Ich hör das Wasser plätschern@poidl23
Ich würde mal nachschauen ob genug Wasser in der Anlage ist! (...hat ein Manometer wo man das ablesen kann....) Ob ein Absperrhahn auf oder zu ist sollte man eigentlich schon "von Hand oder von Auge" feststellen können. Auch als Autofahrer! In diesem Sinne HDE |
||
|
||
HiAlso hab mir das gestern noch mal genauer angeschaut.
Die Heizung läuft, Absperrhähne sind alle offen, die Mischerpumpen und die Rücklaufanhebung laufen auch. Lediglich die Fernwärmepumpe, welche das warme Wasser vom Kessel im Heizraum zu den Mischern im Haus (distanz ca. 40m) pumpen sollte, läuft nicht, obwohl alle Geräte richtig (lt. Hersteller-Schaltschema) angeschlossen sind. Welche Ursachen kann das haben? |
||
|
||
HiAlso hab mir das gestern noch mal genauer angeschaut.
Die Heizung läuft, Absperrhähne sind alle offen, die Mischerpumpen und die Rücklaufanhebung laufen auch. Lediglich die Fernwärmepumpe, welche das warme Wasser vom Kessel im Heizraum zu den Mischern im Haus (distanz ca. 40m) pumpen sollte, läuft nicht, obwohl alle Geräte richtig (lt. Hersteller-Schaltschema) angeschlossen sind. Welche Ursachen kann das haben? |
||
|
||
|
||
Wäre gut möglich, - dass die Steuerung auf "Automatik" steht und bei den derzeitigen Temperaturen noch kein Heizbedarf gegeben ist.
Das im Eröffnungsbeitrag angesprochene Phänomen (Rohre in Pumpennähe warm, weiter entfernt lau) deutet darauf hin, dass die Pumpe zwar läuft (daher die (Ab-)Wärme in Pumpennähe), aber nicht fördert. Ursache dafür ist idR. Luft in der Pumpe. Abhilfe: bei laufender Pumpe Rotordeckel lockern, warten bis die Luft entwichen ist und die Pumpe fördert, Rotordeckel wieder festschrauben. Gruß Gerhard |
||
|
||
Sers - Naja, nachdem ich bei der Steuerung das Estrichheizprogramm aktiviert hab, hab ich angenommen, der Kessel regelt nach dem Programm und nicht nach der Aussentemp.
Luft ist keine in der Pumpe, habs ausprobiert und mir ist dann gleich ein wenig Wasser entgegen gekommen. Lg, |
||
|
||
Neben dem Klassiker "Luft" - könnte es natürlich auch ein weiterer Klassiker sein: blockierter Rotor. Bei Neuanlagen zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber man weiß ja nie ...
Ferndiagnosen sind zwar, wie in Deinem ersten Beitrag erkannt, nicht einfach, aber so geht's: Motorblock der Pumpe kalt: Problem mit der Steuerung, Pumpe wird nicht mit Strom versorgt. Motorblock der Pumpe heiß: entweder Luft in der Anlage oder Rotor blockiert. Bei blockiertem Rotor: Pumpe aus, Rotorkappe abnehmen (keine Angst, es kommen idR. nur ein paar Tropfen), mit einem Schlitzschraubenzieher die Rotorwelle ein paarmal hin- und herbewegen (für genau dieses Problem gibt es den Schlitz in der Rotorwelle), Pumpe auf höchste Stufe/max. Durchfluss stellen, Pumpe starten. Beobachten, ob sich die Rotorwelle nun dreht. Anschließend Rotorkappe wieder anbringen. Lässt sich die Rotorwelle nicht bewegen, ist entweder die Pumpe hinüber oder ein Fremdkörper in der Pumpe. Wenn sich der Rotor dreht und die Pumpe dennoch nicht fördert (sprich der Motorblock heiß wird), dann gibt es ein Absperrorgan, das Dir "durch die Lappen" gerutscht ist. Gruß Gerhard PS.: hilfreich für weitere Ansätze zur Problemlösung könnte sein, wenn Du Fabrikat und Type Deiner Pumpe bekannt gibst. |