Sieht ehrlichgesagt ziemlich wild aus die Baustelle.
Gibt es beim Keller auch eine Abdichtung? Also die Lichtschächte würde ich so nicht belassen. Allein durch die offenen Spalten kann Wasser und Material in den lischtschacht fallen... ist nicht Sinn eines Lichtschachtes den so zu montieren, da könntest dir das andübeln auch sparen |
||
|
||
ein spalt ist bei mir auch,
jedoch stellt er keinproblem dar. bin mittlerweile seit über 4 jahren im haus und es ist ein rein optischer mangel.. das andere sieht eher wüst aus, aber solangs die funktion nicht umbedingt stört würd ich da wie du "nicht zwanghaft nach fehlern suchen" und nicht millimeterfeilschen. |
||
|
||
Keller ist WU-Beton, Sockelabdichtung kommt später. Lastfall Bodenfeuchte. Bezüglich Dichtheit habe ich keine Bedenken!
@rk515: "das andere" noch auf den Lichtschacht bezogen, oder aufs Fundament? |
||
|
||
|
||
Du hast den keller in wu-beton aber keine aussenabdichtung?
Dann bist der nächste fall für pfusch am bau... Und deine lichtschächte sehen furchtbar aus - überhaupt sieht das alles grauenhaft aus. Wie willst das alles jemals gscheit dicht bekommen? |
||
|
||
auf den ichtschacht. naja. des verbiegen is natürlich ned so glass, aber des verschwindet ja wahrscheinlich auch unter der erde/beton |
||
|
||
Mehr Sorgen als die verbogenen Lichtschächte würde mir ehrlich gesagt auch der nicht abgedichtete Keller machen. Wie stark sind deine Außenwände? |
||
|
||
Zur Abdichtung ganz kurz: Lastfall "Bodenfeuchte" wurde genannt (ÖN B3692).
Wenn wirklich kein Wasser erkennbar, und der Bauplatz nicht in einer Senke steht, weise ich die Bauherren darauf hin, daß eine einlagige Abdichtung gemacht werden müßte, ich sie aber weglassen würde, WENN: keine Elementwände, Fugenblech/Fugenband ordentlich verlegt, und die Ankerlöcher gewissenhaft verschlossen werden. Was mir an den Fotos außer den Lichtschächten nicht gefällt (zu früh zu weit rauf hinterfüllt), sind die Noppen zur Dämmung. Auf die Dämmung darf "keine" Scherspannung aufgebracht werden. Genau das passiert aber, wenn sich die Noppen beim Hinterfüllen und Verdichten in die Dämmung drücken. |
||
|
||
Wo wird der Lichtschacht entwässert? Keine Gefahr von Oberflächenwasser? Lichtschacht überdacht? |
||
|
||
Danke erstmals für die Anregungen.
Kelleraußenwand 25cm (keine Elementwände), 2 Lagen Bewehrungsmatten, Dehnungsfugenband an den 2 langen Seiten, Fugenband zwischen Bodenplatte und Außenwand ordentlich verlegt und verschweißt, ebenso die Ankerlöcher gscheit verschlossen! Darauf 14cm XPS und Noppenbahn. Die XPS Platten liegen satt auf der Bodenplatte auf. Daher denke ich können die ja nicht abrutschen (wie ich hin und wieder schon gelesen habe), wo sollen die den hin. Nach unten gehts nicht. Auf dem Grundstück war vorher schon ein Haus mit einem betonierten Keller aus den 50er Jahren. Das war logischerweise kein WU-Beton, und Außenabdichtung hatte der keine, und war trotzdem staubtrocken. Ebenso hatte der ein Loch im Boden (war ein Versuch einen Brunnen zu graben) - alles trocken!! Lichtschächte sind überdacht. Außer der eine auf der Nordseite, von dem auch die Fotos gemacht wurden. Der Lichtschacht wird frei entwässert. Sprich da hängt nix dran, unten einfach offen. |
||
|
||
Beim Hinterfüllen wohl einer von der groben Sorte gewesen. Den würd ich nicht mehr an meine Baustelle ranlassen. Hast eher optische Mängel und beim Fundament wohl Glück dass keine hohen Lasten erwartet werden oder was genau von der Terrasse wird dort aufliegen?
Ansonsten verschiebt sich das Kräfteverhältnis massiv von reiner Druckbelastung und wär nicht so einfach abzutun. |
||
|
||
Hallo Innuendo,
der Baggerfahrer war eigentlich unglaublich geschickt und hatte eine sanfte Hand. Genau an diesem Vormittag war ich nicht Vorort und kann dadurch nicht sagen wie das alles abgelaufen ist. Das ist genau im Eckbereich der betonierten Terrasse (südlich 3m tief, östlich 1,3m tief). Die Ausführung wird ca 10cm dick sein. Das ganze wird in der Zukunft belegt, entweder Holz oder Stein... |
||
|
||
Dann sollts ja keine Probleme geben. Versteh nicht so ganz warum hier eine Art Punktfundament gesetzt wurde und welche Platte da eh schon angrenzt. Aber sieht nur aus den Teilauschnitten der Fotos vlt. so aus... |
||
|
||
Platte ist die Kellerdecke. Nach dem Holzbau wird der Sockel abgedichtet, gedämmt und an die Fassade dran kommt dann quasi erst wieder die Terrasse. Zumindest wurde es mir so erklärt. |