Hallo, nachdem über den Deye hier noch nicht viel diskudiert wird, eröffne ich mal ein Thema dazu. Ich möchte einen Speicher installieren mit 75Kwh. Die 5 Akkupacks von Gobel Power habe ich schon zu Hause stehen. Mein Problem ist folgendes: Ich bzw. mein Elektriker haben bei Netz NÖ um einen Netzzugangsvertrag für 2 Deye 12K parallel angesucht. Die Tor Zulassung für den Deye ist am 28.02.2023 abgelaufen. Heute habe ich vom VNB die Nachricht bekommen das den Deye die Zulassung fehlt. Jetzt wäre für mich interessant wie lange es dauert bis die wieder zugelassen sind. Anscheinend geht es um ein Firmware update.
Jemand hier der mir da eine Auskunft geben kann?
Sonst müsste ich das Projekt doch mit Victron umsetzen . Für die Victron 5 K hätte ich schon eine gültige Netzzugangsvereinbarung. Nur sind mir die zu schwach und der Victron 8K oder 10 K ist auch noch in Prüfung. Lg Leo Huber
Ja Deye musste neben der SW auch an der Hardware nachbessern (auf Grund der schlechten EMV Werte) um in AT AT [Außentemperatur] wieder eine Zulassung zu erhalten.
ich habe meinen Deye SUN-12K-SG04LP3-EU nun seit fast einem Jahr in Betrieb. Leider habe ich die Anmeldung bei der Netz NÖ noch nicht erfolgreich abgeschlossen. Es scheitert an den Netzeinstellungen am WR WR [Wechselrichter] die ich leider nicht ganz durchschaue 🙄
Ich habe den Deye im Dez. 22 gekauft und mir die Anlage selber aufgebaut, mein befreundeter Elektriker hilft mir nur mit der Fertigstellungsmeldung beim Netzbetreiber. Da der Lieferschein von 2022 ist, hat die Netz NÖ auch kein Problem mit der TOR Zulassung, es geht eben nur um die richtige Parametrierung
Könnte mir bitte jemand helfen? Insbesondere kann ich nicht nachvollziehen welche Werte ich in die LVRT Einstellungen eintragen soll? ───────────────
Das liegt daran, dass Netz NÖ einen Begriff verwendet der sich so in der TOR nicht direkt findet.
LVRT = LowVoltageRideThrough
In der TOR findest du es als FRT oder LV FRT (Low Voltage Fault Ride Through) in Kapitel 6.3.3 ───────────────
Hi, danke, das hab ich soweit gefunden. Ganz schlau werde ich aus dem trotzdem nicht...
Eventuell sollte ich hier folgendes aus dem Diagramm übertragen:
HV3 85% - 0,95s HV2 75% - 0,40s HV1 30% - 0,15s
Oder muss das bei LV eingetragen werden?
Hallo, hast du den Speicher mit diesen Werten bei LVRT angemeldet bekommen? Bei mir schrieb Netz Nö das sie so nicht stimmen.