|
|
||
Ich bitte um einbischen hilfe... |
||
|
||
Grundsätzlich kannst du das so bauen, ein paar Sachen sind mir in der Berechnung aufgefallen. Da du den Hauptverteiler mit Anbindung nicht befüllt wurde, stimmt die HKV Berechnung nicht. Ist aber bei den geringen Druckverlusten eigentlich unerheblich. Du könntest den Hauptverteiler auf 0 setzen (z.B. Zelle H4 mit "=WENNFEHLER(Ergebnis!$C$2-HKV!G4-0;Ergebnis!$C$2)" befüllen), dann rechnet die Tabelle richtig. Die Wandheizungen bei Innenwänden wurden von dir nur einseitig berücksichtigt, bei Innenwänden wäre aber die "Heizleistung A" dem Raum der Äußeren Deckschicht zuzuordnen (am besten manuell im Tabellenplatt Ergebnis bei den jeweiligen Räumen abziehen bzw. addieren). Beispiel: Die Wandheizung "WH OG TWI" ist in der Wand Bad zu Schlafzimmer verbaut. Somit werden 7,917 Watt Richtung Bad abgegeben, jedoch 5,112 Watt Richtung Schlafzimmer. Die Tabelle kann dies jedoch nicht automatisch erstellen. Ich würde das dann so lösen (im Bad mit "=AD41*-1" multiplizieren und im Schlafzimmer einfach mit "=AD41"). Allgemein sind die Anbindungen falsch zugeordnet, z.B. "Anbindung_Keller" muss die Heizleistung nicht dem Bad sondern dem Raum "14" "Keller" zuzuordnen. Das gleiche gilt natürlich wenn ein Heizkreis mehrere Räume abdeckt. Mit der Hydraulik selbst wirst du aufgrund der Anzahl der Kreise keine Probleme bekommen, ich würde jedoch den Volumenstrom auf ca. 23 l/min erhöhen (ca. 7000 Pa). |
||
|
||
@berhan danke, dass du dir Zeit genommen hast Noch war ich nicht soweit :) bzw hab Frage dazu - wie trage ich die Daten richtig ein? Meine Überlegung ist eine Sammelleitung (ca 10m lang, DN32?) zu machen und dann die einzelnen HKV mit DN20 (3 Leitungen : 0.5 , 1 , 1.5 m) bzw DN26 (6m) Ich nehme an, dass die Sammelleitung in WPWP [Wärmepumpe] Kreis hingehört, oder? Klar, die Tabelle weißt nicht welcher Raum sich auf der äuserer Seite befindet. Wir nachgebessert :) Wieso vom Bad abziehen? Ist mir bewusst, aber, da die Leistungen der Anbindungen wirklich marginal sind, hab mich damit nicht gequalt :D Nochmals, vielen Dank an alle! LG h |
||
|
||
Die WH WH [Wandheizung] gibt Wärme in beide Richtungen (I, A) ab. Bei besagter Wand geht der Teil I ins Schlafzimmer. Im Tabellenblatt "Ergebnis" wird bei den Bilanzen der einzelnen Räume einfach im Tabellenblatt "Berechnung" nach den Räumen gesucht und die Heizleistung aufaddiert. Bei dir: Die Tabelle sucht in der Spalte B nach allen Reihen mit "Bad" und findet dann die Heizleistung I mit 7,9 W. Die gehört aber ins Schlafzimmer. Deswegen eine Reihe mit Raum Bad und -7,9W und eine mit Raum Schlafzimmer und +7,9W. War das in der Schnelle am Handy verständlich? |
||
|
||
Danke, ist einerseits logisch, dass ich so rechnen muss. Andererseits, wieso macht man das bei Außenwänden nicht 🤔? |
||
|
||
Guter Einwand, die Wandheizung heizt natürlich auch Richtung Außenwand und verhindert somit den Wärmeentzug des beheizten Raumes, somit können wir die Heizleistung Richtung Außenumgebung den Raum zuordnen. Das würde sogar funktionieren wenn die Wassertemperatur des Heizkreises und Raumtemperatur gleich wären. Ich habe zu dem Thema gestern in einem anderen Thread geschrieben, vor allem hinsichlich der höheren Verluste. https://www.energiesparhaus.at/forum-thermische-bauteilaktivierung-betonkernaktivierung-erfahrungen/65978_1#633358 |
||
|
||
Morgen :) zur Zeit ist bei mir viel auf der Baustelle los und ich über eure Bemerkungen nachhirnen wollte, deswegen sorry für späte Reaktion. Aber, (hoffentlich 😅) habe ich es verstanden. Was mich von Anfang an irritiert hat, ist: In dem Beispiel, sollte ich den Teil A zur Schlafzimmer dazurechnen (Spalte AC), oder? Und, da die Gesammtbilanz stimmen muss, ziehe ich den Teil vom Bad ab. Richtig? |
||
|
||
Ja richtig. Ich habe das mit Teil I nur von Berhan nachgeplappert und nicht noch mal geschaut. |
||
|
||
Ja stimmt, AC (Heizleistung A) nicht AD. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]