1520
So weit ich mich richtig erinnere hat es vor ~1Jahre eine sehr übersichtliche PV Datenbank gegeben die aber dann nicht mehr weiter betrieben wurde, deshalb hab ich mir gedacht wir sammeln in diesem Thread die PV Erträge inkl. Anlagendaten.

  •  alex2411
1.5.2024  (#1401)
April 24

11,9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Ost/West 10°, Flachdach, Aufteilung 50/50
NÖ/Bezirk Melk
10 kW WR WR [Wechselrichter], (noch) kein Speicher

Produktion gesamt: 1405 kWh
118 kWh/kWp
Beste Tage am 26./27. mit 73 kWh

1
  •  JuergenAusWels
  •   Bronze-Award
1.5.2024  (#1402)

_aktuell/20240501894603.png
April 2024 – Standort Wels – Gesamt 14,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]
Ost/West-Anlage, beidseitig 22° Dachneigung, FRONIUS SYMO GEN24 10plus
Ostseite: 7,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] - Modulausrichtung: 60 ° - oder Azimut: minus 120 °
Westseite: 7,2 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] - Modulausrichtung: 240 ° - oder Azimut: plus 60 °
& LUXUS-Batterie BYD HVM mit 16,6 kWh & FRONIUS Ohmpilot mit 3kW Heizstab

1.675,74 kWh Produktion = 113,23 kWh/kWp  
Bester Tag 27.04.2024: 87,62 kWh Produktion = 5,92 kWh/kWp
1.040,34 kWh Einspeisung
651,85 kWh Gesamtverbrauch
38,77 kWh vom Netz bezogen

_aktuell/20240501586307.png



1
  •  Schokohasenohr
1.5.2024  (#1403)
04 2024 Region MA / WB

9,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage; Ausrichtung -4 Süd; DN 38°; Leichte Verschattung durch eine Gaupe am Süddach.
 
PVGIS berechnet: 1201,2 kWh
PV Ertrag real: 1201,9 kWh = 122,6 kWh/kWp


1
  •  PVAndyE
  •   Bronze-Award
1.5.2024  (#1404)
April 2024: 
Soll: 120,4 kWh / kWp
Ist: 119,5 kWh/kWp, 99,2%,
ggü April 2023 eine Steigerung von 40,3% (20,5% durch besseres Wetter, 19,8% durch Batterien)
Gesamtertrag: 9.495 kWh
Gesamtverbrauch: ca. 2400 kWh
Eigendeckung: 96%

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
1.5.2024  (#1405)
12,0 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] O/W 10° (Azimuth 5 Grad) Flachdach 3° Richtung Nord, südlich. NÖ

WR Fronius GEN24+ 10kW

April 2024:

1507,97 kWh Produktion (+12,5% zur Ertragsberechnung)
244,67 kWh Eigenverbrauch 
1260,30 kWh Einspeisung 
468,10 kWh Gesamtverbrauch 

16,23% Eigenverbrauch 
und einen Autarkiegrad von 52,29%
sowie 125,66 kWh/kWp spezifischen Ertrag

1
  •  Landei
  •   Gold-Award
2.5.2024  (#1406)
OÖ MV
6,4 kWp; SO(2,4kWp) / SW (4kWp) (Walmdach 30°)

April 2024:
PV-Produktion🌞: 765,3 kWh --> 119,57 kWh/kWp

Gesamtverbrauch: 587,10 kWh
PV-Eigenverbrauch: 252,32 kWh (42,98% Autarkiegrad)
Netzbezug⚡: 334,78 kWh
Einspeisung: 512,98 kWh

Bester Tag 25.02. mit 26,6 kWh - 4,15 kWh/kWp

1
  •  KPB
  •   Bronze-Award
2.5.2024  (#1407)
Südl. NÖ, >52° Satteldach, Süden +10° ca., 13,02 kWp, 10.0 GEN24, HVS 10.2

_aktuell/20240502595939.png

1
  •  Bembel
  •   Bronze-Award
2.5.2024  (#1408)
OÖ Bezirk SD
Flachdach, Ost-West Ausrichtung

_aktuell/20240502645634.jpg
70°/290°, Neigung 10°
11,56 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] an Fronius Gen24+ 8.0,
1,82 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] an Hoymiles HM-1500 (Ertrag nicht erfasst).
(Noch) kein Speicher.
Produktion Gen24+ im April: 1273 kWh
Bester Tag: 27.04. mit 70,17 kWh.

