Bei uns ist es nächste Woche soweit und das Fundament für unser Holzriegelhaus wird gegossen. Da ich schon mehrere Beiträge im Forum gelesen habe bin ich noch auf ein mögliches Problem mit der Frostsicherheit gestossen. Es wird ohne Frostschürze betoniert und es wird eine Drainage hin zum Regenwasserkanal gelegt.
Erstmal zum geplanten Fundamentaufbau:
Oberkante fertiger Fussboden(2cm) -0cm
OK Estrich(7cm) -2cm
OK Schüttung(6cm) -9cm
OK Stahlbetonplatte(25cm) -15cm
OK Dämmung XPS(10cm) -40cm
OK Kiesunterbau 4/8(15cm) -50cm
OK tragfähiger Lehmboden -65cm
Soweit zum Aufbau. Jetzt ist mein Problem das die Geländeoberkante auf ca. -30cm liegt und nach meinen Recherchen der Kiesunterbau od. gegebenenfalls Schotter bis -110cm gehen müsste um die immer wieder auftretenden 80cm frostsichere Tiefe zu erreichen. Aktuell wären nur etwa 35cm geplant. Oder hat das bei tragendem Lehmboden keine Gültigkeit? Unser FUndamentbauer meint das es bei der Plattengründung nicht so tief runter gehen muss. Angeboten waren ursprünglich 40cm Kies als Unterbau und jetzt bleiben noch 15-20cm. Es wäre toll wenn mir jemand eine Antwort geben könnte. Ich versuche noch eine Skizze zu machen.
Lehmboden ist je nach Wassergehalt alles andere als "tragend"... in solchen Fällen spricht man von "gewachsenem Boden" auf dem die Gründunsebene entsteht, dass kann recht schnell kommen, oder eben 3,5m tiefer sein, siehe letzte Folge von PfuschAmBau.
Schöne Lösung ist es mit 30cm Glasschaumschotter direkt unter der Bodenplatte auf tragfähigem Untergrund.
Danke für das Feedback.
Gelten die 80cm vom Gelände außen oder von der OK Fußboden?
Das heißt so wie oben beschrieben wird es unter die Bodenplatte reinfrieren können?
Gewachsener Boden hatte ich gemeint ja.
der Frost kommt von Außen, und kann seitlich unter die zu gering ausgeführten Streifenfundamente, dazu ohne XPS als Perimeterdämmung, greifen und dort den Boden einfrieren, was zu Hebung führen würde, nach dem Tauvogang gibt es Senkung usw, bis ...
.. Pringl schrieb: Oder hat das bei tragendem Lehmboden keine Gültigkeit?
Traqender Lehmboden???? Lehmboden wird niemals tragend werden.....
Im allgemeinen würde ich micht nicht trauen, ohne Frostschürze zu bauen. Wenn du lediglich 35cm ins Erdreich gehst, ist das Auffrieren vorprogrammiert.
Such dir eine andere Firma, die dir das ordentlich macht. Wie auf deiner Skizze gezeichnet halte ich das für grob fahrlässig.
Wenn die Bezeichnung "tragfähiger Lehmboden" von der Baufirma kam, dann verdient diese die Bezeichnung "Baufirma" nicht.
Gibt es zum Thema Lehmboden + Schaumglas + Frostsicherheit irgendwelche neuen Erkenntnisse? (oder die von jemandem, der/die sich noch nicht zu Wort gemeldet hat?)
.. Cleudi schrieb: Gibt es zum Thema Lehmboden + Schaumglas + Frostsicherheit irgendwelche neuen Erkenntnisse?
ja, der Preis für GSG ist stark gesunken, da es mehr Konkurrenz auf dem Markt gibt. Listenpreis für 1m³ sollte bei ca. 75,- / netto liegen, das wird je nach Hersteller, Verkäufer und Verhandlungsgeschick dann stark nach unten gehen.
An der Bauweise und an dem Material hat sich nichts verändert.
Aber es soll immer noch Leute geben, die sich XPS unter das eigene Haus legen.