« Photovoltaik / PV  |

Anlagenvorstellung & PV Erträge (monatlich)

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 78  79  80  81 
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
10.10.2018 - 4.2.2025
1.603 Antworten | 200 Autoren 1603
28
1631
So weit ich mich richtig erinnere hat es vor ~1Jahre eine sehr übersichtliche PV Datenbank gegeben die aber dann nicht mehr weiter betrieben wurde, deshalb hab ich mir gedacht wir sammeln in diesem Thread die PV Erträge inkl. Anlagendaten.

  •  tepee
  •   Bronze-Award
1.1.2025  (#1581)
30kWp auf 18 Grad Walmdach rundum Süd,Nord,Ost,West. Teilweise Verschattungen.
Speicher Pylontech Force H2 10.6 (9,5kWh nutzbar). Standort Niederbayern/D.

Seit 2 Monaten, also gerade ab Beginn der dunklen PV-Zeit, habe ich ein E-Auto. Das saugt dann schon ganz gut zusätzlich Strom und verhagelt die Eigendeckungswerte.

12/2024:
PV-Ertrag 421kWh (ca. 14kWh/kWp) = 71% PVGIS (S/N-Anlage 80% + O/W 64%)
PV-Selbstnutzung 434kWh (merkwürdig, da höher als PV-Ertrag, aber so zeigt es meine WR WR [Wechselrichter]-App an)
Eigendeckung ca. 43%
Bester Tag: 13.12. mit 22kWh (ca. 0,73kWh/kWp). 

Jahresbetrachtung 2024:
PV-Ertrag 27488kWh (ca. 920kWh/kWp) = 97% PVGIS (S/N-Anlage 103% + O/W 94%)
PV-Selbstnutzung 4752kWh
Eigendeckung ca. 77%% (eigentlich ca. 85%, aber durch E-Auto ab November runtergezogen)
Bester Monat Juli mit 4240kWh (ca. 140kWh/kWp).

1
  •  czeckson74
1.1.2025  (#1582)
Dez 2024 - Ost-NÖ:
7,6kwP Nord/Süd. 45 Grad Neigung - > 258 kwh = 34 kWh/kWp

1
  •  Schokohasenohr
1.1.2025  (#1583)
12 2024 Region MA / WB
 
9,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage; Ausrichtung -4 Süd; DN 38°; Leichte Verschattung durch eine Gaupe am Süddach.
 
PVGIS berechnet: 432 kWh
PV Ertrag real: 429 kWh = 43,7 kWh/kWp

2024:
PVGIS berechnet: 1104 kWh/kWp
PV Ertrag real:       1124 kWh/kWp

1
  •  didi89
2.1.2025  (#1584)
Dezember 2024
16,51 kWh/kWp
A-4223 Katsdorf (OÖ)
10° Ost/West, Flachdach

2024 Gesamt
997,55 kWh/kWp

1
  •  HD65
2.1.2025  (#1585)
Tirol
12,95 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], SSO 144,3°, Dachneigung 15°

Die Monatsproduktion erspare ich euch, da, aufgrund Schnee, so gut wie nicht vorhanden.

2024 gesamt:

14440 kWh - ergeben 1115 kWh/kWp

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
2.1.2025  (#1586)
12,0 kWp O/W 10° (Azimuth 5 Grad) Flachdach 3° Richtung Nord, südlich. NÖ

WR Fronius GEN24+ 10kW

Dezember 2024:

245,16 kWh Produktion (+5% zur Ertragsberechnung)
106,71 kWh Eigenverbrauch 
138,45 kWh Einspeisung
772,59 kWh Gesamtverbrauch  

43,53% Eigenverbrauch 
und einen Autarkiegrad von 13,81%
sowie 20,43 kWh/kWp spezifischen Ertrag

2024 gesamt:

Ertrag absolut 12771,32 kWh (+5,71% zur Ertragsberechnung)
Ertrag gewichtet 1064,28 kWh/kWp

Frohes neues Jahr euch allen!


