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] nehmen, da ist ja die Planung viel einfacher)


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
3.6.2024  (#23)

zitat..
klaus3000 schrieb: einfach eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] nehmen, da ist ja die Planung viel einfacher

Sagte der Installateur, der noch nie vom Bivalenzpunkt gehört hat... 😜


1
  •  Markus98
  •   Bronze-Award
20.6.2024  (#24)

zitat..
klaus3000 schrieb:

Wenn ich anstatt 1x150m dann 2x75m (ebenfalls mit Duplex DN32) mache, dann wäre das quasi 4x75m DN32. Das ist ja dann viel weniger Widerstand und ich vermute die KNV würde dann passen. Korrekt? 

Auf deine Nachfrage, 2x 75m sind von der Entzugsleistung und Soletemperatur schlechter als 1x 150m.
Hab mal gelesen, das erst 2x 90m vergleichbar wäre. Aber 2 Bohrungen kosten auch mehr als eine einzelne.

Bei deiner Heizlast von nur 5,4kW würde ich aber auch zu einer anderen Erdwärmepumpe tendieren.