|
|
||
Laut TOR Liste (Stand 31.5.23), nicht. |
||
|
||
Stimmt, aber es gibt eine Toleranzfrist bis 31.08.23. |
||
|
||
Welche Seite ist das? Gibts so eine auch von Netz NÖ? |
||
|
||
Stimmt, aber es gibt eine Toleranzfrist bis 31.08.23. |
||
|
||
Die Screenshots ist von meinem Elektriker. Frag Mal bei deinem nach. |
||
|
||
Wäre ja spannend was man auf diesem Screenshot sieht, also welches Portal. Da rechts unten "DC gekuppelt" steht, hab ich da wenig Vertrauen. Würde jedem empfehlen der Interesse an dem WR WR [Wechselrichter] hat, explizit nochmals bei seinem Netzbetreiber nach zu fragen Ist Nerven schonender. |
||
|
||
Zur Info: Beim Netzbetreiber (bei mir Netz OÖ) nachfragen bringt nichts (scheint ja ein Staatsgeheimnis zu sein), geht nur über den Elektriker. Meiner ist leider diese Woche nicht erreichbar. |
||
|
||
Interessant, war bei mir insofern anders, das der Gebietsleiter der NetzOÖ Vorort sogar wusste wie lange bei meinem (doch exotischen WR WR [Wechselrichter]) die Zulassung gilt. 😬 |
||
|
||
Heißt das jetzt, er ist in OÖ im Moment zulässig oder nicht? Die schriftliche Antwort auf meine telefonische Anfrage bei Netz OÖ ist jetzt auch gekommen: Schauen Sie doch in die TOR-Liste. 😒 |
||
|
||
https://oesterreichsenergie.at/publikationen/ueberblick/detailseite/wechselrichterliste-tor-erzeuger-typ-a Unter "Downloads" findest du die Excel Tabelle (Aufpassen beim zählen 😉) Laut TOR Liste vom 31.5, eben nicht zulässig, Befristung abgelaufen |
||
|
||
Wenn euer Elektriker will, bekommt er den Deye zumindest in Oberösterreich garantiert genehmigt - egal ob er in der TOR Liste freigegeben ist oder nicht! Der Screenshot stammt vom Anmeldeportal auf das nur selbstständige Elektriker Zugriff haben und darin ist der Deye freigegeben. Mein Elektriker hat erst letzte Woche wieder zwei erfolgreich genehmigt bekommen. |
||
|
||
Mein Letztstand von einem mir bekannten Elektriker ist dass sie zumindest bis 31.08 zugelassen werden, darum muss ich mich jetzt etwas ins Zeug hauen, da jetzt auch die Akkus endlich angekommen sind 😂 Hat von euch schon jemand den Deye bei der NetzOÖ laufen? Bevor der Elektriker zu Abnahme bzw. das Büro die Anmeldung macht, muss ich noch "korrekt" verdrahten und ich weiß ehrlich gesagt nicht ob ich das gemacht habe da es sehr viele widersprüchliche Aussagen in den diversen Foren gibt. Aufgrund der unterschiedlichen Szenarien im Netz/Inselbetrieb beim Zuschalten und Wegschalten und der nicht ganz bekannten Arbeitsweise bin ich mir wirklich nicht recht sicher was jetzt stimmt. Schaubild Deye Nutzerhandbuch: Mir geht es um die rot eingekreiste N Brücke, diese habe ich nicht ausgeführt. Alles weitere lt. Plan, also auch den PE Last und GEN seitig nicht angeschlossen, obwohl sich für mich der Sinn nicht ergibt da die Verbraucher über die Reihenklemmen erst wieder mit PE verbunden sind. In manchen Forenbeiträgen liest man dass dies nicht erlaubt ist und auch so nicht funktionieren wird, in anderen wieder dass wenn der Signal-Island-Mode aktiviert ist alles einwandfrei funktioniert. Was ist da jetzt tatsächlich korrekt? Oder gibt hier der Netzbetreiber gewisse Einstellungen/ Verdrahtung vor? Ich habe es aktuell so verdrahtet, und die rot eingekreiste Brück NICHT ausgeführt: Falls ich diese Brücke ausführen muss, kann es doch nur zu Fehlauslösungen des netzseitigen FI am Deye kommen, da die Rückströme auch über die N Brücke fließen und ich müsste diesen auch entfernen? Gridsetting OVE R25 solte korrekt sein, oder? Gibt es ansonsten noch irgendwelche Einstellungen die angepasst werden müssen? Zusätzlich habe ich das "Problem" dass bei der Phasenlage 0/240/120 als Standardwert eingestellt war und ich das nach einem kurzen Einschalten ohne Fehlermeldung auch so belassen habe. Ich hab die Phasen durchgepiepst und L1 am Hauseingang ist auch L1 am Deye usw. Heißt das jetzt dass netzseitig zwei Adern vertauscht wurden? Grundsätzlich ist es mir eh egal ob da jetzt 0/240/120 oder 0/120/240 eingestellt sind, letzteres wäre für mich aber logischer. Bzgl. Abnahme bin ich mir ja auch noch gar nicht sicher ob das Sinn macht, da ja die Wechselrichterleistungen zusammengezählt werden, oder? In meinem Fall würden aber nur am Solaredge 17K Module hängen und sich der Deye um Notstrom/Batterie kümmern und die Leistung des Solaredge durchleiten bzw. zu Batteriestrom wandeln. Die maximale Erzeugung/Einspeisung würde also ident bleiben aber die WR WR [Wechselrichter] Leistung von 17 auf 29kW steigen, also auch wieder außerhalb der neuen steuerfreien Grenze. Wäre fein wenn ein paar Leute deren Einstellungen/Verdrahtung mitteilen könnten, sonst läuft mir die Zeit etwas davon. Danke und gute Nacht Jürgen |