_aktuell/20240502626900.jpg

 

1
  •  Deep
2.5.2024  (#1409)
Weststeiermark
10,08kWp (Satteldach 25° / 130°SSO)

Jinko 24x420W Fullblack / Solax X3-Hybrid 10.0-D / 11kWh Speicher
4kW Einspeisebegrenzung :(

April 2024:
PV-Produktion🌞: 1266,4 kWh --> 125,63kWh/kWp

Autarkiegrad: 93,2%

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
2.5.2024  (#1410)

zitat..
Deep schrieb: 11kWh Speicher
4kW Einspeisebegrenzung :(

April 2024:
PV-Produktion🌞: 1266,4 kWh --> 125,63kWh/kWp

Wow! Also trotz dieser Einspeisebegrenzung so einen Wert zu erreichen ist wirklich top! 👍


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
2.5.2024  (#1411)
April 2024

Walmdach, 25° DN, verschiedenste Himmelsrichtungen (22 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung])
+ 10° Flachdach SO und SW (2,765 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung])
= 24,765 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Solaredge
Standort: SO-STMK


_aktuell/20240502981296.png

Spezifischer Ertrag: 117,5 kWh/kWp

1
  •  Wiesi87
  •   Bronze-Award
3.5.2024  (#1412)
Mein Balkonkraftwerk dazu - 4*400Wp Glas-Glas Module in 2*SO und 2*SW 20° auf Carport an auf 800Watt gedrosseltem 1500er Hoymiles WR.

mal wieder ein Update, die Verschattung ist jetzt schön langsam Geschichte:

Jänner 2024:

43,3 kWh Produktion 
43,3 kWh Eigenverbrauch 
0,0 kWh Einspeisung (unvergütet da BK) 
538,86 kWh Netzbezug
582,20 kWh Gesamtverbrauch 

100% Eigenverbrauch
und einen Autarkiegrad von 7%
sowie 27,06 kWh/kWp spezifischen Ertrag

Sehr starke Verschattung am Carportdach durch das eigene Haus. 

Februar 2024:

81,1 kWh Produktion 
71,8 kWh Eigenverbrauch 
9,3 kWh Einspeisung (unvergütet da BK) 
331,7 kWh Netzbezug
403,60 kWh Gesamtverbrauch 

89% Eigenverbrauch
und einen Autarkiegrad von 18%
sowie 50,69 kWh/kWp spezifischen Ertrag

Starke Verschattung am Carportdach durch das eigene Haus. 

März 2024:

136,2 kWh Produktion 
97,4 kWh Eigenverbrauch 
38,8 kWh Einspeisung (unvergütet da BK) 
305,1 kWh Netzbezug
402,40 kWh Gesamtverbrauch 

72% Eigenverbrauch
und einen Autarkiegrad von 24%
sowie 85,13 kWh/kWp spezifischen Ertrag

Verschattung am Carportdach durch das eigene Haus. 

April 2024:

204,5 kWh Produktion 
130,1 kWh Eigenverbrauch 
74,4 kWh Einspeisung (unvergütet da BK) 
200,5 kWh Netzbezug
330,50 kWh Gesamtverbrauch 

64% Eigenverbrauch
und einen Autarkiegrad von 39%
sowie 127,83 kWh/kWp spezifischen Ertrag

Wenig Verschattung am Carportdach durch das eigene Haus. 

1
  •  mattmein
  •   Silber-Award
3.5.2024  (#1413)
17 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] 10° O/W

_aktuell/20240503619606.png
Ergibt nur 107,6 kWh/kWp spezifischen Ertrag, Verschattungen Nachbargebäude/Bäume/Kamin
83% Autarkiegrad ohne Speicher

1
  •  PVAndyE
  •   Bronze-Award
1.6.2024  (#1414)
Mai Ergebnis:

Produktion
132 kWh/kWp (10.500 kWh)

Verbrauch (Familien EG)
Gesamtverbrauch: 3.380 kWh
Eigendeckung: 3.270 kWh
Autarkie: 96,7%, Eigenverbrauch: 31,1%

