Hallo,
nun gehts endlich los :)
Vorgestern die WPWP [Wärmepumpe] installiert bekommen und mit dem Techniker das Ausheizprogramm aktiviert.
Meine grundsätzliche Einstellung dazu ist wirklich positiv und ich glaube auch, dass man das auch ohne weiteres zutun durchlaufen lassen könnte.
Da ich aber weiß, dass hier im Forum einige Experten lauern die mit diesen WPWP [Wärmepumpe] schon sehr viel Erfahrung haben möchte ich wissen, ob/was ich noch verbessern kann.

Ich habe mal ein 1-2 Diagramme mit den m.M.n. allerwichtigsten Werten gemacht.
Was sagt ihr dazu?
Ich meine, das ist erst der erste Tag, aber grobe "Fehler" könnte man vielleicht sehen.

Falls andere Werte/Einstellungen benötigt werden einfach sagen :)

Dankeschön!
Gruß
Dominik 


2020/20200826452250.png


2020/20200826940885.png


  •  philmo
1.9.2020  (#21)

zitat..
Pedaaa schrieb: Mhhh... Die haben ja auch hier schreckliche Arbeit abgeliefert:
https://www.energiesparhaus.at/forum-die-naechste-verh-fbh/58912_1

Nein die konnten bei mir nichts dafür. Laut Installateur hätte es eine Planung durch Jaraflex geben sollen, die gibt es aber nicht. Es wurde ohne jegliche Planung verlegt.


1
  •  crawwler
1.9.2020  (#22)

zitat..
JanRi schrieb: Sicher, dass die 2200+ W stimmen?

Nö - wie gesagt ich würde sofort glauben, dass das sehr sehr konservativ gerechnet wurde.
Ausrichtung süden.
1x 0,6m x 1,8m, 1x 1m x 2m, und HS-Türen mit 3,5m x 2,4m und 2,2m x 2,4m.

Welche Daten benötige ich zur eigenen Abschätzung der VL VL [Vorlauf]-Temp.? Kann man das selber? 

@philmo 
Ich hab deinen Beitrag gesehen. Was ich dir meinerseits mitgeben möchte: Ich hab mir eine Kamera aufgehängt um die Einfahrt zu kontrollieren. Da kommt/fährt niemand ohne das ich es sehe. Wenn jemand unangemeldet da steht gibts gleich einen Anruf was dort gemacht wird. Das erspart einem schon viel Nerven finde ich.