||
|
||
Hallo, ich habe meinen Deye SUN-12K-SG04LP3-EU nun seit fast einem Jahr in Betrieb. Leider habe ich die Anmeldung bei der Netz NÖ noch nicht erfolgreich abgeschlossen. Es scheitert an den Netzeinstellungen am WR WR [Wechselrichter] die ich leider nicht ganz durchschaue 🙄 Ich habe den Deye im Dez. 22 gekauft und mir die Anlage selber aufgebaut, mein befreundeter Elektriker hilft mir nur mit der Fertigstellungsmeldung beim Netzbetreiber. Da der Lieferschein von 2022 ist, hat die Netz NÖ auch kein Problem mit der TOR Zulassung, es geht eben nur um die richtige Parametrierung Könnte mir bitte jemand helfen? Insbesondere kann ich nicht nachvollziehen welche Werte ich in die LVRT Einstellungen eintragen soll? |
||
|
||
Hallo LeoW4, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Deye SUN-12K-SG04LP3 |
||
|
||
Das liegt daran, dass Netz NÖ einen Begriff verwendet der sich so in der TOR nicht direkt findet. LVRT = LowVoltageRideThrough In der TOR findest du es als FRT oder LV FRT (Low Voltage Fault Ride Through) in Kapitel 6.3.3 |
||
|
||
Hi, danke, das hab ich soweit gefunden. Ganz schlau werde ich aus dem trotzdem nicht... Eventuell sollte ich hier folgendes aus dem Diagramm übertragen: HV3 85% - 0,95s HV2 75% - 0,40s HV1 30% - 0,15s Oder muss das bei LV eingetragen werden? |
||
|
||
HV ist High Volt -> Überspannungsschutz LV ist Low Volt -> Unterspannungsschutz Die EInstellwerte findest in Kapitel 6.3.3 |
||
|
||
Ok, also übertrage ich folgende Werte: HV3 115% - 0,1s HV2 110% - 60s HV1 - LV1 80% - 1s LV2 30% - 0,2 |
||
|
||
Ich betreibe in der Steiermark einen Deye SUN-10K-SG04LP3. Mein Eli hat den Grid Settings so eingestellt, und ich bin mir nicht ganz sicher ob es so stimmt: Kann jemand das bitte bestätigen? Sonst mache ich einen Factory Reset, nachdem ich den Firmware 1147 hochgeladen haben (derzeit 1145). Ich habe das Problem dass es einen täglichen Strombezug von 3-4 kWh gibt, obwohl die Zero-export Power auf 20W eingestellt ist, und die Batterie derzeit nie unter 30% SoC kommt. Hier ausführlicher beschrieben: https://www.akkudoktor.net/forum/postid/190512/ |
||
|
||
Zeig mal alle deine Einstellungen her. Insbesondere "Startseite / Übersicht" untertags und in der Nacht (wieviel kommt von PV, Batterie, Netz, Load). Einstellungen zu System Work Mode (Seite 1 / 2), Battery Settings, Grid Settings (1.Seite reicht - bei den anderen braucht man erstmal nix ändern), Gen Port Use, Advanced Functions. Hast eine Übersicht / loggst du mit wie dein Bezug/Einspeisung über den ganzen Tag aussieht (vom Netz Smartmeter)? Passen die Werte mit dem was der Deye anzeigt? d.h. wenn am Netz Smartmeter ein Bezug von 100W steht, dann muss das beim Deye auch rechts oben angezeigt werden. Die Einstellung "IT system-neutral is not grounded" gehört auf jeden Fall NICHT gesetzt. Ich hatte mal das Problem, dass eine Phase beim Netz Eingang am Deye nicht sauber angeschlossen war, dadurch waren die Spannung komplett falsch / durcheinander und der Wechselrichter hat auch Blödsinn gemacht. (d.h. mit einen Multimeter mal die Phasen am Wechselrichter durchmessen) |
||
|
||
Danke für diese Antwort, fexi! Genau das hat jemand auf dem Akkudoktor-Forum impliziert mit der folgenden Aussage: "wenn Du ein TN-Netz hast, muss der Haken bei IT-Netz raus!" Ich nehme also an wir haben hier in Österreich/Steiermark ein TN-Netz? Und bedeutet das dass ich das Häckchen bei "IT system-neutral is not grounded" ohne Gefahr entfernen kann? |
||
|
||
Ja, das kann entfernt werden. Du hast zimlich sicher ein System bei dem Neutral Leiter geerdet ist (Tx-System). Falls der Wechselrichter dann "Fehler" erzeugt passen die Anschlüsse nicht. Nichts desto trotz solltest du bitte eine ausführliche Beschreibung / Verkabelung deiner ganzen Anlage hier einstellen bzw. alle Fragen beantworten. Ansonsten sind alle weiteren Hilfestellungen eine Zeitverschwendung. PS: In meinen o.g. Beispiel, hat der Wechselrichter immer auf Off-Grid geschaltet, dann 5min später wieder On-Grid, dann wieder Off-Grid, ... der Elektriker hat dann die Einstellung "IT system-neutral is not grounded" aktiviert, damit der Wechselrichter Ruhe gibt. Hat aber natürlich das Grundproblem (fehlerhafter Netzanschluss) nicht behoben und der Kunde hat trotz PV-Anlage + Speicher monatelang den gleichen Netzbezug gehabt. Als dann einer mal gemessen hat lagen 180V zwischen Phase-Neutral an und 20V zwischen Neutral-PE ... |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]