Sonstige Trivia:
ggü Mai 2023, 16,5% höherer Ertrag: 
1,5% durch besseres Wetter und 15% Ertragssteigerung durch Batterien (wg. Einspeiselimit)
Batterien: 30 volle Zyklen im Mai (125 volle Zyklen in diesem Jahr)
Bester Tag (im Jahr): 9. Mai: 6,03 (480 kWh)

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
1.6.2024  (#1415)
Mai 2024 bei mir (10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] reine Südausrichtung, mit 10° sehr flach, 10 kWh Speicher)

Produktion 1310 kWh (131 kWh/kWp => praktisch identisch zu @PVAndyE 😀)

Autarkie 96% / Eigenverbrauch 35%

ich hatte mehrere "beste Tage" mit ~63 kWh / 6,3 kWh/kWp

aufgrund des schlechten Wetters war dir Produktion aim Mai bei mir fast identisch zum April

1
  •  JuergenAusWels
  •   Bronze-Award
1.6.2024  (#1416)

_aktuell/20240601736083.png
Mai 2024 – Standort Wels – Gesamt 14,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]
Ost/West-Anlage, beidseitig 22° Dachneigung, FRONIUS SYMO GEN24 10plus
Ostseite: 7,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] - Modulausrichtung: 60 ° - oder Azimut: minus 120 °
Westseite: 7,2 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] - Modulausrichtung: 240 ° - oder Azimut: plus 60 °
& LUXUS-Batterie BYD HVM mit 16,6 kWh & FRONIUS Ohmpilot mit 3kW Heizstab

2.104,88 kWh Produktion = 142,22 kWh/kWp  
Bester Tag 14.05.2024: 95,63 kWh Produktion = 6,46 kWh/kWp  
1.532,75 kWh Einspeisung
493,80 kWh Gesamtverbrauch
9,85 kWh vom Netz bezogen

_aktuell/20240601339740.png

1
  •  Gemeinderat
1.6.2024  (#1417)
Mai 2024 – Standort Velden am Wörthersee

Gesamt 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] - Ost/West-Anlage, beidseitig 18 Grad Dachneigung,

FRONIUS SYMO GEN24 10plus
& Batterie BYD HVS mit 10,2 kWh

Der WR WR [Wechselrichter] limitierte des Öfteren deutlich.

1982,17 kWh Produktion  
1373,73 kWh Einspeisung
605,39 kWh Gesamtverbrauch
4,38kWh vom Netz bezogen


_aktuell/20240601497051.jpg

_aktuell/20240601392943.jpg

_aktuell/20240601929781.jpg



1
  •  Christi4n
  •   Bronze-Award
1.6.2024  (#1418)
Mai 2024 war bei mir im Bezirk VB sehr gut aus Produktionssicht

Erzeugung: 2210kWh bei einer 14,96kWp-Anlage (alles SW, 18° Neigung) ergibt 147,7kWh/kWp

1
  •  sintakonte
1.6.2024  (#1419)
Mai 2024
Graz Umgebung

PV: 13,3 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Solaredge mit 13,8er Speicher
Satteldach
-31° SO 22 Paneele
59° SW 12 Paneele

Bester Tag: 10.05. mit 77,4 kWh

1.436,55 kWh Produktion
654,98 kWh Verbrauch
780 kWh Einspeisung
19,2 kWh Netzbezug (lt. WR)
15,6 kWh Netzbezug (lt. Smartmeter)

108,01
kWh/kWp 

1
  •  Berndi
  •   Bronze-Award
1.6.2024  (#1420)
Mai 2024
25,45 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], südl. NÖ

14,25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] SSO/25°
8,2 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] NNW/25°
3 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] NNW/10°

118,5 kWh/kWp
Autarkiegrad: 77% (ohne Speicher)
Bester Tag: 10.5.; 5,77 kWh/kWp

Die Belegung der NNO-Seite hat zusätzlich über 11% Autarkie gebracht.

1
  •  Schokohasenohr
1.6.2024  (#1421)
05 2024 Region MA / WB  

9,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage; Ausrichtung -4 Süd; DN 38°; Leichte Verschattung durch eine Gaupe am Süddach.
 
PVGIS berechnet: 1191,8 kWh
PV Ertrag real: 1176 kWh = 120,0 kWh/kWp