« Hausbau-, Sanierung  |

Absperrhahn nach Heizpumpe

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  poidl23
9.9. - 10.9.2010
6 Antworten 6
6
Hallo!

Habe gestern mit dem Ausheizen des Estrichs begonnen, Kessel hat problemlos gezündet, aber nach ca. 7 bis 10 min wieder abgestellt und auf "Gluterhaltung" gestellt. Heizungspumpe läuft, allerdings habe ich dann gemerkt dass die Rohre vor und nach der Pumpe warm waren, also fördern sie warmes Wasser. Allerdings ist das Vorlaufrohr einen Meter nach der Pumpe kalt/Handwarm. Kanns sein dass der Absperrhahn dazwischen geschlossen ist? Komischerweise höhre ich aber das Wasser im Heizkreisverteiler plätschern, also fliest da doch was durch...

Ist eine Pelletsanlage, Fa. Hargassner HSV12, neu installiert

Gibts hier Profis für ne Ferndiagnose?

Lg,

  •  eggerhau
9.9.2010  (#1)
Ich hör das Wasser plätschern@poidl23
Ich würde mal nachschauen ob genug Wasser in der Anlage ist! (...hat ein Manometer wo man das ablesen kann....) Ob ein Absperrhahn auf oder zu ist sollte man eigentlich schon "von Hand oder von Auge" feststellen können. Auch als Autofahrer! emoji
In diesem Sinne HDE

1
  •  poidl23
10.9.2010  (#2)
HiAlso hab mir das gestern noch mal genauer angeschaut.
Die Heizung läuft, Absperrhähne sind alle offen, die Mischerpumpen und die Rücklaufanhebung laufen auch. Lediglich die Fernwärmepumpe, welche das warme Wasser vom Kessel im Heizraum zu den Mischern im Haus (distanz ca. 40m) pumpen sollte, läuft nicht, obwohl alle Geräte richtig (lt. Hersteller-Schaltschema) angeschlossen sind.

Welche Ursachen kann das haben?

1
  •  poidl23
  •   Bronze-Award
10.9.2010  (#3)
HiAlso hab mir das gestern noch mal genauer angeschaut.
Die Heizung läuft, Absperrhähne sind alle offen, die Mischerpumpen und die Rücklaufanhebung laufen auch. Lediglich die Fernwärmepumpe, welche das warme Wasser vom Kessel im Heizraum zu den Mischern im Haus (distanz ca. 40m) pumpen sollte, läuft nicht, obwohl alle Geräte richtig (lt. Hersteller-Schaltschema) angeschlossen sind.

Welche Ursachen kann das haben?

1


  •  Electronics
  •   Gold-Award
10.9.2010  (#4)
Wäre gut möglich, - dass die Steuerung auf "Automatik" steht und bei den derzeitigen Temperaturen noch kein Heizbedarf gegeben ist.

Das im Eröffnungsbeitrag angesprochene Phänomen (Rohre in Pumpennähe warm, weiter entfernt lau) deutet darauf hin, dass die Pumpe zwar läuft (daher die (Ab-)Wärme in Pumpennähe), aber nicht fördert. Ursache dafür ist idR. Luft in der Pumpe. Abhilfe: bei laufender Pumpe Rotordeckel lockern, warten bis die Luft entwichen ist und die Pumpe fördert, Rotordeckel wieder festschrauben.

Gruß
Gerhard

1
  •  poidl23
  •   Bronze-Award
10.9.2010  (#5)
Sers - Naja, nachdem ich bei der Steuerung das Estrichheizprogramm aktiviert hab, hab ich angenommen, der Kessel regelt nach dem Programm und nicht nach der Aussentemp.
Luft ist keine in der Pumpe, habs ausprobiert und mir ist dann gleich ein wenig Wasser entgegen gekommen.

Lg,

1
  •  Electronics
  •   Gold-Award
10.9.2010  (#6)
Neben dem Klassiker "Luft" - könnte es natürlich auch ein weiterer Klassiker sein: blockierter Rotor. Bei Neuanlagen zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber man weiß ja nie ...

Ferndiagnosen sind zwar, wie in Deinem ersten Beitrag erkannt, nicht einfach, aber so geht's:

Motorblock der Pumpe kalt:
Problem mit der Steuerung, Pumpe wird nicht mit Strom versorgt.

Motorblock der Pumpe heiß:
entweder Luft in der Anlage
oder
Rotor blockiert.

Bei blockiertem Rotor: Pumpe aus, Rotorkappe abnehmen (keine Angst, es kommen idR. nur ein paar Tropfen), mit einem Schlitzschraubenzieher die Rotorwelle ein paarmal hin- und herbewegen (für genau dieses Problem gibt es den Schlitz in der Rotorwelle), Pumpe auf höchste Stufe/max. Durchfluss stellen, Pumpe starten.

Beobachten, ob sich die Rotorwelle nun dreht. Anschließend Rotorkappe wieder anbringen.
Lässt sich die Rotorwelle nicht bewegen, ist entweder die Pumpe hinüber oder ein Fremdkörper in der Pumpe.

Wenn sich der Rotor dreht und die Pumpe dennoch nicht fördert (sprich der Motorblock heiß wird), dann gibt es ein Absperrorgan, das Dir "durch die Lappen" gerutscht ist.

Gruß
Gerhard
PS.: hilfreich für weitere Ansätze zur Problemlösung könnte sein, wenn Du Fabrikat und Type Deiner Pumpe bekannt gibst.



1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Abfluss Technikraum