·gelöst· Dimensionierung Querschnitt Solarkabel

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  rabaum
  •   Gold-Award
2.11. - 4.11.2022
24 Antworten | 9 Autoren 24
1
25
Plane gerade eine PV im Freiland mit Größenordnung 100m Anbindeleitung WR WR [Wechselrichter] -> Strings in eine Richtung. 

Ohne den Leitungsverlust jetzt genau berechnet zu haben, ist dafür 6 mm² möglicherweise noch ausreichend, oder soll man hier generell schon auf 10 mm² gehen? 

Das 6er bekomme ich noch an jeder Ecke, beim 10er schauts schon etwas schwieriger aus.

  •  Solarbuddys
2.11.2022  (#21)

zitat..
wiwi schrieb:

Ich bin gerade etwas baff wie ein Faden über DC-Solarkabel gekapert wird, und auf Erdkabel und Leitungsschutz kippt.

Das Phänomen eines FORUMS :o) 


1
  •  slowmo
  •   Bronze-Award
3.11.2022  (#22)
Beispiel: 11A String Strom und ca. 900V --> ca. 10kW
Einfache Leitungslänge 100m

Leitungsverlust
4mm²    108Watt
6mm²    72 Watt
10mm²  43 Watt

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
4.11.2022  (#23)
Herzlichen Dank euch allen, Thema ist gelöst.

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
4.11.2022  (#24)
Kleiner Nachtrag ... die von slowmo berechneten Verluste beziehen sich auf die volle Leistung!  Die tatsächlichen Verluste (energetisch nicht leistungsbezogen) lassen sich eigentlich nur simulieren und sind bei mir z.B. (24kWp, 3 Strings, durchschnittlich 15m DC-Kabel) bei etwa einem Drittel der Volllastverluste.

Erst mit dieser Sicht auf die Dinge lässt sich ein Preisvergleich anstellen, z.B. über 20 Jahre.