Zwischenzeitlich habe ich bemerkt, dass die HT-Pumpe beim Kühlen auf periodisch stand. Seit sie auf automatisch steht läuft sie mit der eingestellten Stand-by-Drehzahl durch, was das ganze verbessert hat. Außerdem habe ich die die Drehzahl der Ladepumpe so angepasst (53 %), dass die leider verbaute hydraulische Weiche fast neutralisiert ist (gleiche VL VL [Vorlauf]+RL Temps in beiden Kreisen). Aus den GM und Verdichterfrequenzen werden ich aber noch immer nicht schlau. Wieso werden denn die GM so schlagartig abgebaut? 200 GM können doch bei 18° min-Vorlauf nicht innerhalb von 2-3 Minuten abgebaut sein... 🤷 |
||
|
||
Hallo cmonDE, mich würden deine weiteren Erkenntnisse interessieren. Ich stehe nun an dem selben Punkt wie du, was du beschrieben hast. Bin in der ersten Kühlsaison und beobachte das selbe. GM werden schlagartig abgebaut und Kühlung stoppt somit. Delta kann ich nicht anpassen, lässt sich nicht unter 3 Grad einstellen. |
||
|
||
Pumpe defnitiv weiter hochdrehen, ich würde sofort die ganze Kühlung auf 18grad stellen, die kühlleistungen sind in der Teillast zu groß. min. Vl 17 da passiert nicht gleich was , heizkurve so das bei ca 40 grad die 17 erst erreicht werden. Maschine schaltet ab sobald die Spreizung nicht mehr passt oder vl zu weit unterfahren wird. |
||
|