« Heizung, Lüftung, Klima  |

bei den gelb-grünen funkt´s

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  johro
  •   Gold-Award
10.2. - 11.2.2013
9 Antworten 9
9
hallo, da mein bewegungsmelder im Vorraum seit einiger Zeit spinnt (wechselt aus dem auto-modus und schaltet sich unmotiviert ein und aus) habe ich ihn heute zerlegt. hinten hat der elektriker zwei Gelb-grüne angeschlossen, da einer zum Stiegenhaus-Schalter weiter geht (Warum auch immer er das so gemacht hat?)

ich habe die beiden Drähte nun abgeschlossen und interessanter weise habe ich, wen ich die drähte zusammenhalte einen kleinen Funken? wie geht denn das?

lg
johannes

  •  renmo
11.2.2013  (#1)
ruf deinen elektriker an, er soll das richtigstellen.
die erdkabel (gelb/grün) darf man auch nur als solches verwenden.
hoffentlich hat er nicht mehr rumgepfuscht, das wäre nicht gut

1
  •  chris5020
11.2.2013  (#2)
ich glaub die Verwendung ist schon richtig, die frage ist wo die Fehlspannung herkommt und wieso der FI da nicht anspricht

1
  •  johro
  •   Gold-Award
11.2.2013  (#3)
hallo - ich habe auch mit einem Bekannten (Elektriker) drüber gessprochen, es kann sein, das man immer etwas "Restspannung" drauf hat, kann auch eine statische entladung sein.

hätte mich interessiert, ob das auch schon jemand bemert hat oder erfahrung damit hat.

edit:problem gefunden, alles geklärt.

1


  •  deejay
11.2.2013  (#4)
johro was war das problem?
ich hatte vor einiger zeit ein ähnliches (busch und jäger bewegungsmelder). ich habe ihn ein paar mal rauß und wieder rein gegeben, seither ist schluß mit dem spuck. was es aber wirklich war, weiß ich nicht.

1
  •  johro
  •   Gold-Award
11.2.2013  (#5)
hallo - in den leerdosen sind ja immer diese klemmen, wo die drähte zwischengeklemmt werden, da hat der typ plötzlich bei der phase einen gelb-grünen draht genommenemoji und wenn man den bewegungsmelder rausnimmt aus der Wanddose siehst du erstmal nur ein gelb-grünes und denkst dir nichts dabei. gut das es mich nicht gerissen hat.

das Problem mit dem Bewegungsmelder habe ich noch nicht gelöst. wie war das bei deinem? meiner hat ON-AUTO-OFF und er wechselt beliebig die Stellung, nur blöd wenn er auf ON springt, dann brennt den ganzen Tag das Licht wenn niemand zu hause ist.

lg
johannes

1
  •  deejay
11.2.2013  (#6)
ja meinen kannst eben als bewegungsmelder oder als taster verwenden.
er hat dann plötzlich auf taster modus umgeschaltet und das licht brennt auch durchgegehend.
seit einiger zeit ist das aber nicht mehr aufgetretten. warum das so war, weiß ich nicht.

1
  •  marv
11.2.2013  (#7)
Wenns bei Gelb/Grün funkt dann stimmt meistens was nicht.

Normalerweise benötigen Bewegungsmelder keinen Schutzleiteranschluss, da liegt der Verdacht nahe, dass der gelb/grüne etwas zweckentfremdet wurde.

Sofern es sich um einen ganz normalen Bewegungsmelder handelt, dann wird der beschrieben Steigenhausschalter wohl ein Taster sein.
Das funktiuoniert dann so, dass der Taster permanent die Phase auf den Bewegungsmelder durchschickt, bei Betätigung vom Taster die Phase zum Melder kurz unterbrochen wird wodurch der Bewegungsmelder einschaltet. Bei mehreren Taster wäre das ganze dann in Serie geschalten.


1
  •  hotz68
  •   Silber-Award
11.2.2013  (#8)
passt nicht ganz zum thema , aber : .darf ein guter aussenbewegungsmelder auf katzen ansprechen ?
emoji
Danke

1
  •  johro
  •   Gold-Award
11.2.2013  (#9)
hallo - hi marv,
die Phase die weiter ins stiegenhaus geht, geht zu einem Wechselschalter (einer oben und einer unten bei den Stiegen)

hast du eine idee warum der Bewegungsmelder (ist mittlerweile der zweite in 2 jahren) immer dieses Problem macht?

@hotz, mein Innenmelder geht nicht auf Katzen, meine Außmelder (in die Leuchten integriert) aber schon.

lg
johannes

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Installateur Angebote