« Pflanzen- & Garten  |

Bewässerung Brunnen/Hauswasser umschalten

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  ibins
24.4. - 26.4.2024
12 Antworten | 10 Autoren 12
12
Hallo, würde gerne bei der Gartenbewässerung zwischen Brunnen (Gartenpumpe) und Hauswasser umschalten können. Habe jetzt einen 3-Wege-Hahn installiert, leider dichtet er nicht 100% ab. Gibt es da etwas qualitativ hochwertiges für einen 20mm PLT Schlauch, aktuell ist das verbaut: https://www.amazon.de/dp/B0928ZK91M?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

Danke!

  •  bluefox
  •   Bronze-Award
24.4.2024  (#1)
Trinkwasser und Brunnenwasser niemals direkt umschaltbar machen! Trinkwasser muss immer durch freien Auslauf / Rückflussverhinderer von Brauchwasser getrennt werden damit durch Rückflüsse keine Keime etc. in das örtliche Wassernetz kommen können!

1
  •  ibins
24.4.2024  (#2)
OK, danke! D.h. am besten einen Installateur beauftragen, oder gibt es da eine "einfache" Lösung? LG

1
  •  mani11
  •   Bronze-Award
25.4.2024  (#3)
Einfach ein Rückschlagventil einbauen?
https://www.amazon.de/Dekaim-R%C3%BCckschlagventil-Edelstahl-Innengewinde-Wassergas/dp/B09HCLSKRX?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&smid=A3IG2P6FLWKDEG&th=1/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

1


  •  Benji
  •   Gold-Award
25.4.2024  (#4)

zitat..
mani11 schrieb: Rückschlagventil

ist ebenfalls nicht zulässig!


1
  •  reibinho
25.4.2024  (#5)
wir hatten diese idee auch, unser Installateur sagte jedoch er macht das nicht (auch nicht mit Rückschlagventil). Die Erklärung von Verkeimung usw. war uns zu gefährlich.

Unsere Lösung ist, dass wir die Bewässerung an der Ortswasserleitung hängen haben.
Zusätzlich haben wir eine Regenwasserzisterne mit einer Pumpe, diese betreibt eigene Wasserhähne und diese benutzen wir zum zusätzlichen Gießen der Hochbeete, anderer Beete usw. Wir könnten auch Viereckregner o.ä. aufstellen und dieses Wasser zum bewässern nehmen.

1
  •  Hollunder
  •   Bronze-Award
25.4.2024  (#6)
Die Thematik steht mir auch noch bevor!
Mein Plan ist es die Bewässerung bzw. Wasserversorgung im Garten über die Regenwasserzisterne zu machen. Falls die 7 m³ nicht reichen, leite ich Trinkwasser über einen freien Auslauf in die Zisterne ein. Rasen/Wiese wird sowieso nicht gegossen und fürs Gemüse und Blumen sollte es prinzipiell mit der Regenwasser-Menge aus der Zisterne reichen.

1
  •  bauherr79
  •   Silber-Award
25.4.2024  (#7)
Gibt es eine direkte Verbindung vom Trinkwasser zum Brunnenwasser (egal ob durch Rückschlagklappe getrennt etc.) kann das zu echt horrenden Strafen führen, vor allem wenn doch mal ein Keim dadurch ins Trinkwasser gelangt (so geschehen in einer Nachbarortschaft von mir, wo jemand über 20.000 EUR Strafe zahlen musste), bei dem so eine Installation festgestellt wurde.
Wenn bei jemandem so etwas installiert ist, würde ich empfehlen, das sofort zu korrigieren und nicht zu warten. Meines Wissens nach gibt es keine Möglichkeit einer solchen Umschaltung zwischen Trinkwasserleitung und Brunnenleitung. Einzige Möglichkeit wäre, 2 separate Leitungen zu haben, die dann genutzt werden können - also 2mal Gartenleitung verlegen, was natürlich extrem aufwändig wäre.

1
  •  ibins
25.4.2024  (#8)
Danke an alle für die Ausführungen. Werde mal den Installateur unseres Vertrauens kontaktieren ob er eine Lösung hat. 

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
25.4.2024  (#9)
Glaube geht schon bei Brunnenwasser, welches nicht mit Keimen belastet ist, man muss aber einen Trinkwasser Systemtrenner der Kategorie 4  in den Trinkwasserzweig dazwischen  einbauen.  Gibt es in verschiedenen Ausführungen.  Und man muss einen Gefäß darunter stellen, bzw einen Abfluß für das Wasser aus der Trennkammer vorsehen. 
Bei Regenwasserzisternen reicht dieser Schutz nicht aus. Da benötigt man Systemtrenner in der Kategorie 5.
 

_aktuell/20240425130152.jpg
 

1
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
25.4.2024  (#10)
Ob es noch zulässig weiß ich nicht. Aber ich habe es schon oft mit einem Panzerschlauch gesehen der von Leitung Brunnen abgeschraubt wurde und auf Leitung Ort aufgeschraubt Bzw. Anders rum. Früher war dies einmal zulässig, ob dass noch so ist weiß ich nicht.

Wir haben die Hähne im Garten am Brunnen und die Hähne am Haus am Ortsnetz hängen.

LG

1
  •  Hollunder
  •   Bronze-Award
26.4.2024  (#11)
Kurze Recherche: Die EN 1717 ist die gültige Norm. Hier ist der Schutz der Trinkwasserversorgung vor Verunreinigungen innerhalb von Grundstücken und Gebäuden und allgemeine Anforderungen an Sicherungseinrichtungen zur Vermeidung von Verunreinigungen durch Rückfließen geregelt. Sollte eigentlich jeder Insti kennen. 🙄
Die Absicherung muss immer mit dem freien Auslauf (Typ AA, AB und AD) erfolgen, wenn nicht sicher ausgeschlossen werden kann, dass keine mikrobielle Belastung im nachgeschalteten Nichttrinkwasser vorhanden ist oder vorkommen kann.

Die technischen Lösungen sind meist recht teuer und für den eigenen Bedarf ist es am Einfachsten, wenn beide Leitungsnetze getrennt bzw. parallel betrieben werden. Ein freier Auslauf ist noch die beste und einfachste Möglichkeit die Netze auf dem eigenen Grundstück zu trennen.

1
  •  littlejoh
26.4.2024  (#12)
Als fertige technische Lösung kämen noch sogenannte Regenwasserwerke in Frage. Dabei handelt es sich um eine Pumpe, an die sowohl die Zisterne als auch der Trinkwasser Kreislauf angeschlossen sind. Das Trinkwasser läuft mittels freiem Auslauf in einen Vorratsbehälter und kommt nicht mit dem Brauchwasser in Kontakt. Das Regenwasserwerke schaltet automatisch von Brauchwasser auf Trinkwasser um, sobald ein bestimmtes Level in der Zisterne unterschritten wird. Diese Geräte sind relativ teuer von ca. 900 bis 2.500 Euro.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Pergola von Pergolux