Hi zusammen,

welche Betoneinbauboxen (für Werksfertigung) würdet ihr / habt ihr verwendet für die Loxone Präsenzmelder?

Und welche für Gira DualQ Rauchmelder?

  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
25.7.2023  (#1)
Ich hab dafür Kaiser 1255-01 und 1249-11 verwendet. Allerdings bei einer Ortbetondecke.
Werksseitig werden meist nur die Halox-Dosen eingesetzt, keine Ahnung, ob die auch die kleinen Dosen verbauen.

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
25.7.2023  (#2)
Werkseitig gibts genauso tiefe Betoneinbaudosen für die Decke.
Für die Gira Dual Q reicht das.
Aber für die Loxone Präsenzmelder würd ich Halox nehmen. So hab ich schon eine Baustelle gemacht. Dort haben wir zwar alles mit Halox 180 gemacht aber da würde der 100er denke ich auch reichen. In normalen Dosen wird der mit den Klammern und der Grösse nicht halten

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
25.7.2023  (#3)

zitat..
uzi10 schrieb: Aber für die Loxone Präsenzmelder würd ich Halox nehmen.

Blöde Frage: Warum?
Der Loxone-PM ist ja praktisch ein aP Gerät und die Dose dient lediglich der Kabelzuführung. Außerdem passen die Befestigungslöcher der Montageplatte genau auf die Löcher der kleinen Dosen. Genau genommen ist es die vollkommen gleiche Montage wie die der Rauchmelder. 😉
Sehe überhaupt keinen Grund die teuren Halox-Dosen für die PM zu nehmen.

Edit: Außer du meinst die PM mit dem Spot-Gehäuse, dann hast du recht. Meine Anmerkung bezieht sich auf die Standard-PM von Loxone 😉

1


  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
26.7.2023  (#4)
Der Gira DualQ ist doch auch Aufputz? Und mit Batterie?

Was braucht man da noch?

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
26.7.2023  (#5)

zitat..
MalcolmX schrieb: Was braucht man da noch?

Man kann sie kabrlgebunden vernetzen.
... und (inoffiziell) auch extern mit Strom versorgen.


1
  •  msie
  •   Bronze-Award
26.7.2023  (#6)
Ja es geht um den PM mit Spot-Gehäuse emoji

Lt Katalog hab ich nur für Werksfertigung nur 180er HaloX gefunden - kann das sein?

und wegen RM: ja genau wir nutzen die vernetzt.

1
  •  msie
  •   Bronze-Award
26.7.2023  (#7)

zitat..
uzi10 schrieb: Werkseitig gibts genauso tiefe Betoneinbaudosen für die Decke.

Weißt du zufällig die Produktbezeichnung auswendig? Und da würde auch dss Relais-Modul reinpassen?


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
26.7.2023  (#8)

zitat..
msie schrieb: Und da würde auch dss Relais-Modul reinpassen?

Wenn du das vom RM meinst, das wird direkt in den Melder reingesteckt und trägt nicht zusätzlich auf.


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
26.7.2023  (#9)

zitat..
msie schrieb:

──────
uzi10 schrieb: Werkseitig gibts genauso tiefe Betoneinbaudosen für die Decke.
───────────────

Weißt du zufällig die Produktbezeichnung auswendig? Und da würde auch dss Relais-Modul reinpassen?

Genau Relais Modul ist im Melder gesteckt. Ob du jetzt Spelsberg oder Kaiser Dosen bekommst weiss nicht. 
Beton-Abzweigdosen solltens sein. Dann sinds tief

2
  •  chrisumi
26.7.2023  (#10)
Wir haben für alle in der Decke befindlichen Öffnungen die Halox 180er Dosen. 
Warum? Weil wir es eilig hatten und ich flexibel bleiben wollte.
Jetzt ist die Frage wie ich diese sinnvoll wieder zu mache, da ich noch nicht bei allen weiß was ich überhaupt reingeben soll.


2023/2023072653521.png

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
26.7.2023  (#11)
Zuspachteln mit einer gk platte die du ausfräst..sinnvollerweise verschlauch man alles so damit man nicht alles zerfräsen muss ;)

1
  •  Hobbyplaner
  •   Silber-Award
26.7.2023  (#12)

zitat..
msie schrieb: Weißt du zufällig die Produktbezeichnung auswendig?

zitat..
uzi10 schrieb: Ob du jetzt Spelsberg oder Kaiser Dosen bekommst weiss nicht.

Kaiser 1227-xx
Spelsberg U 120 

2
  •  msie
  •   Bronze-Award
27.7.2023  (#13)
Danke euch!

1