1
  •  sintakonte
2.1.2025  (#1587)
Dezember 2024
Graz Umgebung

PV: 12,9 kwp Solaredge mit 23kWh Speicher
Satteldach, 40°
-31° SO 14 Paneele
59° SW 12 Paneele

580 kWh Produktion
924 kWh Verbrauch
90 kWh Einspeisung
447 kWh Netzbezug

44,96 kWh/kWp 
53,03% Autarkiegrad

2024 gesamt:

Ertrag absolut 13400 MWh ergeben 1038 kWh/kWp
2.324,279
kWh Netzbezug 
9780
kWh Verbrauch
5620
kWh eingespeist

1
  •  Altromondo
  •   Bronze-Award
4.1.2025  (#1588)
Dezember 2024

12.4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Ost/West. Anlage steht in Zentral-OÖ.
10 Grad Neigung; 12 x 400 Wp Ost -82 grad; 19 x 400 Wp West 98 grad.
Flachdach, kein Schatten. 10kW Wechselrichter, 14.2kWh Speicher.

Produktion: 221,2 kWh - 17,8 kWh/kWp (85% PvSol)
 
Produktion Ost: 85 kWh - 17,8 kWh/kWp
Produktion West: 135 kWh - 17,8 kWh/kWp

Eingespeist: 1 kWh (0,5%)
Gesamtverbrauch: 1297 kWh

Autarkiegrad: 17,5% (1069 kWh vom Netz bezogen)

Gesamt 2024

Produktion: 12377,3 kWh - 998,17 kWh/kWp (96% PvSol)
 
Produktion Ost: 4794 kWh - 999 kWh/kWp
Produktion West: 7539 kWh - 992 kWh/kWp

Eingespeist: 5590 kWh (46%)
Gesamtverbrauch: 10791 kWh

Autarkiegrad: 61,4% (4170 kWh vom Netz bezogen)



1
  •  Gemeinderat
4.1.2025  (#1589)
Gesamt 2024 (Anlage seit Ende März 2024 in Betrieb): 

- 15,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] O/W 18° Satteldach (50/50 Aufteilung je Modulfeld)
- 10 kWh Speicher
- Anlage steht in Kärnten, Nordhang


_aktuell/20250104130736.png
-------


_aktuell/20250104204964.png

1
  •  Deep
9.1.2025  (#1590)
Dezember 2024
Weststeiermark

PV: 10,1 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Solax X3 mit ~11kWh Speicher
Satteldach, 25°
130° SO Ausrichtung

477,7 kWh Produktion
889,15 kWh Verbrauch
111 kWh Einspeisung
464,87 kWh Netzbezug

47,3 kWh/kWp 
53,7% Autarkiegrad

2024 gesamt:

Ertrag 12,24 MWh --> 1212kWh/kWp
1735 kWh Netzbezug 
7140kWh Verbrauch
6379 kWh eingespeist (ca. 800€ Vergütung)
75,7% Autarkiegrad


1
  •  Balu88
  •   Bronze-Award
1.2.2025  (#1591)
...auch die schlechten Monaten werden geteilt 😏

Jänner 2025

26 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] diverse Himmelsrichtungen. Anlage steht im nördlichen Burgenland.

Produktion: 851 kWh - 32,73 kWh/kWp (102% PvSol)

Eingespeist: 80,4 kWh
Gesamtverbrauch: 1579 kWh

Autarkiegrad: 43% (895kWh vom Netz bezogen)

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
1.2.2025  (#1592)
12,0 kWp O/W 10° (Azimuth 5 Grad) Flachdach 3° Richtung Nord, südlich. NÖ

WR Fronius GEN24+ 10kW

Januar 2025:

292,77 kWh Produktion (-5% zur Ertragsberechnung)
135,62 kWh Eigenverbrauch 
157,16 kWh Einspeisung
890,84 kWh Gesamtverbrauch  

46,32% Eigenverbrauch 
und einen Autarkiegrad von 15,22%
sowie 24,40 kWh/kWp spezifischen Ertrag


1
  •  ElectroPVNoob
1.2.2025  (#1593)
Jänner 2025

10kWp - Neigungswinkel 10°


String 1 --> 5,6kWp SO -52°
String 2 --> 4,4kWp SW 30°

150,9kWh Produktion 15,09kWh/kWp

0,88kWp BKW - Neigungswinkel 10° SW 30°

34,845Wh Produktion 39,6kWh/kWp

0,88kWp BKW - Neigungswinkel 18° NO -135°

11,115kWh Produktion 12,63kWh/kWp

Gesamtproduktion 11,76kWp: 196,86kWh -->16,74kWh/kWp
Eingespeist: 115Wh
Eigenverbrauch: 188;95kWh
In Akku: 144,6kWh
Aus Akku: 136,8kWh (5,39% Verlust)
Netzbezug: 537,42kWh

