Diverse Fragen zu meiner Nibe F2120+VVMS320

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  DanFi
26.2. - 28.2.2023
4 Antworten | 2 Autoren 4
4
Hallo zusammen,

ich beschäftige mich schon seit einem Jahr mit meiner Wärmepumpe und habe noch ein, zwei Fragen wo ich hier auf Erleuchtung hoffe. Schon einmal Danke vorab!

1) Die Heizkurve 2:1 reicht in unserem KFW55 Neubau voll aus. Jedoch bemerke ich folgendes Paradoxon. In der Übergangszeit (je weiter es Richtung Heizgrenze 13 grad geht), taktet die Wärmepumpe deutlich weniger, die Verdichterfrequenz fällt wie gewünscht auch auf 25 hz. Komme meistens mit 2-3 takte am Tag aus. Sobald es kälter wird (ab 1 Grad, Beginn der stündlichen Enteisung), fällt die Verdichterfrequenz eigentlich nie unter 44 hz. Da ich bei 0 Grad nur 26 Grad Vorlauf habe, schießt der Vorlauf dann stärker in die Höhe (44Hz), weicht vom errechneten Vorlauf um bis zu 3-4 grad ab, (29-30 grad), somit werden die Gradminuten schneller abgebaut und die Wärmepumpe taktet. --> meine Vermutung: Die F2120-8 ist für ein Haus mit 3-4kw heizlast einfach überdimensioniert, oder ich muss die Verdichterfrequenzkurve anpassen (traue mich aber an diesen einstellungen nicht ran. Der Nibe Partner hat von diesen Einstellungen noch nie was von gehört. Was denkt hier hier?

2) Keine Raumthermostate, 5k Spreizung bei DT NAT, 4 KW Leistung bei NAT. Die HU Umwälzpumpe läuft bei mir im Automodus  mit  55% und hat meistens um die 11 liter/min Volumenstrom lauf BF1 Volumenstrommesser der VVMS320 (2 Etagen, insg. 11 Heizkreise, 120qm). Wenn ich aber jetzt die Durchflussmengen aller Taccosetter/Flowmeter aller Heizkreise in den beiden Verteilerkasten addiere komme ich auf ca. 13,4 Liter/min. Die Durchflussmengen liegen zwischen 0,8 und 1,6 Liter/min je Heizkreislauf. Wie kommt es zu dieser Abweichung? Kann mir nicht vorstellen, dass die HU-Pumpe bei 55% Drehzahl zu wenig druck liefert (nur EG+OG). Alle Räume werden warm, nur finde ich seltsam....Alternativ könnte ich die Pumpe auf z.b. 70% fix stellen und dann die Kreise entsprechend drosseln, und versuchen, dass der BF1 Volumenstrommesser ungefähr auf die Summe aller Flowmeter kommt, wäre das eine Option? Was ich bemerkt habe: Die 11 Liter/min bei 55% Pumpendrehzahl verändern sich nicht, wenn ich testweise einen Taccometter eines Heizkreises kurzfristig weiter öffne. Habe ich hier einen hydraulichen Kurzschluss?

Vielen Dank!!!

  •  Akani
26.2.2023  (#1)
Wie lang sind deine Kreise? Evtl der Abgleich nicht gut bis gar nicht ausgeführt. Heizung direkt ohne Pufferspeicher?! 
Ich glaube von dem Problem schon mal gelesen zu haben dass die verdichterfrequenz nicht weiter runter geht. Evtl meldet sich nochjemand mit dem gleichen problem

1
  •  DanFi
26.2.2023  (#2)
Hi,

kein Pufferspeicher 

Kreisläufe im OG alle um die 50 Meter, einer mit 75 Meter. Im EG zwischen 70-90 Meter. Also ein bunter mix.... liegt leider an der Position der Verteilerkästen. Im OG schön mittig, EG am Rand im Technikraum

Der Abgleich  ist eh für die Tonne mit 35 grad Vorlauf und 5k Spreizung bei NAT. Ist ja alles Theorie - zudem brauche ich für den Abgleich eine feste pumpendrezahl- 70%? Fahre die Pumpe ja im Auto Modus ....

1
  •  Akani
27.2.2023  (#3)
Naja, dann alle Kreise Vl und Rücklauf hydraulisch oder sogar thermische abgleichen. Auf jeden Fall erst mal alles voll öffnen. Eventuell dass die Zuleitung zum Verteiler Og viel länger ist stellt sich eventuell schon ganz gut ein da ja deine Kreise oben kürzer sind.Wirst du merken ob sich die Räume oben stärker erwärmen dann diese eindrosseln. Dann die richtige Pumpendrehzahl für den Gesamtvolumenstrom herausfinden. 
Weiß aber nicht genau was deine Nibe so braucht. Versuch mal nen wert um die 13-15 l/ min. Kannst in der Regelung Auslesen

1


  •  DanFi
28.2.2023  (#4)
Ok.....

1