|
|
||
Hallo Quiesl, haben auch die KF520 und nach Rückfrage beim Internormhändler diese Grafik erhalten. Nicht viel, aber bestimmt zumindest die Seite (Ansicht von innen). Die durchgestrichenen Elemente sind Fixverglasungen. Angaben ohne Gewähr, teilweise kam das Kabel bei den bodentiefen Elementen dann auch anders (rechts unten statt links unten). Lg |
||
|
||
Wir haben unsere KF520 im Dezember eingebaut. Die Leitungen der Öffnungskontakte kommen bei uns immer rechts unten heraus. Hebeschiebetüre ebenfalls rechts unten. Bei Doppelflügel natürlich beidseitig. Wir haben jetzt jeweils in der Fensterlaibung eine Dose gesetzt und das Kabel (vom Fensterstock zur Dose) gleich eingeputzt. Im Fall eines Defektes ist ein Austausch so gut wie ausgeschlossen, da das Kabel in den Fensterstock hineingeführt wird. Fenster wurden zum Verteiler hin verdrahtet um vielleicht später mittels Alarmanlage überwachen zu können. 1 |
||
|
||
Ich habe vom Fensterbauer eine PDF-Datei bekommen, aus der ich aber nicht so 100 % schlau werde. Zunächst würde ich das so verstehen, dass die Kabel immer rechts rauskommen und man dort sogar ein Leerrohr einschieben könnte - vorausgesetzt, dieses wird vor dem Einbau der Fenster genau an der richtigen Position vorbereitet. Aber der Querschnitt vom Fensterprofil auf dem oberen Bild sieht ja völlig anders aus als das KF520. Und unter "direkt beim Rahmenteil nach unten" bei der Schwellentür kann ich mir auch nicht so recht ewas vorstellen. Da werde ich nochmal nachfragen müssen, damit ich die Leerrohre an den richtigen Stellen vorbereiten kann. |
||
|
||
|
||
Was spricht (ausser dem Staub) dagegen die Rohre nachher zu verlegen? Dann passt es 100%ig und das bisschen Staub halten die Fenster schon aus. Lg |
||
|
||
wir haben (auf drängen+Rückfragen) exakt die Zentimeter "Koordinaten" bekommen, wo der Anschluss liegt. hier mit Fotos: https://www.energiesparhaus.at/forum-alarmkontakt-fenster-kabelverlegung-anschluss/65782_1#634115 Vorher vorbereiten war schon hilfreich und man kann sich dann an dem Tag voll und ganz dem Montieren widmen. 1 |
||
|
||
Wenn ich es richtig verstehe, haben die Internorm-Fenster seitlich Kanäle, in die man das Rohr einstecken kann. Wenn die Fenster schon eingebaut sind, wird das nicht mehr funktionieren. Klar, kann man die Leitungen auch unter dem Fenster heraus schauen lassen und danach erst in ein Rohr einführen, aber eleganter wäre es, die Leerrohre an der richtigen Stelle vorzubereiten. Danke! Genau das meinte ich. Hast du die Koordinaten zufällig noch? Und habt ihr die Leerrohre an beiden Enden mit Dicht-Stopfen versehen? |
||
|
||
Da das auch von der Höhe des Purenit-Sockels abhängt, und ob die Fenster aussen-bündig eingebaut werden: das wird vermutlich nicht immer gleich sein. Aber ich schau mal in meinen Handnotizen, ob ich das noch wo finde. So wie bei allen Schläuchen in Aussenmauern: Schlauch ganz satt (z.b. in capatect "190er" oder billigstem Fliesenkleber z.b.) einbetten, damits nicht dem Schlauch entlang reinzieht. Und für innen reicht es ja, am besser zugänglichen Ende innen abzudichten (Dichtstopfen). Wenn der Schlauch in einer Dose mündet, hier halt auch wieder darauf achten, dass der Schlauch und die gesamte Dose satt in Mörtel eingebettet sind, dann kann da nix reinpfeiffen. Falls doch mal mit Kleber gespart wurde (wie bei uns z.b. bei einer Dose), dann kann man diese (besser vor dem Kabel-einziehen) noch innen schön satt mit billigstem Acryl zu einer "Halbkugel" ausschmieren. Unser Blower-Door-Test übrigens 0,12 und das noch vorm Fensterdruck einstellen 😃 1 |
richtig. ||
|
||
Danke, ich hatte das Thema ganz übersehen. Unser Fensterbauer versteht das mit den Kabelkanälen nicht so ganz und gibt mir keine genauen Maße. Könntest du bitte schauen, ob du deine Maße noch findest? Dann hätte ich zumindest einen groben Anhaötspunkt und könnte es dem Fensterbauer vielleicht nochmal besser erklären, was ich will ;) |
||
|
||
Der soll das rausrücken, ich habe bei meinem auch angefragt (ebenfalls 520er) und für jede Fensterposition die genaue Situierung bekommen. Und u.a. diese beiden Bilder: |
||
|
||
Danke schonmal. Mehr als ca. Maße habe ich leider nicht bekommen. Er sagte, die Leerrohre sind immer auf der Bandseite (also auf der Seite, wo die Scharniere sitzen). Ca. 10 cm über der Fensterbank, bzw. 13 cm über dem Roh-Fensterstock (weil noch 3 cm Purenit unters Fenster kommen). War das bei dir auch so? |
||
|
||
Fenster sind da. Beim KF520 sind die Kabelkanäle 7 cm vom äußeren Rand und 3 cm vom unteren Rand des Fensterrahmens (Futterleiste nicht mit gemessen). Bei allen Elementen war der Abgang von innen betrachtet rechts. Bei gekoppelten Fensterelementen ist das wahrscheinlich nicht so. Bei der Schwellentüre kommen die Leitungen 20-26 cm vom rechten Rand direkt unterhalb des Rahmens aus der Futterleiste heraus. Hier ist kein Leerrohr-Anschluss möglich. Mein Fazit: Die Arbeit mit den Leerrohren hätte ich mir sparen können. Ich habe mich genau an die Maßangaben gehalten, aber am Ende wurden die Fenster dann doch etwas mehr unterklotzt, so dass die Höhe nicht genau gepasst hat. Das Kabel jemals zu tauschen wird höchstwahrscheinlich nicht fuktionieren. Bei einem Fenster haben die Monteure auch mein Leerrohr bündig mit der Laibung abgeschnitten 😡 "Leerrohr" braucht man doch nicht. Der Sensor lässt sich auch so tauschen." Wer es trotzdem machen möchte: Das Leerrohr nicht bündig mit der Laibung einputzen, sondern in einer "Vertiefung" von ein paar Zentimeter. Bzw. am besten gar nicht einputzen, damit man noch etwas nachziehen kann, falls jemand zu viel abschneidet. Und eine Möglichkeit vorsehen, damit nach oben mehrere Zentimeter ausgeglichen werden können. Wie auch immer das gehen soll. In einem Spalt von 1,5 cm Breite kann man ja das Rohr nicht beliebig biegen. 1 |
||
|
||
Vielen herzlichen Dank für deine Rückmeldung, das Dokumentieren und Festhalten für die Nachwelt! KF520 ist immerhin der "Kassenschlager" und dieses Thema werden viiiele haben. Danke! |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]