« Hausbau-, Sanierung  |

Blower Door Test

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  ST

2 Antworten 2
2
Wir planen eine Aufstockung, d.h. 2 neue Geschosse of Altbestand im EG (Trennung zw. Alt- und Neubau durch Holz-Tramdecke). Frage: kann man eine Blower Door Test auch nur in den beiden obersten Geschossen machen? Uns wurde gesagt, dass bei der Messung immer automatisch das alte EG mitgemessen wird, d.h. man erhält keine richtigen Werte...
LG / ST

  •  ST
3.3.2004  (#1)
Bitte um Info! - Danke!

1
  •  sunny
3.3.2004  (#2)
das kommt wie immer drauf an......wie das bei Euch ausschaut. Der BD misst ein klar abgegrenztes Voumen. Wenn Ihr also den Zubau mit einer einzigen Tür vom Rest abschließen könnt, dann kann auch von dort aus gemessen werden. Sind aber Übergange vorhanden (Stiegenhaus, offene Kanäle irgendwelcher Art innerhalb der luftdichten Hülle), so müssen diese verschließbar sein, bzw. der Test hat nur einen Sinn, wenn diese in der Heizperiode die meiste Zeit dicht sind, sonst hat er keinen Aussagewert, weil das UG "mitmischt"

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: 25cm Ziegel und Vollwärmeschutz