Dimensionierung Wärmepumpe

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Haus2012
23.8. - 25.8.2011
13 Antworten 13
13
Hallo Wärmepumpen-Experten,

Wir bekommen wir für unser Fertigteilhaus eine Wärmepumpe mit einer Tiefensonde (für FBH FBH [Fußbodenheizung] und Warmwasser). Laut Energieausweis haben wir ein Niedrigstenergiehaus mit NEZ NEZ [Nutzheiz-Energie-Kennzahl] 27 (EKZ: 24,9) und 165m² Wohnfläche (alles beheizt).

Wir haben jetzt von verschiedenen Installateuren Angebote für die Wärmepumpe (als Bohrlänge haben alle ca. 150 m vorgeschlagen):
- Angebot 1: Ochsner Wärmepumpe mit 7,2 kw
- Angebot 2: IDM Wärmepumpe mit 8,3
- Angebot 3: IDM Wärmepumpe mit 9,7

Genügt für ein Haus in unserer Größenordnung eine Wärmepumpe mit 7,2 kw für Heizung und Warmwasser?

Danke für eure Antworten.

Gerhard

  •  astrnad
24.8.2011  (#1)
Die Antwort findest du im Energieausweis, dein Heizwärmebedarf (HWB) sollte mit der Leistung der Wärmepumpe zusammenstimmen, etwas Reserve würde ich noch für Warmwasser draufrechnen.

Cheers,
Alex

1
  •  Haus2012
24.8.2011  (#2)
Laut Energieausweis betragen die Standortbezogenen-Werte
HWB: 6,144
WWWB: 2,852
HTEB: 6,315
HEB: 3,441
EEB: 3,441

Ist für diese Werte eine Wärmepumpe mit 7,2 kw geeignet? Die Argumentation des Installteurs mit der größeren Wärmepumpe war eben, dass der Energieausweis eine ungeeignete Methode zur Bestimmung der benötigten Heizlast darstellt, da hier zB solare Gewinne reinberechnet werden, die mir an extrem kalten Tagen auch nichts helfen (wenn keine Sonne scheint).

Was meint ihr? Reichen die 7,2 für Heizung und Warmwasser?

Danke & lg
Gerhard

1
  •  johro
  •   Gold-Award
24.8.2011  (#3)
Hallo - was habt ihr für eine Ptot?
nach dem HEB und WWB würden grob gesagt 5-6kw ausreichen, aber unbedingt noch vorher mit dem installateur reden,


lg
johannes


1


  •  gloitom
  •   Silber-Award
24.8.2011  (#4)
@Haus2012 - Tatsächlich ist der Energieausweis nicht die genauste Form, die Heizlast zu bestimmen. Besonders, je weiter es in Richtung Passivhaus geht ist eine PHPP Berechnung sicherlich genauer.
Diese geht von 2 Wettermodellen aus:
1) Kalter aber wolkenloser Tag
2) nicht so kalt, dafür trüber Tag
das jeweilige max. bestimmt die notwendige Heizlast. (Abhängig von Fensterfläche und Ausrichtung)

Es zeigte sich aber auch, dass bei kleinen Energiekennzahlen, der EA EA [Energieausweis] meist zu große Heizleistungen forderte, welch aber nicht notwendig sind.

Welcher Wert ist für Ptot angegeben?


1
  •  Ferlin
24.8.2011  (#5)
P-tot 5,03 kw was könnt Ihr daraus schliessen,ist Ptot so wichtig?
Lg

1
  •  gloitom
  •   Silber-Award
24.8.2011  (#6)
!Ptot ist die Heizlast des Gebäudes, nach welcher die Heizung dimensioniert wird. Einen Puffer für Warmwasser dazu und du hast die Leistung der WP WP [Wärmepumpe]

1
  •  Ferlin
24.8.2011  (#7)
Ptot 5kw
Wwwb 2.2kw
Bekommen eine lwwp mit 8kw,müsste ja dann passen?!
Danke

1
  •  gloitom
  •   Silber-Award
24.8.2011  (#8)
?Bei Luftwärmepumpen ist zu beachten, dass sich die Herstellerangabe nicht auf die Normaußentemperatur bezieht, sondern auf zB 0°C, also bei entsprechenden Minusgraden nicht die notwendige Leistung hat.

