« Hausbau-, Sanierung  |

Differenzen mit WW-Boiler

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  gif0061
  •   Bronze-Award
3.5. - 8.5.2019
10 Antworten | 3 Autoren 10
10
Hallo, führt kann mit wer weiterhelfen.

Unser WW WW [Warmwasser] Boiler wird mit Fernwärme geheizt.
Über einen Temperaturfühler bekommt die Anlage den Befehl zu heizen.

Mir kam von Anfang an vor, dass sehr oft aufgeheizt wird, ohne dass wir Warmwasser entnommen haben.

Nun hab ich eingestellt, dass erst ab einer Temperatur von 25grad wieder aufgeheizt wird.
Die Krux ist aber, dass für mein Empfinden die Fühlertemperatur sehr schnell nach unten geht, während aber das Thermometer, das am Boiler hängt, immer noch sicher eine 10grad höhere Temperatur anzeigt als die Temperatur des Fühlers.

Allerdings: Abschalten tut die Fernwärme bei einer Fühlertemperatur von 55Grad, diese 55Grad passen dann gut zusammen mit dem Boilerhtermometer....

  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
3.5.2019  (#1)
Hallo,
verstehe nicht was du damit sagen willst. Der Temperaturfühler wird ziemlich weit unten plaziert sein, das Thermometer wahrscheinlich im oberen Drittel . Bei der Entnahme von Warmwasser strömt das kalte Frischwasser unten in den Boiler ein und kühlt diesen sehr rasch in diesem Bereich ab. Dadurch kommt die Differenz zwischen Anzeige und Fühler zusammen . Aber vielleicht habe ich den Text auch falsch interpretiert. 
Guss

1
  •  gif0061
  •   Bronze-Award
3.5.2019  (#2)
Fühler und Thermometer sind auf gleicher Höhe, aber gegenüber!

Diesen Speicher hab ich. Ganz links auf dem foti. Ist ein 500l 2registriger Speicher fürs nachrüsten von einer Solaranlage. Vorne siehst den thermometer, der Fühler steckt auf gleicher Höhe auf der Hinterseite!


2019/2019050331624.png

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
3.5.2019  (#3)
Hast du schon kontrolliert, dass der Fühler auch richtig in der Tauchhülse ist. Sollte, wenn man vergleichen will, auch in der gleichen  Tiefe im Boiler sein. Tauchhülse sollte auch gegen das Auskühlen verschlossen werden.
Hatte mal einen Fall, da hat der Installateur den Fühler zwischen Boiler und Isolierung gesteckt, da die Tauchhülse für 2 Fühler zu klein war.
Da war die Messung dann auch ca. 10 Grad daneben.

1


  •  gif0061
  •   Bronze-Award
4.5.2019  (#4)


2019/20190504204575.png
2019/20190504396967.png

hier sieht man die differenz z.b.  fühler - angezeigt an der fernwämeübergabestation 45°
thermometer zeigt 53° an.

fühler steckt bis zum anschlag hinten drinnen, fixiert mit dem eisen, das zusammengedrückt wird


2019/20190504846115.png
2019/20190504954999.png



1
  •  gif0061
  •   Bronze-Award
4.5.2019  (#5)
Fühlertemperatur stimmt definitiv nicht.

Hab jetzt heißes Wasser aus der Leitung runterlassen und den Fühler reingesteckt und da hat dann die Temperatur des Fühlers im Wasser mit dem Thermometer übereingestimmt...

1
  •  Miles26
6.5.2019  (#6)
Kontrolliere mal ob nicht deine Zirkulationsleitung immer eingeschalten ist bzw. sehr oft und lang! Oder ob keine Schwerkraftbremse in der Warmen-Leitung verbaut ist! 

Die Zirkulationsleitung verbraucht enorm viel Wärme für "NICHTS"

1
  •  gif0061
  •   Bronze-Award
6.5.2019  (#7)
Das Problem bei mir ist der Fühler, der falsche Werte liefert.
Angenommen, der Fühler liefert einen Wert von 35grad, zeigt das Thermometer z.b. noch ca. 50grad an. Wenn ich jetzt heißes Wasser runterlasse, den Fühler aus dem Boiler entferne und ins Wasser stecke, zeigt der fohler über die Fernwärmestation 48grad an...

1
  •  gif0061
  •   Bronze-Award
7.5.2019  (#8)
Wie funktioniert der Boiler Fühler eigentlich? Steht er, wenn ich ihn bis zum Anschlag reinschiebe, an einem CU - Rohr an?

Wenn ja, hilft es was, wenn ich die Fühlerspitze mit Wärmeleitpaste einschmiere?

1
  •  Miles26
8.5.2019  (#9)
Wärmeleitpaste

1
  •  gif0061
  •   Bronze-Award
8.5.2019  (#10)
Mhm, schau Ma ob das hilft...

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: [Gelöst] EPS Wärmedämmplatten Marken vs. Handelsmarken (z.B. Precit)