ja, SuFu benutzen, gibt einige User die hier Ihre Erfahrungen bereits mitgeteilt haben.
Wenn du wirklich 5kW Heizlast hast, dann wird es knapp, ausser da ist das WW WW [Warmwasser] auch schon mit eingerechnet |
||
|
||
Suche ist schon ausgebeutet. Ich möchte doch gerne Meinungen/Erfahrungen von Stand heute haben. Threads von z.B. 2009 oder 2010 sind m.E. veraltet. |
||
|
||
Hallo Dommas,
wir haben eine errechnete HL von 4,912 kW und seit drei Wochen wohnen wir im NEH mit der X²+. Die D&W nimmt ihre Energie aus 4 vergrabenen Säulen zu 6 Meter Höhe (je 100 Meter Soleleitung und auf 8 Meter tief vergraben). Wir haben allerdings einen kleinen Fehler gemacht (eigentlich nicht wir sondern die ausführenden Unternehmen) und mit der Anlage Estrich ausgeheizt. Mit zusätzlichen 3kW Durchlauferhitzer. Das würde ich heute nicht mehr machen. Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Unser Haus ist schön warm Für weitere Auskünfte stehe ich dir gerne zur Verfügung. LG Silverblue |
||
|
||
|
||
@Silverblue
danke für die Rückmeldung. Das mit der Soleleitung verstehe ich nicht ganz. Kannst du das noch einmal genauer beschreiben? Danke. lg, Dommas |
||
|
||
Ich nehme einmal an er hat sowas:
http://www.erdwaermepumpe.at/energiesaeule.php Wenn du tatsächlich ~5kw Heizlast hast dann passt die doch eh ganz genau. Wie wurden die 5kW ermittelt, bei welcher gewünschten Raumtemperatur? |
||
|
||
Ja genau, ich habe solche Säulen, allerdings nicht von dem angeführten Unternehmen.
Auf einer Säule sind 100 Meter Leitung bzw. Rohr. Macht insgesamt 400 Meter Soleleitung. LG Silverblue |
||
|
||
hallo an alle,
da ich auch mit drexel und weiß und mit energiesäulen liebäugel, will ich mich mal hier dran hängen. leider habe ich noch keine energieausweis daten von unserem haus, aber das sollte sich in den nächsten wochen ändern @ silverblue: darf ich fragen welches unternehmen dir die säulen gebohrt und installiert hat? und natürlich wäre auch der preis sehr interessant |
||
|
||
Meine Säulen hat www.greibich.at gebohrt - die 4 Säulen komplett um 6.000.- Euro. In einer der Säulen haben wir ein Brunnenrohr integriert, da wir GWS bei -1,5 Meter haben. Damit betreiben wir unser Hauswasserwerk - hat nebenbei den Vorteil, dass die Säulen ständig von frischem Wasser umspült werden. |
||
|
||
Hat von den Kollegen hier, welche die X2 schon seit ein paar Jahren haben, auch schon ein paar JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] Werte? |
||
|
||
Scheint keiner ausser silverblue eine X2 zu haben
Dann berichte ich in 2 Jahren ob sich die Investition gelohnt hat. |
||
|
||
X² schon, aber keine plus... |
||
|
||
Naja, da sind 2 KW Unterschied bei der WPWP [Wärmepumpe], sonst sind die Dinger gleich, oder? |
||
|
||
x2 steht, aber wohn noch nicht drinnen ;) |
||
|
||
lt. Datenblatt ist der COP unterschiedlich
COP x²: 4,4 COP x² plus: 4,1 Thermische Leistung der Wärmepumpe 3960 W vs. 5180 W |
||
|
||
Frag mal bei Benji nach hier, der ist der absolute Spezialist zum Thema |
||
|
||
Ja! hier! Bei der Arbeit! Worum gehts? Zur X2+ kann ich leider wenig sagen: die soll einen größeren Kompressor haben, und entsprechend angepasste Wärmetauscher, sonst aber recht identisch sein. Es gab übrigens einen weiteren Versuch, die X2 zu "pimpen": Der Kompressor verträgt auch 60Hz (Amerika), mittels Frequenzumrichter von 50 auf 60Hz lassen sich auch 20% mehr thermische leistung erreichen. Inwiewiet das weiter verfolgt wurde, weiss ich leider nicht. Weil wer nach JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] gefragt hat: Seit Inbetriebnahme konstant 4.0 - 4.2, allerdings Heizung+Warmwasser zusammen. Getrennte Werte Heizung/WW hab ich erst seit letzten September, ich noch zu früh für eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]. |
||
|
||
@Benji
Abgesehen von der WPWP [Wärmepumpe]. Seid ihr sonst auch (noch) zufrieden mit der Lüftung, Wartung etc.? Gibt es da Punkte die man wissen sollte? Bei mir würde den Einbau/Lieferung auch die Fa. P. aus G. erledigen. |
||
|
||
x2 plus mit zusätzlichen Heizstab??? - Hallo Leute
Ich war heute bei meinem Installateur des Vertrauens und er berechnete eine Anlage für unser 180 m² Niedrighaus mit EKZ 30 ein Wert von 5,4 kW mit Reserven also mindestens 6 kW. Er hat mir versichert die Drexel und Weiss x2 plus nehmen zu wollen und zusätzlich an den "kalten" Tagen einen Elektroheizstab einzubauen, wo man manuell noch 2 kW hinzuschalten könnte. Für mich hört sich die ganze Sache nicht sehr stimmig an da ich bei der x² auf 5kW limitiert bin und absolut keine Reserven mehr habe. Zusätzliche Bedenken hab ich dann auch noch bei der Verwendung einer Tieflochbohrung oder Kollektoren. Vielleicht könnten Ihr mich aufklären und ein bisschen Ordnung in meine Unwissenheit bringen! Ich danke im Voraus. lg mischwe |
||
|
||
Same here.... haben zusätzlich zur X²+ einen Durchlauferhitzer von Viessm*nn, den man in 3 Stufen (3/6/9kW) schalten kann. War aber nur für das Ausheizen relevant und soll eine Notlösung sein. Wir haben leider beim Estrich ausheizen die Erde ziemlich mitgenommen. Derzeit Sole-Ausgang von -1,2 Grad. Bin aber fleißig am regenerieren und das Haus ist trotzdem schön warm. Der Durchlauferhitzer soll nur eine absolute Notlösung sein. |
||
|
||
Silverblue warum habt ihr euch für die Lösung mit den Energiesäulen entschieden und nicht Kollektoren oder tieflochbohrung. Klingt nach einem mittelding.
Bin leider erst totaler bauanfänger und weiß nicht genau ob Sole-Ausgang von -1,2 Grad Gut oder schlecht ist und wie lange die Erde benötigt um sich zu regenerieren bei einer Energiesäule. |
||
|
||
@Dommas: wir sind top zufrieden, sowohl mit dem Gerät als auch mit dem Installateur. Wozu ich dir auf jeden Fall raten würde: nimm die CO2-Regelung dazu!
Reserven: solange die Heizlast-Berechnung stimmt, kann man sehr weit an die Grenzen gehen. Die relevanten wirklich kalten Tage kann man idR an einer Hand abzählen (dabei gehts ja nciht darum obs mal wirklich eine nacht saukalt ist, sondern über zwei oder mehr Tage durchgehend). ich hab da mal ein Diagramm gemacht, meine berechnete Heizlast hab ich im Winter 2008/2009 an genau einem Tag erreicht... Aber: Die Heizlast-Berechnung muss natürlich stimmen! |