Bad und Küche an einem Abwasserrohr 50mm

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  GuestGust
10.6. - 14.6.2011
13 Antworten 13
13
Hallo,
bei mir wurden gerade die Rohbauarbeiten abgeschlossen
und nun wird in Kürze verputzt.
Da kommen 100 Fragen und Unsicherheiten zu Tage.

Vielleicht kann mir jemand eine davon beantworten.

Küche und Bad sind bei mir nebeneinander und so wurden
auch die Abwasserleitungen geplant. Nur bin ich mir bei
dem Verwendeten Durchmesser von 50mm nicht ganz sicher
ob der ausreichend ist.

Von der Küche (Spüle + Spülmaschine) und von der Badewanne
geht jeweils ein 50er Rohr (in Summe also 2) mit 2 Meter
Länge zu einem Abzweiger, dort treffen sich beide Leitungen.

Gemeinsam in 50mm geht es dann 0,5 Meter bis zu einem 100er
Rohr, welches nach 1,5 Meter im Fallrohr (100) endet.

Muss ich mit Problemen bei der Engstelle (50mm auf 50cm)
rechnen?

KÜCHE / BADEWANNE
| |
| |
| | 2 Rohre mit 50mm/2Meter
| |
| |
Y Abzweiger
|
| bis hier alles 50mm
|| ab hier 100mm auf 1,5 Meter
||
||
||
|| bis hier alles waagrecht
============= FALLROHR 100mm

besten Dank für Eure Hilfe
Guest

  •  Gast Karl
  •   Gold-Award
10.6.2011  (#1)
normalerweise kein Problem - es könnte höchstens dann ein Problem geben, wenn du eine wasserverschwendende "Urwald-Regendusche" o.Ä. mit 25 Lt/Min o. mehr verwendest, und zugleich Küchenspüle und Geschirrspüler ablaufen...

1
  •  der_Lehrling
10.6.2011  (#2)
Wieso geht vom Abzweiger ein DN50 weiter und dann kommt ein DN100? Ich bin kein Haustechniker doch, wäre es nicht Sinnvoll vom Abzweiger ein DN100 zuverlegen?

Wirst kaum alles gemeinsam in Betrieb haben...
Da ja ab dem Abzweiger mit mehr Abwasser zu rechnen wäre, und eine größere Dimension logisch wäre um mehr wegzubekommen.
Außer man versucht gezielt das zu stauen?
KA wie viel Liter anfallen würde und ob die Dimensionen reichen.
Vl Planungsfehler Haustechniker? Eventuell vergessen am Plan die Dimension umzuschreiben?

Nur eine Vermutung.

1
  •  topstyling
  •   Bronze-Award
10.6.2011  (#3)
Wo geht denn das Rohr vom/von den Waschbecken im Bad und der Dusche hin? Geht das auch alles in das Rohr der Badewanne oder ist das extra?

Bei mir wurde es so gelöst, dass alles was Bad ist ein eigenes Rohr hat. Und die Küche hat auch ein eigenes Rohr.

1


  •  GuestGust
11.6.2011  (#4)
@GastKarl
Würde nicht das ablassen der vollen Badewanne mehr Lt/Min ausmachen wie eine "Urwald-Regendusche"?

@der_Lehrling
Die Leitungen sind bereits so verbaut und nicht mehr zugänglich.
Meine Frage kommt daher, das wenn es nicht funktionieren wird, ich doch besser noch mal alles aufstemmen lasse, aber wenn möglich will ich das vermeiden.
Entstanden ist das ganze durch eine Grundrissänderung, da trägt keiner die Schuld.

@topstyling
Waschbecken ist ein extra Rohr und Dusche gibt es keine, geduscht wird in der Badewanne.

1
  •  johro
  •   Gold-Award
11.6.2011  (#5)
Hallo - wir haben auch im oberen Badezimmer 50er Rohre von Waschbecken und Badewanne verlegt, die gehen dann zusammen und dann in das 100er Fallrohr. die dusche ist in einem eigenen 50er verlegt, weil der Installateur meinte, dass die Badewanne die duscherinne (so eine einbetonierte niro-rinne) nicht leer saugt beim auslassen und dann das Syphon leer ist und stinkt.

ich habe das 50er auch logisch gefunden, da es ja im Styropor liegt und da passt ein 50er auch besser rein als ein 100er, außer man hat einen extrem hohen Fußbodenaufbau.

lg
johannes

1
  •  Gast Karl
  •   Gold-Award
12.6.2011  (#6)
@GuestGust - Ein Badewannenauslass hat normalerweise einen relativ geringen Querschnitt. Auch wäre es völlig egal wenn der Durchmesser zu gering ist, da das Wasser dann einfach nur langsamer abrinnt, während bei der Dusche du im Bad eine Überschwemmung hättest. Bei Grohe Rainshower Duschen ist z.B. ein größerer Abfluß vorgeschrieben...

