« Heizung, Lüftung, Klima  |

Das leidige thema- WP berechnung

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4  5 
  •  muehlviertler
29.9.2015 - 20.4.2016
86 Antworten 86
86
Hallo zusammen!
Jetzt wo das Baustellen Jahr zu Ende geht und nächstes Jahr im Frühjahr die Heizung ansteht kommt die nächste schwierige Entscheidung! Fest steht bis jetzt:
-tiefenbohrung (Forster kommt in nächster Zeit zu Begutachtung)
- Heizlast lt. EA 7,5 kW bei 190m2 ( komme selber lt. Phpp auf 7,1 bei 240m2)
- wohnessbereich kommt ein küchenofen mit 7 kW rein

Jetzt bin ich noch unschlüssig wegen der WPWP [Wärmepumpe]! Die knv 1155 geht sich wsl nicht aus ohne kwl

Mit 7kw gibts nix gscheites mit 8kw steht in der Wahl die vaillant geotherm vws mit 7,8 kW

Weiß wer einen Rat?

  •  elanor
  •   Silber-Award
8.2.2016  (#61)
Ich komm bei der WPWP [Wärmepumpe] (1155-06) plus dem Greenwater 300/200 WW WW [Warmwasser]-Speicher auf bissl über 8000€ netto, 20% dazu, paar Prozente Nachlass und Skonti weg, dann kommen wir so ziemlich auf Deinen Preis hin...

Bohrzeitpunkt: Eigtl sollte die Bohrung bei uns stattfinden, wenns schön gefroren hat, da die Gerätschaften über den benachbarten Acker rollen müssen und so der Flurschaden geringer sein hätte sollen.... aber nachdem die Sache mit dem Winter irgendwie ziemlich kurz war, ist da noch nix passiert.

Die Sache mitm Stromzähler ist für uns auch interessant, da kenn ich mich aber nicht aus, morgen kommt der Elektriker vorbei und schaut sich an, was wir in Sachen "Stemmarbeiten" nettes verbrochen haben, da werd ich ihn drauf ansprechen.


1
  •  muehlviertler
8.2.2016  (#62)
Bei uns is es nicht so tragisch, da der Garten eh noch aufgeschüttet und mit humus Überzogen wird. Eine lastwagenspur ist noch vorhanden. Das mit dem Stromzähler steht genau auf der Förderseile vom Land oö. Zum ermitteln der Jaz von min 4,5. Die größte frechheit ist, dass die nur bei WPWP [Wärmepumpe]+PV oder solar nur die wp 1700€ zahlen.
Ich freue mich schon wenn das teil kommt und montiert wird. Alles nur wegen Arne, dem Steve Jobs der WPWP [Wärmepumpe] Foren. Das reisst einen mit!emoji

1
  •  Richard3007
8.2.2016  (#63)
Also ich bekomm die 1,7k ohne PV

1
  •  elanor
  •   Silber-Award
8.2.2016  (#64)
Ja eben, Ökostrom mußt nehmen! Dann bekommst diese Förderung auch

1
  •  elanor
  •   Silber-Award
9.2.2016  (#65)
Da stehts drin:
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/13877.htm



1
  •  muehlviertler
9.2.2016  (#66)
Ja aber die PV oder solar Förderung gibts dann nicht. Deswegen rüste ich mal nach in ein paar Jahren wenn was passendes am martk ist. VL sind dann die Speicher auch schon leistbar.

1
  •  elanor
  •   Silber-Award
9.2.2016  (#67)
Ja, das wollen wir auch - also nachrüsten...wenn, käme aber für uns nur Photovoltaik in Frage und da gibts meines Wissens nach momentan keine Förderung?



1
  •  Richard3007
9.2.2016  (#68)
Warte noch bis März, da kommt sicher wieder eine.

1
  •  elanor
  •   Silber-Award
9.2.2016  (#69)
Wir sind heut draufgekommen, dass wir vergessen haben, ein Leerrohr für die PV aufs Dach zu legen emoji ... gestern waren die Dachzauberer da und haben innen alles schön mit der Dampfbremse verklebt und morgen wird schon mit Zellulose ausgeblasen, also ist nix mehr mit Zugang zum Dach...
Naja, bis wir mal Geld für eine PV übrig haben, gehts vielleicht schon per WLAN emoji

1
  •  muehlviertler
10.2.2016  (#70)
Ärgerlich! Bei uns gsd kein Thema da wir im Hang schon einen guten Platz haben

1
  •  muehlviertler
15.2.2016  (#71)
Sooo heute war der Forster chef da. Sieht alles ganz gut aus das wir bald starten können. Es wird eine Doppel u Sonde dn32. Ist das die richtige Entscheidung? Läuft die turbulent? Habe ihn leider vergessen zu fragen

1
  •  brink
15.2.2016  (#72)

zitat..
muehlviertler schrieb: Läuft die turbulent?


hängt nur vom volumenstrom ab! ;)
---
welche tiefe? 115m duplex dn32?
mit der passenden wp wird schon gehen.