1
  •  Haus2012
24.8.2011  (#9)
ok, danke für die Erläuterungen.

Heizlast Ptot ist unserem Fall 5,0 kW.
Heizwärmebedarf Qh 6,144 kWh/a

Mit Warmwasserbedarf ist da 7,2 kW in Ordnung? Wir haben das Thema beim Installateur angesprochen und dieser ist der Meinung, dass das passt (ist ja sein Produkt) - die nächst größere, die er hätte, wäre bei 10 kW und diese ist mir entsprechend der Daten im Energieausweis fast zu groß. Überdimensionierung soll ja auch nicht so gut sein.

Was sagt ihr? Müssen wir im Winter frieren? ;-(
danke & lg
Gerhard

1
  •  TW4010
24.8.2011  (#10)
ich durchschau unseren EAWEAW [Energieausweis] auch nicht ganz.
Wo bitte finde ich Ptot? Hab ihn schon x-mal durchgeblättert...
Unsere Zahlen sind:
HWB 4508 kWh/a oder 14,35 kWh/m²a (14 ist auch unsere Kennzahl)
WWWB 4084 (kommt mir recht viel vor...)
HTEB-RH 3513
HTEB-WW 2048
HTEB 4548
HEB 9319
EEB 9319
sonst steht nichts
vl. kann das mal jemand mit seinen Zahlen vergleichen
Wir haben Bruttogeschoßfläche 319,73 m² (2 Geschoße + beheizter Keller a 106m², Nutzfläche 76m² pro Geschoß)

Unser Installateur hat uns eine Pumpe mit 9,6 kW kalkuliert. Passt das?
Vielen Dank!

1
  •  gloitom
  •   Silber-Award
25.8.2011  (#11)
@TW4010 - Beim Energieausweis "Gebäudeprofi Plus" von ETU GmbH, ist der Wert unter
"Beschreibung der Anlagentechnik" > "Benötigte Heizleistung"
zu finden
Beim "GEQ" von Zehentmayer Software GmbH, unter
"Ergebnisse am tatsächlichen Standort" > "Heizlast Ptot"

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
25.8.2011  (#12)
..krieg lt. PHPP ne heizwärmelast von 3626 W raus, lt. EA Ptot 4,3. BGF 205m², EKZ lt. OIB wäre bei mir 19,8

die werte haben sich aber ca. um 10% verbessert (mehr dämmung). abdeckung der spitzenlast im winter durch einen heizkamin.

bei mir wird das D&W kompaktgerät X² eingebaut, deren kleinst-WP glaub ich 3,6 KW liefert.
also 10KW wäre weit überdimensioniert.

mein lüftungsbauer hat mir schriftlich garantiert, nicht zu frieren :)

1
  •  johro
  •   Gold-Award
25.8.2011  (#13)
Hallo - Hi TW4010, du hast eine sehr niedrige Energiekenzahl aber durch die große Fläche kommt mehr energiebedarf zusammen,

der Warmwasserbedarf wurde sehr hoch angenommen, nur ein User hat hier höhere Werte gepostet als du sie hast, üblich sind 3267

dein Heiztechnikenergiebedarf liegt bei etwa 50% von meinem wert und ich habe eine 8kw Pumpe ausgerechnet bekommen, dh hier scheinen 4-5kw zu reichen

@Haus2012: bei dir dürfte eine 7kw Anlage ausreichen,

aber bitte immer direkt mit dem Installateur druchbesprechen, der Energieausweis ist nur ein grober Anhaltspunkt

lg
johannes