1
  •  GuestGust
13.6.2011  (#7)
@GastKarl - Darf ich fragen was Du beruflich machst bzw. woher dein Fachwissen stammt. :)

1
  •  Gast Karl
  •   Gold-Award
14.6.2011  (#8)
@GuestGust - Ich arbeite öfter als Projektleiter/Berater bei Haus-/Wohnungssanierungen, bin aber auch im Handel tätig.
Mein "Fachwissen" kommt aus langjähriger Erfahrung mit Handwerkern und eigener Tätigkeit (hab privat vom VWS bis zur Sanitärinstallation oder Fenstereinbau schon sehr viel selbst gemacht). Auch lese ich sehr viel und versuche den Hausverstand einzusetzen...

1
  •  eggerhau
14.6.2011  (#9)
Dimension der Ablaufleitung - Hallo @GoestGust
Für die Dimensionierung der Ablaufleitungen gibt es klare Regeln und Vorschriften. Dein kompetenter Installateur wird Dir das sicher zeigen können. So aus dem Kopf ist die Mindestdimension für eine Badewanne 60mm (ID) und - für Badewanne und Waschtisch gemeinsam - ebenfalls. Die Anschlussleitung (unbelüftet) ist in der Regel - als Anhaltspunkt – eine Dimension grösser als der Sifonabgang. Du wirst ja mit Deinem Installateur einen Vertrag haben. Wenn`s mit 50mm nicht funktioniert kannst Du ja……… Und „waagrecht“ gibt es sowieso nicht! 2% Gefälle ist das Minimum.
Zu @GastKarl
Zitat “ Ich arbeite öfter als Projektleiter/Berater bei Haus-/Wohnungssanierungen, bin aber auch im Handel tätig. Mein "Fachwissen" kommt aus langjähriger Erfahrung mit Handwerkern und eigener Tätigkeit (hab privat vom VWS bis zur Sanitärinstallation oder Fenstereinbau schon sehr viel selbst gemacht). Auch lese ich sehr viel und versuche den Hausverstand einzusetzen...“ Zitat Ende.
Diese offene Art das eigene Halb- oder Unwissen zu beschreiben finde ich nachahmenswert. Jeder „Ratsuchende“ kann so den Wert diese Ratschläge auch richtig einordnen.
Ich denke, wenn man ein Haus bauen will sollte man den Baumeister um Rat fragen und nicht den Bäcker!
In diesem Sinne

HDE


1
  •  Gast Karl
  •   Gold-Award
14.6.2011  (#10)
@eggerhau: Der Rat des "Fachmanns" = LOL - Guestgust kann ja gerne seine bereits verlegten 50mm Rohre rausreißen, und durch 60mm ersetzen, falls er wo welche bekommt. (Kopfschüttel)

1
  •  GuestGust
14.6.2011  (#11)
@eggerhau - Im Internet liest man immer davon, das Leitungen berechnet werden müssen, die Realität sieht anders aus. Alle Installateure mit denen ich bisher gesprochen habe, sagen das beim EFH keine Berechnung notwendig ist bzw. gemacht wird.
Es gibt aber Tabellen zur richtigen Dimensionierung, die werden mehr oder weniger genau angewandt.
Berechnung klingt so einschüchternd, dabei wird auch nur mit Wasser gekocht.

Ein Meisterbrief hat noch lange nichts auszusagen, ich möchte damit niemanden herunter oder schlecht machen, aber so ist meine Erfahrung. Ich habe mit dem Fachmann schon negative Erfahung gesammelt wie auch mit jenen, die behaupteten es zu können.
Mit waagrecht war natürlich waagrecht mit Gefälle gemeint, da es sich dabei um Grundwissen handelt sollte das wohl nicht näher beschrieben werden und ich erwarte von dem der mir hier schreibt, das er dieses Wissen hat.
2% Minimum ist relativ auf alle Anwendungen gesehen, Aussenbereich z.B. 0,5%...
Nun aber zu meinem Fall.
Wie immer und überall auf dieser Welt, beinhalten Vorgaben auch einen Sicherheitszuschlag, und genau diesen will ich ausnutzen, auf mein alleiniges Risiko.

Und zu letzt noch eine Bitte, bleibt sachlich und werdet nicht oder nehmt nichts persönlich. Damit ist niemandem geholfen.

1
  •  GuestGust
14.6.2011  (#12)
@GastKarl - 60mm Rohre gibt es oft zu finden, aber eben nur auf Papier.
Kaufen wird man sie wohl auch können, aber sicher nicht ums Eck.
Auszeichen müsste man auf 70er (was ich ja umgehen will).

Übrigens, ich mache auch allerlei selber, bin ja Fachmann vom Bau, nur eben aus einem anderen Gewerk.

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo GuestGust,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Bad und Küche an einem Abwasserrohr 50mm

  •  ThinkAbout
14.6.2011  (#13)
lt. Norm ist die Sammelanschlussltg eine DN60 Ltg. Jedoch ist diese DIM bereits ausgestorben und es ist eine Grauzone entstanden. Eine DN50 Ltg. wird kein Problem darstellen.

Gruß
thinkabout

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.