Hallo

Innerhalb von 3 Jahren sind bei uns 6 von 8 LED-Spots (kann gern den Namen posten wenn jemand interessiert) kaputtgegangen.. sollten eigentlich laut Datenblatt 30.000 Stunden halten, brannten aber vielleicht gerade mal 3.000h... komischerweise ging das dann innerhalb von 2-3 Monaten. 
Jetzt sind wir am Austauschen, nur gehen die kaum raus ohne dass man die Decke beschädigt.. halten mit 2 Klammern


2022/20220225455886.jpg


  •  Guti
  •   Bronze-Award
Do it yourself-Anleitung 25.2.2022  (#1)
Normalerweise muss man die Spotringe mit den 2 Klammern nicht rausnehmen, sondern nur das Leuchtmittel selbst rausziehen, indem man vorher den Haltering entfernt.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
25.2.2022  (#2)

zitat..
Guti schrieb:

Normalerweise muss man die Spotringe mit den 2 Klammern nicht rausnehmen, sondern nur das Leuchtmittel selbst rausziehen, indem man vorher den Haltering entfernt.

Die werden keine separaten Leuchtmittel haben.

1
  •  Guti
  •   Bronze-Award
26.2.2022  (#3)
Am Foto siehts so aus als ob es Leuchmittel mit GU10 Fassungen sind, aber um das zu beurteilen bräuchten wir ein Foto von der ganzen Lampe.

1


  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
26.2.2022  (#4)
Na stimmt, also her mit Detailinfos und Fotos :)

Wer auf GU10 im Neubau setzt, hat auch vorher leider nicht hier im Forum gelesen...

1
  •  mackica
  •   Gold-Award
26.2.2022  (#5)

zitat..
Guti schrieb: Normalerweise muss man die Spotringe mit den 2 Klammern nicht rausnehmen, sondern nur das Leuchtmittel selbst rausziehen, indem man vorher den Haltering entfernt

Da gibts nur den (von außen sichtbaren) Haltering mit den Klemmen, in dem das Leuchtmittel sitzt. Und das kann man nur rausnehmen wenn man den Haltering entfernt.
Aber wir schicken Fotos wenn wir die nächste Lampe ausgebaut haben.


1
  •  Kamsi
27.2.2022  (#6)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Na stimmt, also her mit Detailinfos und Fotos :)

Wer auf GU10 im Neubau setzt, hat auch vorher leider nicht hier im Forum gelesen...

Ohne jetzt nachzulesen im Forum, was verbaut man im jetzt?

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
27.2.2022  (#7)
Na richtige LEDs mit einem richtigen Treiber.  Keine Retrofits, wo alles in einem Miniaturformat unterkommen muss und dementsprechend thermisch belastet ist.
Retrofits sind wie der Name schon sagt Nachrüstlösungen, für den Neubau gibt's besseres. Der Lichtdealer des Vertrauens weiß Bescheid. 

2
  •  mackica
  •   Gold-Award
27.2.2022  (#8)
Naja, die hat der Elektriker ausgesucht.... und der Elektriker hat sogar sein eigenes Lampengeschäft.... also wem soll man dann vertrauen.
Ein paar haben wir geschafft herauszunehmen ohne die Decke zu beschädigen, an ein paar Stellen müssen wir zuspachteln.

Aber kann doch nicht sein dass 6 von 8 dieser Spots nach 3 Jahren kaputt sind... kann s a da auch einen anderen Systemfehler haben? Leitung? (beim Einbau der neuen Spots hat s auch eine gleich wieder zerrissen -> Sicherung geflogen)


2022/20220227900423.jpg

2022/20220227883476.jpg

2022/20220227642863.jpg


1
  •  Guti
  •   Bronze-Award
28.2.2022  (#9)
6 von 8 nach drei Jahren ist viel aber je nach Fabrikat realistisch.
Prinzipiell kann beim "System" nicht viel schiefgehen, ausser du bekommst Fremdspannung über den Neutralleiter.
 
Falls du die Leuchten wirklich immer vollständig herausnehmen musst, nur wenn ein Leuchtmittel kaputt ist dann ist das wirklich eine sehr bescheidene Leuchte. Ist zum überlegen ob du nicht gleich neue Spots einbaust, da, wie du gemerkt hast, die Ringe oft nicht zerstörungsfrei herauszubekommen sind. Hier könntest du auch gleich ggf auf Retrofit verzichten.

Etwas besorgt sehe ich das letzte Bild. Ist hier fliegend geklemmt in der Zwischendecke ohne Klemmdose? Das darf nicht sein und wirft ein schlechtes Licht auf die gesamte E-Installation.

1
  •  GKap
  •   Silber-Award
28.2.2022  (#10)

zitat..
Kamsi schrieb: Ohne jetzt nachzulesen im Forum, was verbaut man im jetzt?

"Richtige" Spots werden mit Konstantsspannung (CV, meist 24V) oder Konstantstrom (CC) versorgt. Der Treiber ist abgesetzt und kann - je nach Typ des Spots - ein oder auch mehrere Spots versorgen.
Dimmen geht bei solchen Spots am besten mit DALI, wenn man kein Bussystem hat, dann auch mit DALI-Bediengeräten oder mit Push-Dim. Phasendimmer sind für Glühlampen gemacht und nur schlecht kompatibel zu LEDs (obwohl es in den letzten Jahren hier Fortschritte gegeben hat!). Phasendimmer sind daher im Neubau zu vermeiden!

Gruß
GKap

1
  •  renovator
28.2.2022  (#11)
sind das Wever&Ducre?

1
  •  uhim
  •   Bronze-Award
28.2.2022  (#12)

zitat..
Guti schrieb:
Etwas besorgt sehe ich das letzte Bild. Ist hier fliegend geklemmt in der Zwischendecke ohne Klemmdose? Das darf nicht sein und wirft ein schlechtes Licht auf die gesamte E-Installation.

Gilt das nur für Netzspannung oder auch für Verkabelung von 24V CV oder SELV CC Spots? 