kann @passra da nur zustimmen. auch weil das ausheizprogramm die gradminuten vermutlich ignoriert und stur deine vorgaben versucht einzuhalten. einzig die solespreizung würde ich nicht auf 4K stellen. entweder auto oder 100%. bei auto regelt die nämlich auch kleiner als 4K wenn die sole sehr kalt wird und du willst ja genau die sonde schonen beim ausheizen. bei 100% wäre soleaus dauernd am höchsten. ein auge drauf halten solltest du eh. zur einstellung der aktuellen gradminuten: das kann manchmal interessant sein, um einen start zu erzwingen, zu verzögern, oder kurz vorm abschalten einzugreifen. |
||
|
||
danke nochmals für eure erfahrungen/tipps (: Jetzt ist doch schonwieder eine Woche vergangen.. ich habe die letzten tage bis gestern jetzt einmal das haus auf temperatur gebracht.. Sole ein war immer so zwischen 6,1 bis 5,5° Sole aus zwischen 2,5 bis 1,9° (einmal 1,5°) jetzt habe ich gestern abend das bodentrockungsprogramm gestartet. ich hätte bei 27° vl gestartet und hätte alle zwei tage die temp um 3° bis 35° erhöht.. aber die sole ist so schnell runtergegangen, das ich mir gar nicht mehr sicher bin ob das ohne zusatzheizung überhaupt möglich ist.. habe das programm dann noch umgeschrieben und jetzt hätte ich jeden tag (also alle 24h) um 1° den vl erhöht.. gestern abend 20:00 -420gm ber.vl. 26° vl 25,8° rl 22° sole ein 4,6° sole aus 0,7° 91hz solepu 60%/31,2l/min heute früh 6:00 -247gm ber.vl. 26° vl 25,9° rl 23° sole ein 4,4° sole aus 1,1° 70hz solepu 56%/29,2l/min hu pumpe wird automatisch beim programm auf 100% gestellt.. das ergibt einen durchfluss von 26,5-27,3 l/min nur fbh + wandheizung... bka nicht dabei muss ich mir ernsthafte sorgen wegen den soletemperaturen machen? soll ich mit dem ausheizprogramm (hu-pu 100%) weiterfahren und einfach jeden tag um 1° erhöhen... oder wieder aufs normale heizen und manuel? oder zusatzheizung freigeben? |
||
|
||
falls es dir irgendwie bei der Orientierung hilft: Das war mein Ausheizvorgang mit Tiefenbohrung: der Estrich lag vorher schon 3 Monate zum Natur-Trocknen und es war schon März, also nicht mehr so kalt. Trotzdem kam ich auf diese min. Temperaturen: Sole-ein: 1,9°C / Sole-aus: -1,6°C Im Vergleich: im normalem Heizbetrieb im heurigen Winter, kam ich bisher auf min. Sole-Ein 6,6°C (bei -8°C AT AT [Außentemperatur]) aktuell lieg ich wieder bei Sole-Ein 7,4°C 1 |
||
|
||
gelöscht weil thema verfehlt. 6 setzen.. geht ja hier um TB 🤐 |
||
|
||
danke für den vergleich (: ?? 28.1. 17:50 -243gm ber.vl. 26° vl 26° rl 23,3° sole ein 4,6° sole aus 1,3° verd. 66hz solepu 52% hupu 100% 28.1. 18:00 -> erhöhung auf 27° vl 28.1. 21:00 -231gm ber.vl. 27° vl 27,3° rl 23,7° sole ein 4,0° sole aus 0,1° 29.1. 5:45 -228gm ber.vl. 27° vl 27,3° rl 24,1° sole ein 4,1° sole aus 0,8° verd. 75hz solepu 58% hupu 100% zum vergleich: bei pedaaa war dann ab vl 28° die sole ein auch immer unter 5° bzw. sole aus um die 0° aber irgendwie mache ich mir gedanken das es trotzdem nicht ausgeht.. meiner meinung sind die sole temps jetzt schon recht tief bzw. sie fallen sehr sehr schnell... alarm ist jetzt bei: -2° sole aus eingestellt.. ich will echt kein risiko eingehen.. im notfall muss ich hald den heizstab dann einmal 1,2 tage laufen lassen.. was sagt ihr dazu? soll ich das trocknungsprogramm mit 100° hu pumpe laufen lassen und jeden tag 1° erhöhen? oder doch mitn normalen heizprogramm damit es einwenig langsamer geht.? und was ich noch nicht ganz verstehe... ich habe das bodentrocknungsprogramm am 26.1. um ca. 18:00 uhr gestartet.. gestern einmal händisch erhöht.. aber bei der aktive tage steht jetzt schon 2 tage... obwohls erst 1,5tage läuft? sollten nicht ganze tage gezählt werden? aber der automatische sprung sollte ja erst heute um 18:00 also 48h nach programm start erfolgen oder? |
||
|
||
Versuche mal ein paar Tage die Vorlauftemperatur nicht zu erhöhen und schaue ob sich dann die Sole aus wieder erhöht. Vielleicht braucht dein Haus bzw. der Estrich einfach mehr Energie und Zeit. Du siehst ja auch am Rücklauf das der nur sehr langsam hoch kommt. |
||
|
||
findest du? beim erhöhen haben wir 4grad spreizung.. nach einem halben tag 3grad.. das passt ja eh perfekt oder nicht ? oder hu pumpe nicht auf vollgas ? dann sollte auch nicht so viel wärme entzogen werden oder ? |
||
|
||