Eigenverbrauch: 99,9%
Autarkie: 26%

1
  •  sintakonte
1.2.2025  (#1594)
Jänner 2025
Graz Umgebung

PV: 12,9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Solaredge mit 23kWh Speicher
Satteldach, 40°
-31° SO 14 Paneele
59° SW 12 Paneele

561 kWh Produktion
959 kWh Verbrauch
126 kWh Einspeisung
532 kWh Netzbezug

43,49
kWh/kWp 
44,53%
Autarkiegrad

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
1.2.2025  (#1595)
An meiner 30kWp Gesamtanlage wurde im Januar gearbeitet/umgebaut, daher war im Wesentlichen nur ein Anlagenteil in Betrieb:

11,1kWp auf 18 Grad Walmdach Süd,Nord. Teilweise Verschattungen.
Speicher Pylontech Force H2 10.6 (9,5kWh nutzbar). Standort Niederbayern/D.

1/2025:
PV-Ertrag 255kWh (ca. 23kWh/kWp) = 95% PVGIS
PV-Selbstnutzung 201kWh
Eigendeckung ca. 26%
Bester Tag 30.1. mit 16,2kWh (ca. 1,45kWh/kWp). 

1
  •  gensslin
1.2.2025  (#1596)
Wert Jänner 25 / Osttirol Lienz 800m
12kwp Anlage  6/kwp/ost, 6 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung]/süd   Neigung: 15 grad
Victron MP2 3phas. + F-Symo 4.5 kw
Speicher Gobel 51.2V - 23 kw
Produktion 647
Gesamtverbrauch 787
Netzbezug 309
Autarkiegrad 60,7 %

1
  •  Schokohasenohr
1.2.2025  (#1597)
01 2025   Region MA / WB

9,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage, Ausrichtung -4 Süd, DN 38°, leichte Verschattung durch eine Gaupe am Süddach.
 
PVGIS berechnet: 482 kWh
PV Ertrag real:      392 kWh = 40 kWh/kWp (81%)


1
  •  Altromondo
  •   Bronze-Award
2.2.2025  (#1598)
Jänner 2025

12.4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Ost/West. Anlage steht in Zentral-OÖ.
10 Grad Neigung; 12 x 400 Wp Ost -82 grad; 19 x 400 Wp West 98 grad.
Flachdach, kein Schatten. 10kW Wechselrichter, 14.2kWh Speicher.

Produktion: 317,9 kWh - 25,6 kWh/kWp (96% PvSol)
 
Produktion Ost: 119kWh - 24,9 kWh/kWp
Produktion West: 198kWh - 26,0 kWh/kWp

Eingespeist: 2 kWh (0,8%)
Gesamtverbrauch: 1274 kWh

Autarkiegrad: 24,8% (958 kWh vom Netz bezogen)

1
  •  HD65
2.2.2025  (#1599)
Die erste Jännerhälfte so gut wie nix, danach (schneefrei) war es eine gute Produktion.

Tirol
12,95 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], SSO 144,3°, Dachneigung 15°
Produktion: 323,16 kWh - 24,95/kWp
Bester Tag: 30.01., 31,76 kWh - 2,45/kWp

1
  •  Temi
4.2.2025 7:20  (#1600)
Jänner 25
9,57 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Südausrichtung
Produktion 396,84 kWh - 41,47/kWp - 90% PVGIS

1
  •  sixmich
  •   Bronze-Award
4.2.2025 8:37  (#1601)
Jänner 2025

13,4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Ost/West. Anlage steht in Kremsmünster.
35 Grad Neigung; westseitig im Winter teilweise stark verschattet (umliegende Bäume).
10kW Wechselrichter, 16,6kWh Speicher.

Produktion: 256,7 kWh - 19,2 kWh/kWp
Direkt verbraucht: 186,5 kWh
in Batterie: 69,3 kWh
aus Batterie: 64,2 kWh
Verluste: 5,1 kWh (7,4 %)
Eingespeist: 0,93 kWh (0,4%)

Autarkiegrad: 22 %


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next