« Fenster & Türen  |

Darf 3fach Verglasung schwitzen??

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  schmakofatz
7.1. - 13.1.2016
26 Antworten 26
26
Hallo!
Sind mittlerweile den 2ten Winter im Haus, habe gerade im Schlafzlmmer massiv das Problem von schwitzenden Fenstern ! Ich dachte bei 3fachverglasung sollte das nicht mehr passieren !?

Wir lüften 1 mal täglich großzügig und nach Bedarf ( Küche, Bad) natürlich öfters !
Haus ist auf 22,5 grad beheizt , Schlaufräume auf 18 Grad.

Problem tritt ab Minusgraden auf , jä kälter umso massiver !

Bitte um Eure Meinung bzw Erfahrungen!

  •  Squawvally
7.1.2016  (#21)

zitat..
Die relative luftfeuchte ist eigentlich egal,


Da stimme ich Dir bei. Nur miss die mal emoji
Und somit wären wir wieder bei der relativen Luftfeuchtigkeit.

2
  •  brink
7.1.2016  (#22)

zitat..
Squawvally schrieb: Da stimme ich Dir bei. Nur miss die mal
Und somit wären wir wieder bei der relativen Luftfeuchtigkeit.


Was meinst du?
Rel luftfeuchte ist errechnet aus temp und absoluter feuchte. Oder umgekehrt.
http://www.schweizer-fn.de/lueftung/feuchte/feuchte.php

1
  •  Squawvally
7.1.2016  (#23)
Die am Markt verfügbaren Messgeräte für Konsumenten zeigen die rel. Luftfeuchtigkeit an. Gute auch noch den Taupunkt.
Mir ist aber keines bekannt, welches die absolute Feuchtigkeit anzeigt.


1
  •  brink
7.1.2016  (#24)
Eben, das meinte ich ;)
Auch für den menschen ist die rel luftf. egal, sondern mehr die absolute fürs wohlbefinden. Da muss man extra ein trapez aus temp und rel luftf darstellen, obgleich es mit einer angabe getan wäre. Wär viel zu einfach.. ;)
Für mich ist die rel luftf. so eine angabe, als hätte ich einen fahrenheitmesser und bei 100 celsius grad kocht das wasser. Na super.
Taupunktangabe ist schon mal eine super info. :)
---
Ach, ich habe sonst nichts besseres zu tun, als mich hierüber zu beschweren.. ;)

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
13.1.2016  (#25)
Ja, Taupunkt heißt das Zauberwort! längerfristiges Kondensat am Scheibenrand (Silikon) führt zu Schimmelbildung.

Taupunkttemperatur bei unterschiedlichen Raumluftfeuchten (bei 22°C Raumtemp.):
60% -> Taupunkt 13,9°C
50% -> 11,1°C
40% -> 7,8°C

Die Oberflächentemperatur sollte längerfristig immer höher sein, als die Taupunkttemperatur, d. h. Raumluftfeuchte muss mit der Außentemperatur gesenkt werden. D. h. bei Außentemperaturen unter -5°C sollte die Raumluftfeuchte bei 3-fach Verglasung (mit warmer Kante) keinesfalls über 50% liegen. Bei 2-fach Verglasung unter 40%.

2
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.1.2016  (#26)
und das zweite thema ist der dampfdruck, wie auch schon weiter oben beschrieben. das ist jener effekt, der einen deckel auf dem kochtopf tanzen läßt.

auch der steigt mit der luftfeuchte an und der erste punkt der nachgibt ist die fensterdichtung flügel/stock.

besonders bei stulp (2-flügelig) und obergeschoß

keine fensterdichtung ist hermetisch dicht, sondern der schwächste punkt im system.

und im falz kondensiert die feuchte -> vereisung, schimmel

bei den üblichen schlitzen in der äußeren lippendichtebene sieht man dann (vereisende) tropfsteingebilde...

darum: -> raumklima messen!
auch lokal im fensterbereich...

1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Josko Safir Fenster