« Heizung, Lüftung, Klima  |

Auslegung RGK (6.6 kW) und passende SWWP

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Terranova
17.12. - 19.12.2024
27 Antworten | 8 Autoren 27
27
Liebes Forum,

nach längerer Verzögerung bei der Erschließung können wir Anfang Q2/2025 endlich mit unserem geplanten Neubau inkl. Keller beginnen. Warmwasser soll über eine FriWa erfolgen. Geheizt werden soll mittels SWWP und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] über eine FBH FBH [Fußbodenheizung] (ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] und Pufferspeicher).
Geplant ist eine durchgängige Raumtemperatur von 21 °C mit 29 °C Vorlauf bei NAT -10.8 °C und ca. 6.6 kW Heizlast. Im Sommer soll über die FBH FBH [Fußbodenheizung] gekühlt werden.

Hier ergeben sich zwei Fragen:

1) Ist die Planung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] so in Ordnung?

https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=06Vpx9Cc0ktOcchwObo3

- Nach bisherigem Stand liegt im Baugebiet sandiger Lehm bis Lehm vor
- Verlegetiefe soll um die 2 m (eher etwas tiefer) betragen
- Im Osten soll die Kellergrube für die Verlegung verwendet werden (ca. 3 m Tiefe). Anschluss erfolgt im Technikraum im Keller 
- Der Pool ist leider ein potentieller Gartenteich (Tiefe ca. 1,5 - 1,8 m)
- Geplant ist 1x 400 m grünes Rohr (2x 200 m)

Umgesetzt werden soll alles in Eigenleistung. 

2) Welche Wärmepumpe ist für das Projekt passend?

Die Nibe S1156 scheint für eine RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Länge von 400 m ja nicht mehr ganz optimal zu sein.

Wie sieht es mit folgenden Alternativen aus (auch hinsichtlich Kältemittel):
- Stiebel Eltron WPE-I 06 HK 230 Premium (R454C)
- Alpha Innotec WZSV 62K3M (R407C)

Oder doch lieber auf nächstes Jahr und neue Modelle warten ?

Vielen Dank für Eure Hilfe!
Thomas

  •  Terranova
19.12.2024  (#21)
Danke Euch allen für die Beiträge, das hilft mir wirklich weiter! Werde mir die Dämmung nochmals ansehen.

@rabaum : Ich nehme an, es wäre dann sinnvoll entlang der Terrasse im Schutzrohr zu verlegen?

Wieviel Überplanung ist denn für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] generell sinnvoll?

1
  •  Markus98
19.12.2024  (#22)

zitat..
wuschi schrieb:

Würde an deiner stelle warten was das Frühjahr an neuen R290-sole WP WP [Wärmepumpe] bringt. Stiebel teast da schon auf der website etwas an...

Hab gerade die Seite durchgesucht. 

https://www.stiebel-eltron.at/de/home/produkte-loesungen/wpnext.html

1
  •  Terranova
19.12.2024  (#23)
Interessant! Wie sieht es den generell mit neuen R290er WP WP [Wärmepumpe] aus? Sind bei der ersten Generation noch Anfangsschwierigkeiten zu erwarten oder sollte das alles soweit ausentwickelt sein?

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
19.12.2024  (#24)

zitat..
Terranova schrieb: entlang der Terrasse im Schutzrohr

Überall dort, wo es zu knapp wird.

zitat..
Terranova schrieb: Überplanung

Meinst du damit die Überdimensionierung der Quelle?


1
  •  Terranova
19.12.2024  (#25)

zitat..
rabaum schrieb: Meinst du damit die Überdimensionierung der Quelle?

Ja, genau.


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
19.12.2024  (#26)
Wenn es leicht mitgeht, dann sind 10-20% schon gut. Wenn es gar nicht anders geht, kannst du auch knapp hinfahren. Dann wirst du halt kein Sole-Ein-Weltmeister, aber funktionieren wird es trotzdem. Der Normauslegungspunkt ist -1/-4, den sollst du im Planungstool treffen, wenn grün dann grün. Den Effekt der Überdimensionierung überschätzt man aber leicht. Du kannst dich testweise mit unterschiedlichen Heizlasten bei gegebenem Kollektor spielen, dann siehst du selbst.

1
  •  Terranova
19.12.2024  (#27)
Perfekt, Danke! Dann kann ich über die Feiertage alles entsprechend anpassen und durchspielen. Ich stell dann nächstes Jahr ein paar Bilder vom Projekt ein 😀

1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Energieverlust durch Abluft