Hallo,

für unsere Treppenbeleuchtung haben wir insgesamt fünf Leuchten (Arkoslight Wally; 2,1W, 250mA [0]) vorgesehen. In der danebenliegenden Zwischendecke sollen zwei Treiber platziert sein, d.h. einmal für drei und einmal für zwei Leuchten (6,3W bzw. 4,2W).
Der Hersteller hat das auch so vorgesehen, und zwar laut Datenblatt mit einem 10W Treiber von Osram, den genauen Typ erkennt man leider am Datenblatt nicht.

Mein Problem ist nun, dass ich vom Leuchtenhändler ("Lichtplaner" 😩) zwei TCI DC Jolly Dali [2] Treiber bekommen habe, die über die Mikroschalter auf 350mA konfiguriert wurden. Dazu hätte ich jetzt zwei Fragen:

1) Darf/Soll ich die Konfiguration auf 350mA lassen, weil die Lampen in Serie schaltet sind?

Der Leuchtenverkäufer meinte dazu in etwa, dass das bei diesen "niedrigen Bestromungen" schon passen würde und es "gibt leider keinen passenden Dali Treiber mit 250mA". Eine Erhitzung wäre erst ab 500mA ein Problem.

Nach allem, was ich bisher im Internet finden konnte, sind beide Teile der Erklärung für mich nicht nachvollziehbar. Ersten kann man ja sogar den gelieferten Treiber auf 250mA konfigurieren und nach meinen Verständnis ist das sehr wohl problematisch, Konstantstrom-LEDs mit einer falschen "Strommenge" anzuspeisen.

* Die Maximalleistung des Treibers ist mit 32W angegeben. Ist das nicht bei weitem zu viel?

=> Ok, beim Schreiben dieses Eintrags fälllt mir gerade auf, dass die 32W nur für 700mA gelten. Bei 250mA sind 12W aufgeführt. Bedeutet das, dass der Treiber für meinen Anwendungsfall mit 6,3W bzw. 4,2W geeignet ist? Wie sieht es dann mit Dimmen aus? Soweit ich weiß, haben  die Treiber auch immer eine Mindestleistung, diese konnte ich aber aus dem Datenblatt nicht in Erfahrung bringen.

Bitte um ein bisschen Nachhilfe von den elektrotechnisch Begabteren. Danke

[0] Datenblatt Wally: https://www.arkoslight.com/download/datasheet/A3530000W_de.pdf
[1] Auflistung der Treiber (ergoogelt): https://res.cloudinary.com/sonepar-fr/raw/upload/s--ECdpG9O9--/v1/documents/3861/CONSTANT-CURRENT-LED-DRIVER-DIM.pdf
[2] Datenblatt TCI DC Jolly DALI https://www.led-fokus.de/dl/DB/151424%20-%20DC%20JOLLY%20DALI.pdf

  •  gloitom
  •   Gold-Award
27.1.2023  (#1)
Ich würde mich nicht trauen die 250mA Led`s mit 350mA zu betreiben.

Entweder per DIP-Switch begrenzen oder kannst den nicht auf DALI Ebene 250mA als max. Wert vorgeben?

1
  •  vimes
27.1.2023  (#2)
Danke, mir geht es genauso, daher die Nachfrage :)

Ich habe in Zwischenzeit nochmal beim Verkäufer nachgefragt und der meinte dann, dass ich es mit dem DIP-Switch umstellen soll, wenn es denn ginge (ja, es geht...).

Bleibt nur noch die Frage, ob das Netzteil hinsichtlich Minimal- und Maximalspannung für meinen Einsatzzweck geeignet ist. Im Datenblatt der Leuchte kann ich leider keinen Voltbereich ablesen.

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
27.1.2023  (#3)
Sollte gehen, bei 12 Watt mit 250 mA ergeben sich 48 Volt, dies dürfte dann die maximale Spannung sein. Bei 6,3 Watt beträgt die Spannung 25,2 Volt. Nachdem das ein 230 Volt Treiber ist, und daher die DC Spannung nicht berücksichtigt werden muss, sind wir eigentlich schon fertig.

1


  •  GKap
  •   Silber-Award
28.1.2023  (#4)

zitat..
vimes schrieb: die über die Mikroschalter auf 350mA konfiguriert wurden.
....
Der Leuchtenverkäufer meinte dazu in etwa, dass das bei diesen "niedrigen Bestromungen" schon passen würde und es "gibt leider keinen passenden Dali Treiber mit 250mA". Eine Erhitzung wäre erst ab 500mA ein Problem.

Also wenn ich das Datenblatt richtig interprtiere, dann gibt es nur eine Version der Wally-Leuchte, die man mit 250mA oder 350mA betreiben kann. Wenn der Verkäufer sagt:

zitat..
vimes schrieb: Eine Erhitzung wäre erst ab 500mA ein Problem.

dann ist das etwas ungenau, richtig wäre ".... über 350mA ein Problem"!

Falsch ist auf jeden Fall die Aussage:

zitat..
vimes schrieb: es gibt leider keinen passenden Dali Treiber mit 250mA

Was du mittlerweile ja auch selbst festgestellt hast!

zitat..
vimes schrieb: Bleibt nur noch die Frage, ob das Netzteil hinsichtlich Minimal- und Maximalspannung für meinen Einsatzzweck geeignet ist. Im Datenblatt der Leuchte kann ich leider keinen Voltbereich ablesen.

Diese Angaben findest du nicht im Datenblatt der Leuchte, sondern im Datenblatt des Treibers!

Es geht sich auch mit nur einem Treiber aus: 2,1W x 5 = 10,5W, der Treiber kann 12W, da passt also.
Zur Probe mit der Spannung gerechnet: 2,1W / 250mA = 8,4V; x 5 = 42V. Der Treiber liefert max. 48V, stimmt also!

Nachdem du DALI hast, würde ich 350mA einstellen, auch bei 350mA kannst du mit einem Treiber alle 5 Leuchten versorgen. Und wenn's zu hell ist kannst du ja runterdimmen!

Gruß
GKap


1
  •  vimes
28.1.2023  (#5)
Vielen Dank für eure Rückmeldungen!

Zum Betrieb an einem Treiber: Ich habe die Verrohrung zwar für zwei Treiber vorbereitet, aber vermutlich krieg ichs auch mit einem hin. 👍