Beispiel: 11A String Strom und ca. 900V --> ca. 10kW Einfache Leitungslänge 100m Leitungsverlust 4mm² 108Watt 6mm² 72 Watt 10mm² 43 Watt |
||
|
||
Herzlichen Dank euch allen, Thema ist gelöst. |
||
|
||
Kleiner Nachtrag ... die von slowmo berechneten Verluste beziehen sich auf die volle Leistung! Die tatsächlichen Verluste (energetisch nicht leistungsbezogen) lassen sich eigentlich nur simulieren und sind bei mir z.B. (24kWp, 3 Strings, durchschnittlich 15m DC-Kabel) bei etwa einem Drittel der Volllastverluste. Erst mit dieser Sicht auf die Dinge lässt sich ein Preisvergleich anstellen, z.B. über 20 Jahre. |