1
  •  muehlviertler
15.2.2016  (#73)
1x120m mit knv 1155 06
Die sonden werden vorm Haus zusammengeführt mit 2 hosenrohren

1
  •  brink
15.2.2016  (#74)

zitat..
muehlviertler schrieb: Die sonden


die sonden?
hast du 2 sonden, jeweils 120m tief, jeweils duplex. das wären dann 4 kreise, wp's volumenstrom geviertelt. nicht so optimal.
oder 1x sonde, duplex (=2 kreise pro sonde) - wp's volumenstrom 1/2. ok
oder 2x sonden, simplex (=1 kreis pro sonde) - wp's volumenstrom 1/2. ok

1
  •  muehlviertler
15.2.2016  (#75)
Hab ersteres, dann ist alles ok?

Mit 2 sonden meinte ich 2 Kreise

1
  •  brink
15.2.2016  (#76)
passt!

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.2.2016  (#77)

zitat..
muehlviertler schrieb: Ich freue mich schon wenn das teil kommt und montiert wird. Alles nur wegen Arne...

emoji
wenn die anlage schnurrt komm ich zu einer freistädter verkostung, ok?

zitat..
muehlviertler schrieb: Es wird eine Doppel u Sonde dn32. Ist das die richtige Entscheidung?

perfekt!

alternative wäre einfach-U 40 (und wenn brink bohren würde rund 350m)

zitat..
muehlviertler schrieb: Läuft die turbulent?

ab halbgas ja, und dann braucht sie es.

auf standgas nicht, aber da ist die bohrung gegenüber der aktuellen wp-leistung eh 3-4 fach überdimensioniert, also wuuuuascht...

zitat..
brink schrieb: die sonden?

nehm an die beiden kreise der einen duplex sonde

zitat..
muehlviertler schrieb: Die sonden werden vorm Haus zusammengeführt mit 2 hosenrohren...

das ist üblich.
besser wäre die beiden kreise (2xvl und 2xrl) in den technikraum zu führen und einzeln absperrbar zu machen.

hilft 100%-ig gegen luftprobleme in der sonde...

dafür wird aber der heizungsbauer zuständig sein...

1
  •  muehlviertler
15.2.2016  (#78)
@arne: jederzeit gerne! Wird aber noch paar Monate dauern bis alles steht!emoji
Naja Platz hätte ich ja genug, habe für die soleleitungen jedeweils ein 160er kanalrohr reserviert. Der chef meinte das mit dem hosenrohr funktioniert auch einwandfrei, ein Winkel wird eh nicht verschweißt. Habe mit ihm ausgemacht, dass sie die leitungen rein fertig machen und abdrücken von technikraum aus. Der HB montiert dann die kugelhahn amatur und dockt an die knv an

1
  •  rabaum
4.4.2016  (#79)
Hi muehlviertler,

hatte heute ein ähnliches Erlebnis, aber nur verbal, noch nicht auf Papier.

zitat..
muehlviertler schrieb: Habe soeben ein Angebot vom P***z bekommen. Anscheinend hat der gerechnet das wir die 8kw WPWP [Wärmepumpe] nehmen.
Also das habe ich mir anders vorgestellt. ... geht mehr auf meine wünsche ein das was wir vereinbart haben.


Habe auch nach Erfahrungen in unserem Ort im Mühlviertel gefragt und wo man da ca. landen wird für 6-6,5 kW Heizlast. 6 kW Heizkamin extra erwähnt für die -14°C Spitzen und Übergangszeit. Sehr seltsam die Begründung, dass diese Heizlast dann effektiv 8-9 kW zu bohren ergeben soll und dies sowieso dann auf mehrere Bohrungen aufgeteilt wird. Herausgehört habe ich, dass sie ab 100m irgendwie nicht mehr gerne bohren.



1
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
19.4.2016  (#80)
@rabaum: naja dass sie ab 100m meter nicht gerne bohren hängt vl mit schlechten erfahrungen im städischen bereich zusammen.

heute war es soweit!

nach anfänglichen startschwierigkeiten hat sich der Bohrer in den Granit gebohrt. 120m easy. nach 6m tiefe kam mittelfester Granit und bisschen wasser, ab 40 m kam dann er harte blaue granit. Heute wurde noch alles zementiert und morgen wird die Baustelle geräumt und die hauseinführung zum Technikraum.

in 4 Wochen werde ich die Bohrung anzapfen und mit dem Ausheizen beginnen.

endlich!emoji

2016/20160419569575.JPG

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.4.2016  (#81)
super!!!

nächster winter wird ja sehr spannend!

dann werden wir einen forums-feldtest ausrufen, ungefähr 20 kleine knv/nibe loggen, viele ringgräben und ein paar bohrungen.

du hast irgendwie besonders gute voraussetzungen aufs jaz-treppchen ... emoji
wobei, wenn ich so nachdenke haben wir beide dann ganz ähnliche voraussetzungen. hab zwar keinen granit, aber viiiel wasser im 160m tiefen lehm/schluff-loch...

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next