Lass die Pumpen auf 100% oder auf Auto. Es muss sich ja nicht nur der Estrich erwärmen sondern auch das gesamte Haus und du lüftest ja jeden Tag mehrmals. Ich habe die Vorlauftemperatur auch nur jeden 4 Tag erhöht. Mein Haus hat einfach diese Zeit gebraucht, ich war jeden Tag auf der Baustelle und habe 4-5 mal gelüftet. Ich habe am 26.12.2019 mit dem Ausheizen gestartet bei -9 Gard Außentemperatur. Wenn du Zeit hast, dann mach es ohne Heizstab, wenn nicht dann aktiviere ihn. Du kannst den Heizstab auch immer nur aktivieren wenn du die Vorlauftemperatur erhöst und dann wieder deaktivieren. lg. Maxi |
||
|
||
0 | -3°C ist der Arbeitspunkt einer Bohrung, erst bei -0,5 | -3,5°C solltest du dir langsam Gedanken machen. KT-Alarm somit auf -5°C stellen. 1 |
||
|
||
zurzeit noch ohne heizstab.. versuche durchzukommen.. nur soll ich wirklich jetzt schon beim ausheizen aufs maximum gehen? zuerzeit habe ich kt-alarm noch auf -2°.. -> zurzeit geht sie max. auf 0° sole aus runter.. sole ein bewegt sich zwischen 4,5- 3,7° hier der verlauf.. zurzeit noch alles im rahmen oder was sagt ihr? habe seit der inbetriebnahme vor genau 2 Wochen 1339kWh erzeugt... seit gestern abend auf 31° vl... bin am überlegen ob ich wirklich auf 35°vl gehen soll oder 33° oder so auch reichen... fbh ist auf 32,5°vl ausgelegt (ohne berücksichtigung von bka) also sollte ich im normalen betrieb nie über 30° vl kommen ... |
||
|
||
die wird auch nicht mehr weiter runtergehen, weil dein Alarm zwar auf -2C sitzt, aber schon 2C vorher greift. Du bist also genau am eingestellten Limit |
||
|
||
ja das verstehe ich schon... nur würde mir es was bringen wenn ich jetzt die kt alarm auf zB. -4° oder -5° stellen würde.. und sie dann bis auf -2° bis -3° sole aus geht? das verstehe ich noch nicht ganz was der "unterschied" dann wäre.. wenn ich so weiter fahren würde wie bisher, würde ich hald die sole noch "schützen" und nicht ganz auslutschen oder? |
||
|
||
Das schaut ja eh alles gut aus! Die Tage werden jetzt ja wieder wärmer, da wird es für die Pumpe und Quelle auch leichter! Ich bin auf die 35 Grad VL VL [Vorlauf] hoch gegangen. Ich wollte da einfach auf Nummer sicher gehen... Ob sich das aber was gebracht hat weiß ich nicht😅. Sonst hätte ich nicht schlafen können.🤣 Im normalen Heizbetrieb wirst du nie mehr solche extremen aufheizphasen haben wie jetzt. lg. Maxi |
||
|
||
Wennst mit der VL VL [Vorlauf] Temp. noch auf Wunsch–Temp kommst, würd ichs auch so lassen. Alles gut. Wenn nichts mehr weitergeht, kannst das limit eben ohne Bedenken noch ein wenig reduzieren |
||
|
||
ich taste mich weiter nach oben :D bis jetzt habe ich jeden tag am abend um 1° vl erhöht und is bis am nächsten tag immer schön mitgezogen... von gestern auf heute war das aber nicht mehr der fall... das waren die Werte gestern abend kurz vor der erhöhung.. dann habe ich auf vl 33° erhöht... das waren die werte heute früh.. wieso hat sich der vl nicht mehr erhöht und bleibt bei 32° stehen obwohl sole ein noch 3,9° und sole aus 0,3° hat? muss ich hier den kt alarm weiter runter setzten, damit sole aus weiter runter kann und sich somit der vl erhöht?? also bis vl 32° rl 29° hats super funktioniert... ich hätte jetzt noch bis 34,35° vl erhöht. |
||
|
||
dein kt alarm auf -2 verhindert vermutlich die steigerung. schau dir im verlauf mal genau verdichterleistung und kt aus an. da gibts bestimmt was zu erkennen. |
||
|
||
verdichtert is zwischen 70 u. 90 hz... ab 90 hz is gesperrt.. heut abend: ber. vl 32 vl 32,7 rl 29,6 sole ein 4 sole aus 0,4 verdichter 77 hz geht anscheinend wirklich nix mehr oder ? habe jetzt noch auf 34 vl erhöht und schaue ob er jetzt noch rauf kommt.. |
||
|
||
Also geht dein Verdichter vom Gas trotz Anforderung. Ziemlich eindeutiger Eingriff von kt-alarm-einstellung 1 |
||
|
||
ja aber wenn sole ein jetzt 4 grad und sole aus 0,4 grad is muss ja noch ein wenig was gehen oder nicht ? oder kann es was damit zu tun haben das die zusatzheizung ab -800gm (-200 verdichter start.. 600 el zusatzh.) starten soll aber blockiert ist? nein oder ? also könnte ich kt alarm auf -3 stellen.. dann sollte wieder bis -1 was möglich sein .. |
||
|
||
ja,da wurde jetzt ja schon mehrfach drauf hingewiesen. hast du das nicht verstanden? : da kannst du dich natürlich schrittweise hintasten oder direkt einstellen. entscheide selbst. |
||
|
||
natürlich hat es auch damit zu tun. wenn du den zuheizer nicht gesperrt hättest, würde er nun schon sinnlos strom verbrauchen, obwohl die sonde noch reserven hat, weil kt-alarm noch (zu) hoch liegt. da bleibt der regelung nur den verdichter zu bremsen, um kt-aus nicht weiter sinken zu lassen. |