Grüss euch,

ich muss lt. meiner Baugenehmigung eine Brandschutzwand EI 60 zwischen meinem Carport und meinem Nachbarn machen. Jetzt frag ich mich, welche Wände dafür geeignet sind.


_aktuell/20241017838356.jpg

Erster Gedanke war ein Sandwichpaneel, aber das kann ich selbst wohl nur schwer verbauen.
Sonst kämen mir Faseprofile in den Sinn, die ich ihnen dann mit Brandschutzmaterial fülle, und/oder einer GFK Feuerschutzplatte verkleide?!?!

  •  renovator
17.10.2024 8:57  (#1)
was hast du dir optisch vorgestellt? Fassadenpaneele wären möglich (sehr teuer), bzw. eventuell auch Steinwolle und verputzen (hier müsstest du beim Hersteller prüfen welche Brandschutzklasse die jeweiligen Produkte erfüllen)

1
  •  sir0x
  •   Bronze-Award
17.10.2024 9:15  (#2)
Knauf GKF haben EI 90/F90 lt. deren Hompage

Optisch bin ich offen, Sandwich, WPC Paneele, irgendwas, das leicht selbst montiert werden kann.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
17.10.2024 9:29  (#3)
Gibt auch Brandschutzschalung aus dicken Fichtendielen.

Ob die F60 erfüllen weiß ich auf die Schnelle leider nicht...

1


  •  bautech
  •   Gold-Award
17.10.2024 10:00  (#4)
Wurde bei der Dimensionierung der Riegelkonstruktion schon ein etwaiger Abbrand berücksichtigt?
Wenn ja dann gut...

1
  •  renovator
17.10.2024 10:10  (#5)
was auch noch zu berücksichtigen ist, die Brandschutzwand muss das fertige Dach um eine bestimmte Höhe überragen. Wurde uns zumindest einmal so gesagt.

1
  •  sir0x
  •   Bronze-Award
17.10.2024 10:12  (#6)

zitat..
bautech schrieb:

Wurde bei der Dimensionierung der Riegelkonstruktion schon ein etwaiger Abbrand berücksichtigt?
Wenn ja dann gut...

Nein, sicher nicht, die sind eingentlich nur dazu da, damit eine Schalung angebracht werden kann.


zitat..
renovator schrieb:

was auch noch zu berücksichtigen ist, die Brandschutzwand muss das fertige Dach um eine bestimmte Höhe überragen. Wurde uns zumindest einmal so gesagt.

Das ist auch nicht mehr möglich....


1
  •  Cornel
17.10.2024 11:19  (#7)
Bezüglich dem Überragen der Brandschutzwand über das fertige Dach:

Lt. OIB 2.2 (Brandschutz bei Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks) kommt bei dir folgender Teil zur Anwendung:


_aktuell/20241017413097.jpg

Deshalb sollte die Wand in REI 60 bzw. EI 60 nur bis zur Dacheindeckung gehen. 

2
  •  Cornel
17.10.2024 11:26  (#8)
Was renovator meinte, ist wahrscheinlich das brandschutzbildende Wände generell 15 cm über Dach geführt werden müssen. Dies ist in der OIB 2 (Brandschutz) so definiert.


_aktuell/20241017607771.jpg

Nur in diesem Fall kommt halt die OIB 2.2 zum Einsatz, welche die Anforderungen von überdachten Stellplätzen und Garagen beschreibt. 

2
  •  rocko567
17.10.2024 15:16  (#9)
Als Vorschlag: Brucha FP-F 80 sind 8 cm dick und haben EI 90.


1
  •  sir0x
  •   Bronze-Award
17.10.2024 15:53  (#10)
Danke, hast du dazu vl. auch eine Bezugsquelle? Direkt werde ich wohl nicht bestellen können.

1
  •  rocko567
17.10.2024 16:18  (#11)
eventuell mal bei einem dir bekannten spengler anrufen, oder einfach mal bei brucha anrufen - sind sehr nett und hilfsbereit.

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
17.10.2024 19:05  (#12)
Wenn's Holz sein soll... für den Abbrand von Nadelholz werden 0,7-0,8mm/min angesetzt ( anfangs mehr, nach der Verkohlung wirds weniger) - theoretisch sollten 5cm Holz innenliegend reichen...

1